Виктор10
сообщение 3.12.2013, 12:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795



Всем доброго времени суток.

Заказчик потребовал сделать автоматику котельной на базе контроллеров ОВЕН. Никогда с ними не сталкивался, потому прошу помощи (видел тут где-то отдельную тему по ним, но сейчас что-то не нашёл).

Котельная: котлы Висман со своей автоматикой (витотроники). Для сетевых насосов свой шкаф управления. На контроллер ОВЕН ляжет задача управления температурой сетевой воды (котловой и сетевой контуры разделены теплообменниками), управление топливом и сбор сигналов. Итого имеем: 14 AI, 50 DI, 15 DO.

На сайте ОВЕНа выбрал комплектацию:

1. ПЛК100 с модулями в/в в конфигурации:
1.1. ПЛК100-24.К-М
1.2. МВ110-24.8АС - 2 шт
1.3. МВ110-24.16Д - 3 шт
1.4. МУ110-24.16Р(К) - 2 шт

Прошу высказать свои мнения и ответить на вопросы:

1. Кабели связи модулей ОВЕН предлагает какие-то штатные или просто сделать проводом (модули будут стоять в одном шкафу)?
2. В модулях есть какие-либо терминальные сопротивления линии RS485?
3. ПЛК100 на борту имеет 1 порт RS485, который будет использован для связи с модулями в/в. Есть какая-то возможность получить ещё порты RS485 (с помощью каких-либо модулей расширения)?
4. Я так понял модули аналогового ввода "заточены" на приём вольтовых сигналов. Токовые сигналы подключаются с резисторами. ОВЕН предлагает какие-то штатные резисторы, чтобы монтажникам самим не "колхозить"?
5. Поделитесь опытом использования ПЛК ОВЕН. Насколько стабильно работают? Опрос модулей в/в на максимальной скорости (115200) поддерживают?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Виктор10   Выбор контроллера ОВЕН   3.12.2013, 12:08
- - beastmaster   А с CoDeSys сталкивались? Лучше бы поставили на уп...   3.12.2013, 13:54
|- - Виктор10   Цитата(beastmaster @ 3.12.2013, 14:54) А ...   3.12.2013, 14:06
|- - beastmaster   Я не понял Вашу роль в реализации описанного Вами ...   3.12.2013, 16:46
- - LUCHNICK   Я сам не занимаюсь программированием, но участвова...   3.12.2013, 14:26
- - LUCHNICK   Vitotronic 100 (на котлах) и Vitotronic 300-k есте...   3.12.2013, 18:01
- - Ludvig   Vitotronic предельно дорогая автоматика. Овен? Ну ...   3.12.2013, 20:26
- - Виктор10   1. Котлами будут управлять 4 Vitotronic 100 и каск...   5.12.2013, 8:26
- - Pzotov   К Висману - Овен? Все равно что к мерсу руль от жи...   5.12.2013, 11:07
|- - LUCHNICK   Цитата(Pzotov @ 5.12.2013, 12:07) К Висма...   5.12.2013, 13:26
- - Ilichhh   Сам сделал не 1 объект на ОВЕН ПЛК. С коллегами не...   5.12.2013, 18:35
- - serge197a   По конфигурации, это на Ваше усмотрение. Но лучше ...   7.12.2013, 8:19
- - Alexander_I   Я лично не применял "1-2-е узкоспециализирова...   7.12.2013, 19:49
|- - serge197a   Цитата(Alexander_I @ 7.12.2013, 20:49) Я ...   7.12.2013, 21:14
- - Alexander_I   Не-а. Я хожу с НТС и Nexus. А работаю с более прил...   7.12.2013, 21:50
|- - BROMBA   Цитата(Alexander_I @ 7.12.2013, 22:50) А ...   1.2.2014, 0:42
|- - Олег_   Цитата(BROMBA @ 1.2.2014, 1:42) Или опять...   2.2.2014, 18:01
- - BROMBA   6 котельных. Котлы Виссман с витатроником, кромшре...   7.12.2013, 23:44
- - BROMBA   Цитата(Виктор10 @ 3.12.2013, 13:08) 1. Ка...   8.12.2013, 0:01
- - youkozlov   Забыли про "чудесную" кнопку старт...   16.12.2013, 0:21
|- - BROMBA   Цитата(youkozlov @ 16.12.2013, 1:21) Забы...   16.12.2013, 1:22
|- - Andrew_2610   Цитата(BROMBA @ 16.12.2013, 2:22) Ну, дык...   16.12.2013, 12:15
|- - serge197a   Цитата(Andrew_2610 @ 16.12.2013, 13:15) ж...   16.12.2013, 16:48
- - zaural   ЦитатаЗабыли про "чудесную" кнопку старт...   16.12.2013, 9:25
- - youkozlov   Ясно, это акция) Приобретая контроллер в подарок п...   16.12.2013, 10:06
- - 1009361   Цитата(Pzotov @ 5.12.2013, 12:07) К Висма...   29.1.2014, 20:47
|- - SBER   Цитата(1009361 @ 29.1.2014, 21:47) Да тол...   29.1.2014, 22:08
|- - vl75   Цитата(SBER @ 29.1.2014, 23:08) 1). Коряв...   30.1.2014, 11:25
||- - BROMBA   Цитата(vl75 @ 30.1.2014, 11:25) Проблема ...   30.1.2014, 20:13
||- - Ludvig   Цитата(BROMBA @ 30.1.2014, 21:13) Ну ёшки...   31.1.2014, 9:25
|- - Andrew_2610   Цитата(SBER @ 29.1.2014, 23:08) Позвольте...   30.1.2014, 12:05
- - Ludvig   Не надо ругать Овен. Это для начинающих. Пусть про...   30.1.2014, 12:19
|- - BROMBA   Цитата(Ludvig @ 30.1.2014, 13:19) Не надо...   30.1.2014, 19:47
- - serge197a   Да его выпускают уже 8 лет, давно бы сняли с пр-ва...   31.1.2014, 10:02
|- - SBER   Цитата(serge197a @ 31.1.2014, 11:02) А КД...   1.2.2014, 13:19
|- - kolyan_bk   Цитата(SBER @ 1.2.2014, 13:19) Киповцами,...   1.2.2014, 14:43
|- - serge197a   Цитата(SBER @ 1.2.2014, 14:19) Киповцами,...   1.2.2014, 20:05
|- - BROMBA   Цитата(serge197a @ 1.2.2014, 20:05) КДС, ...   2.2.2014, 22:34
|- - Andrew_2610   Цитата(BROMBA @ 2.2.2014, 23:34) Назовите...   3.2.2014, 8:36
- - Alexander_I   Цитата(serge197a @ 31.1.2014, 10:02) С та...   31.1.2014, 14:07
- - serge197a   напрЕмер?   31.1.2014, 18:11
- - Ludvig   Например http://www.intechnics.ru/mini-plc.html Ни...   1.2.2014, 12:03
|- - zaural   Цитата(Ludvig @ 1.2.2014, 15:03) Например...   1.2.2014, 12:42
|- - SBER   Цитата(Ludvig @ 1.2.2014, 13:03) Например...   1.2.2014, 13:10
|- - serge197a   Цитата(Ludvig @ 1.2.2014, 13:03) Например...   1.2.2014, 19:58
|- - Ludvig   Цитата(serge197a @ 1.2.2014, 20:58) Это н...   1.2.2014, 23:53
|- - serge197a   Цитата(Ludvig @ 2.2.2014, 0:53) Контролле...   2.2.2014, 15:05
|- - Ludvig   Цитата(serge197a @ 2.2.2014, 16:05) это т...   2.2.2014, 19:48
|- - beastmaster   Цитата(Ludvig @ 2.2.2014, 20:48) На одном...   2.2.2014, 20:04
|- - Ludvig   Цитата(beastmaster @ 2.2.2014, 21:04) Вид...   2.2.2014, 21:17
- - Usach   разница а-а-агромная... программируемые реле спе...   2.2.2014, 0:15
- - serge197a   Да чего там сравнивать? В Омроне в LD впихнули Ог...   2.2.2014, 18:18
- - LUCHNICK   [quote name='Олег_' date='2.2.2014, 19...   2.2.2014, 19:09
|- - Олег_   Цитата(LUCHNICK @ 2.2.2014, 20:09) но не ...   2.2.2014, 21:30
- - serge197a   Так то я например пишу ПО для заводов и фабрик, на...   2.2.2014, 20:11
- - LUCHNICK   Напрямую с завода в Китае гораздо быстрее. Однако,...   2.2.2014, 21:10
- - Хоттабыч   Короче, и здесь МС12 рулит   2.2.2014, 22:59
- - Alexander_I   Цитата(BROMBA @ 1.2.2014, 0:42) Ну-ну, за...   3.2.2014, 9:43
|- - BROMBA   Цитата(Alexander_I @ 3.2.2014, 10:43) Ну,...   6.2.2014, 1:39
- - Ludvig   Сколько времени автоматикой ни занимаюсь, выбор ко...   3.2.2014, 9:52
- - serge197a   "ES2 серия, дешевле более чем на тыщу, нет эз...   3.2.2014, 10:22
- - Alexander_I   Да-с... ПЛК-100 - 7900 руб, а ES2 на 24 вх/вых - а...   3.2.2014, 11:01
|- - Andrew_2610   Цитата(Alexander_I @ 3.2.2014, 12:01) Да-...   3.2.2014, 11:07
- - Олег_   DVP60ES200R 60 Point, 36DI/24DO (Relay), 100~240 A...   3.2.2014, 11:06
|- - SBER   Цитата(Олег_ @ 3.2.2014, 12:06) Думайте, ...   3.2.2014, 12:03
- - cauto   Цитата(BROMBA @ 2.2.2014, 23:34) Последне...   3.2.2014, 11:07
|- - BROMBA   Цитата(cauto @ 3.2.2014, 12:07) Ну и что ...   6.2.2014, 0:55
- - Олег_   Я тестировал аналоговые модули ввода на модбасе RT...   3.2.2014, 13:47
- - serge197a   Это не глюк, а так организована была ваша сеть. Чт...   3.2.2014, 14:08
|- - Andrew_2610   Цитата(serge197a @ 3.2.2014, 15:08) Стави...   3.2.2014, 15:31
|- - Олег_   Цитата(serge197a @ 3.2.2014, 15:08) Это н...   3.2.2014, 20:59
- - serge197a   Это типичные ошибки новичков. Ленятся люди читать ...   4.2.2014, 7:42
|- - Andrew_2610   Цитата(serge197a @ 4.2.2014, 8:42) Это ти...   4.2.2014, 8:19
- - serge197a   Просто прочитать про UDP, в целях общего развития-...   4.2.2014, 8:32
|- - Andrew_2610   Цитата(serge197a @ 4.2.2014, 9:32) Просто...   4.2.2014, 9:04
- - serge197a   Андрей, если внимательно еще раз прочтете цитату, ...   4.2.2014, 9:21
- - Олег_   Цитата(serge197a @ 4.2.2014, 8:42) Это ти...   4.2.2014, 9:34
- - Ashihara   По поводу медленной работы модулей подтвержу. Даж...   4.2.2014, 13:44
- - serge197a   У модулей ввода-вывода, а особенно у аналоговых бы...   4.2.2014, 14:27
|- - Олег_   Цитата(serge197a @ 4.2.2014, 15:27) У мод...   4.2.2014, 20:24
- - serge197a   У меня были все ПЛК. Я их получаю еще только собра...   4.2.2014, 20:58
|- - Олег_   Цитата(serge197a @ 4.2.2014, 21:58) У мен...   5.2.2014, 11:00
- - Ludvig   Теперь суть спора понятна. serge197a досканально з...   5.2.2014, 14:13
- - Alexander_I   Что вылетает в Delta при шлепке шаровой молнией в ...   6.2.2014, 10:04
|- - Andrew_2610   Цитата(Alexander_I @ 6.2.2014, 11:04) По ...   6.2.2014, 10:14
|- - Олег_   Цитата(Andrew_2610 @ 6.2.2014, 11:14) Поп...   6.2.2014, 11:11
- - Alexander_I   Что касается надежности - используем ее уже 5 лет....   6.2.2014, 11:24
|- - BROMBA   Цитата(Alexander_I @ 6.2.2014, 12:24) Что...   6.2.2014, 12:32
|- - Ludvig   Цитата(Alexander_I @ 6.2.2014, 12:24) Что...   6.2.2014, 12:56
- - Alexander_I   С поставками у нас в Украине - лучше некуда. Мы по...   6.2.2014, 12:52
|- - BROMBA   Цитата(Alexander_I @ 6.2.2014, 13:52) С п...   6.2.2014, 22:35
- - Alexander_I   Видите ли, коллега Ludvig, дело в том, что это про...   6.2.2014, 13:30
- - cauto   Цитата(BROMBA @ 6.2.2014, 1:55) Напишите ...   6.2.2014, 18:13
|- - BROMBA   Цитата(cauto @ 6.2.2014, 18:13) Вроде реч...   6.2.2014, 18:28
- - serge197a   Коллеги, первым моим ПЛК были LOGO и S-200. Прямо ...   6.2.2014, 21:51
|- - SBER   Цитата(serge197a @ 6.2.2014, 22:51) 3. К ...   6.2.2014, 22:05
|- - BROMBA   Цитата(serge197a @ 6.2.2014, 21:51) Колле...   6.2.2014, 22:10
|- - Олег_   Цитата(serge197a @ 6.2.2014, 22:51) Про О...   7.2.2014, 10:10
|- - SBER   Цитата(Олег_ @ 7.2.2014, 11:10) Однако вр...   7.2.2014, 14:28
- - Ludvig   Так вы его и пробуйте. У меня тоже ни один контрол...   6.2.2014, 22:30
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 9:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных