Всем доброго времени суток.
Заказчик потребовал сделать автоматику котельной на базе контроллеров ОВЕН. Никогда с ними не сталкивался, потому прошу помощи (видел тут где-то отдельную тему по ним, но сейчас что-то не нашёл).
Котельная: котлы Висман со своей автоматикой (витотроники). Для сетевых насосов свой шкаф управления. На контроллер ОВЕН ляжет задача управления температурой сетевой воды (котловой и сетевой контуры разделены теплообменниками), управление топливом и сбор сигналов. Итого имеем: 14 AI, 50 DI, 15 DO.
На сайте ОВЕНа выбрал комплектацию:
1. ПЛК100 с модулями в/в в конфигурации: 1.1. ПЛК100-24.К-М 1.2. МВ110-24.8АС - 2 шт 1.3. МВ110-24.16Д - 3 шт 1.4. МУ110-24.16Р(К) - 2 шт
Прошу высказать свои мнения и ответить на вопросы:
1. Кабели связи модулей ОВЕН предлагает какие-то штатные или просто сделать проводом (модули будут стоять в одном шкафу)? 2. В модулях есть какие-либо терминальные сопротивления линии RS485? 3. ПЛК100 на борту имеет 1 порт RS485, который будет использован для связи с модулями в/в. Есть какая-то возможность получить ещё порты RS485 (с помощью каких-либо модулей расширения)? 4. Я так понял модули аналогового ввода "заточены" на приём вольтовых сигналов. Токовые сигналы подключаются с резисторами. ОВЕН предлагает какие-то штатные резисторы, чтобы монтажникам самим не "колхозить"? 5. Поделитесь опытом использования ПЛК ОВЕН. Насколько стабильно работают? Опрос модулей в/в на максимальной скорости (115200) поддерживают?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Виктор10 Выбор контроллера ОВЕН 3.12.2013, 12:08 beastmaster А с CoDeSys сталкивались? Лучше бы поставили на уп... 3.12.2013, 13:54 Виктор10 Цитата(beastmaster @ 3.12.2013, 14:54) А ... 3.12.2013, 14:06  beastmaster Я не понял Вашу роль в реализации описанного Вами ... 3.12.2013, 16:46 LUCHNICK Я сам не занимаюсь программированием, но участвова... 3.12.2013, 14:26 LUCHNICK Vitotronic 100 (на котлах) и Vitotronic 300-k есте... 3.12.2013, 18:01 Ludvig Vitotronic предельно дорогая автоматика. Овен? Ну ... 3.12.2013, 20:26 Виктор10 1. Котлами будут управлять 4 Vitotronic 100 и каск... 5.12.2013, 8:26 Pzotov К Висману - Овен?
Все равно что к мерсу руль от жи... 5.12.2013, 11:07 LUCHNICK Цитата(Pzotov @ 5.12.2013, 12:07) К Висма... 5.12.2013, 13:26 Ilichhh Сам сделал не 1 объект на ОВЕН ПЛК. С коллегами не... 5.12.2013, 18:35 serge197a По конфигурации, это на Ваше усмотрение.
Но лучше ... 7.12.2013, 8:19 Alexander_I Я лично не применял "1-2-е узкоспециализирова... 7.12.2013, 19:49 serge197a Цитата(Alexander_I @ 7.12.2013, 20:49) Я ... 7.12.2013, 21:14 Alexander_I Не-а. Я хожу с НТС и Nexus. А работаю с более прил... 7.12.2013, 21:50 BROMBA Цитата(Alexander_I @ 7.12.2013, 22:50) А ... 1.2.2014, 0:42  Олег_ Цитата(BROMBA @ 1.2.2014, 1:42) Или опять... 2.2.2014, 18:01 BROMBA 6 котельных. Котлы Виссман с витатроником, кромшре... 7.12.2013, 23:44 BROMBA Цитата(Виктор10 @ 3.12.2013, 13:08) 1. Ка... 8.12.2013, 0:01 youkozlov Забыли про "чудесную" кнопку старт... 16.12.2013, 0:21 BROMBA Цитата(youkozlov @ 16.12.2013, 1:21) Забы... 16.12.2013, 1:22  Andrew_2610 Цитата(BROMBA @ 16.12.2013, 2:22) Ну, дык... 16.12.2013, 12:15   serge197a Цитата(Andrew_2610 @ 16.12.2013, 13:15) ж... 16.12.2013, 16:48 zaural ЦитатаЗабыли про "чудесную" кнопку старт... 16.12.2013, 9:25 youkozlov Ясно, это акция) Приобретая контроллер в подарок п... 16.12.2013, 10:06 1009361 Цитата(Pzotov @ 5.12.2013, 12:07) К Висма... 29.1.2014, 20:47 SBER Цитата(1009361 @ 29.1.2014, 21:47) Да тол... 29.1.2014, 22:08  vl75 Цитата(SBER @ 29.1.2014, 23:08) 1). Коряв... 30.1.2014, 11:25   BROMBA Цитата(vl75 @ 30.1.2014, 11:25) Проблема ... 30.1.2014, 20:13    Ludvig Цитата(BROMBA @ 30.1.2014, 21:13) Ну ёшки... 31.1.2014, 9:25  Andrew_2610 Цитата(SBER @ 29.1.2014, 23:08) Позвольте... 30.1.2014, 12:05 Ludvig Не надо ругать Овен. Это для начинающих. Пусть про... 30.1.2014, 12:19 BROMBA Цитата(Ludvig @ 30.1.2014, 13:19) Не надо... 30.1.2014, 19:47 serge197a Да его выпускают уже 8 лет, давно бы сняли с пр-ва... 31.1.2014, 10:02 SBER Цитата(serge197a @ 31.1.2014, 11:02) А КД... 1.2.2014, 13:19  kolyan_bk Цитата(SBER @ 1.2.2014, 13:19) Киповцами,... 1.2.2014, 14:43  serge197a Цитата(SBER @ 1.2.2014, 14:19) Киповцами,... 1.2.2014, 20:05   BROMBA Цитата(serge197a @ 1.2.2014, 20:05) КДС, ... 2.2.2014, 22:34    Andrew_2610 Цитата(BROMBA @ 2.2.2014, 23:34) Назовите... 3.2.2014, 8:36 Alexander_I Цитата(serge197a @ 31.1.2014, 10:02) С та... 31.1.2014, 14:07 serge197a напрЕмер? 31.1.2014, 18:11 Ludvig Например http://www.intechnics.ru/mini-plc.html
Ни... 1.2.2014, 12:03 zaural Цитата(Ludvig @ 1.2.2014, 15:03) Например... 1.2.2014, 12:42 SBER Цитата(Ludvig @ 1.2.2014, 13:03) Например... 1.2.2014, 13:10 serge197a Цитата(Ludvig @ 1.2.2014, 13:03) Например... 1.2.2014, 19:58  Ludvig Цитата(serge197a @ 1.2.2014, 20:58) Это н... 1.2.2014, 23:53   serge197a Цитата(Ludvig @ 2.2.2014, 0:53) Контролле... 2.2.2014, 15:05    Ludvig Цитата(serge197a @ 2.2.2014, 16:05) это т... 2.2.2014, 19:48     beastmaster Цитата(Ludvig @ 2.2.2014, 20:48) На одном... 2.2.2014, 20:04      Ludvig Цитата(beastmaster @ 2.2.2014, 21:04) Вид... 2.2.2014, 21:17 Usach разница а-а-агромная... программируемые реле спе... 2.2.2014, 0:15 serge197a Да чего там сравнивать? В Омроне в LD впихнули Ог... 2.2.2014, 18:18 LUCHNICK [quote name='Олег_' date='2.2.2014, 19... 2.2.2014, 19:09 Олег_ Цитата(LUCHNICK @ 2.2.2014, 20:09) но не ... 2.2.2014, 21:30 serge197a Так то я например пишу ПО для заводов и фабрик, на... 2.2.2014, 20:11 LUCHNICK Напрямую с завода в Китае гораздо быстрее. Однако,... 2.2.2014, 21:10 Хоттабыч Короче, и здесь МС12 рулит 2.2.2014, 22:59 Alexander_I Цитата(BROMBA @ 1.2.2014, 0:42) Ну-ну, за... 3.2.2014, 9:43 BROMBA Цитата(Alexander_I @ 3.2.2014, 10:43) Ну,... 6.2.2014, 1:39 Ludvig Сколько времени автоматикой ни занимаюсь, выбор ко... 3.2.2014, 9:52 serge197a "ES2 серия, дешевле более чем на тыщу, нет эз... 3.2.2014, 10:22 Alexander_I Да-с... ПЛК-100 - 7900 руб, а ES2 на 24 вх/вых - а... 3.2.2014, 11:01 Andrew_2610 Цитата(Alexander_I @ 3.2.2014, 12:01) Да-... 3.2.2014, 11:07 Олег_ DVP60ES200R 60 Point, 36DI/24DO (Relay), 100~240 A... 3.2.2014, 11:06 SBER Цитата(Олег_ @ 3.2.2014, 12:06) Думайте, ... 3.2.2014, 12:03 cauto Цитата(BROMBA @ 2.2.2014, 23:34) Последне... 3.2.2014, 11:07 BROMBA Цитата(cauto @ 3.2.2014, 12:07) Ну и что ... 6.2.2014, 0:55 Олег_ Я тестировал аналоговые модули ввода на модбасе RT... 3.2.2014, 13:47 serge197a Это не глюк, а так организована была ваша сеть.
Чт... 3.2.2014, 14:08 Andrew_2610 Цитата(serge197a @ 3.2.2014, 15:08) Стави... 3.2.2014, 15:31 Олег_ Цитата(serge197a @ 3.2.2014, 15:08) Это н... 3.2.2014, 20:59 serge197a Это типичные ошибки новичков.
Ленятся люди читать ... 4.2.2014, 7:42 Andrew_2610 Цитата(serge197a @ 4.2.2014, 8:42) Это ти... 4.2.2014, 8:19 serge197a Просто прочитать про UDP, в целях общего развития-... 4.2.2014, 8:32 Andrew_2610 Цитата(serge197a @ 4.2.2014, 9:32) Просто... 4.2.2014, 9:04 serge197a Андрей, если внимательно еще раз прочтете цитату, ... 4.2.2014, 9:21 Олег_ Цитата(serge197a @ 4.2.2014, 8:42) Это ти... 4.2.2014, 9:34 Ashihara По поводу медленной работы модулей подтвержу.
Даж... 4.2.2014, 13:44 serge197a У модулей ввода-вывода, а особенно у аналоговых бы... 4.2.2014, 14:27 Олег_ Цитата(serge197a @ 4.2.2014, 15:27) У мод... 4.2.2014, 20:24 serge197a У меня были все ПЛК.
Я их получаю еще только собра... 4.2.2014, 20:58 Олег_ Цитата(serge197a @ 4.2.2014, 21:58) У мен... 5.2.2014, 11:00 Ludvig Теперь суть спора понятна. serge197a досканально з... 5.2.2014, 14:13 Alexander_I Что вылетает в Delta при шлепке шаровой молнией в ... 6.2.2014, 10:04 Andrew_2610 Цитата(Alexander_I @ 6.2.2014, 11:04) По ... 6.2.2014, 10:14  Олег_ Цитата(Andrew_2610 @ 6.2.2014, 11:14) Поп... 6.2.2014, 11:11 Alexander_I Что касается надежности - используем ее уже 5 лет.... 6.2.2014, 11:24 BROMBA Цитата(Alexander_I @ 6.2.2014, 12:24) Что... 6.2.2014, 12:32 Ludvig Цитата(Alexander_I @ 6.2.2014, 12:24) Что... 6.2.2014, 12:56 Alexander_I С поставками у нас в Украине - лучше некуда. Мы по... 6.2.2014, 12:52 BROMBA Цитата(Alexander_I @ 6.2.2014, 13:52) С п... 6.2.2014, 22:35 Alexander_I Видите ли, коллега Ludvig, дело в том, что это про... 6.2.2014, 13:30 cauto Цитата(BROMBA @ 6.2.2014, 1:55) Напишите ... 6.2.2014, 18:13 BROMBA Цитата(cauto @ 6.2.2014, 18:13) Вроде реч... 6.2.2014, 18:28 serge197a Коллеги, первым моим ПЛК были LOGO и S-200.
Прямо ... 6.2.2014, 21:51 SBER Цитата(serge197a @ 6.2.2014, 22:51) 3. К ... 6.2.2014, 22:05 BROMBA Цитата(serge197a @ 6.2.2014, 21:51) Колле... 6.2.2014, 22:10 Олег_ Цитата(serge197a @ 6.2.2014, 22:51) Про О... 7.2.2014, 10:10  SBER Цитата(Олег_ @ 7.2.2014, 11:10) Однако вр... 7.2.2014, 14:28 Ludvig Так вы его и пробуйте. У меня тоже ни один контрол... 6.2.2014, 22:30