Доброго времени суток форумчане.
Встала жесткая проблема с дымоудалением.

Установили 12 крышных вентиляторов ВКРН-8ДУ-400-00-У1, с электродвигателем А132M6 (950 об/мин, 7,5кВт)
Перед вентилятором установлен обратный клапан, и клапан КЛОП-1 (нормально закрытый), привод БЕЛИМО

Проектировщиком заложен этот вентилятор с этим двигателем, но давление расчетное 500Па.
Фактически это давление другое.

Результаты замера 39000м3/ч (требуется 24000 м3/ч) на 1 вентилятор
Тяга на столько сильная, что двери в помещении не открываются и улетают шапки с головы.

Прошу помощи в решении проблемы.

Условия:
1) Достичь требуемого расхода
2) Использовать заслонки, шибера невозможно (монтажное расстояние не увеличивать)
Мои варианты :
1) использование частотного преобразователя , уменьшить обороты, но понадобится и охладитель. Удорожание значительное.
2) Использовать диафрагму между фланцами ( разрешено ли такое в дымоудолении?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 22:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных