> консервация парового котла
stilet123456
сообщение 5.12.2013, 8:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 11.3.2013
Из: Татарстан
Пользователь №: 184699



В котельной два паровых котла ДЕ, один резервный, другой в работе.
Можно ли держать резервный котел под паром.
Если да то каким образом и в каких случаях?
Обычно по инструкции резервный котел должен отключаются от паровой магистрали, насколько я знаю.

Сообщение отредактировал stilet123456 - 5.12.2013, 8:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- stilet123456   консервация парового котла   5.12.2013, 8:57
- - Лыткин   Цитата(stilet123456 @ 5.12.2013, 9:57) В ...   5.12.2013, 10:09
|- - stilet123456   Цитата(Лыткин @ 5.12.2013, 10:09) Самое п...   5.12.2013, 10:59
- - stilet123456   Скажите пжл, если резервный котел под паром перепо...   6.12.2013, 13:51
|- - tiptop   Цитата(stilet123456 @ 6.12.2013, 14:51) С...   6.12.2013, 14:43
- - Галиев   Паровой котел считается в горячем резерве в течени...   6.12.2013, 22:29
- - stilet123456   Кто что еще по этой теме знает? Кто эксплуатирует ...   6.12.2013, 23:05
- - Галиев   Ну, чтоб не переполнился - у котла дренаж есть, сл...   7.12.2013, 10:48
- - раздолбай   Чё тут спорить, он начальник - Вы ... Это его отве...   7.12.2013, 15:50
- - Галиев   http://biek.ru/ostonovka_kotla_dkvr Вероятнее всег...   8.12.2013, 16:43
|- - stilet123456   Цитата(Галиев @ 8.12.2013, 16:43) http://...   8.12.2013, 16:50
- - tiptop   Сейчас наткнулся на упоминание способа "Избыт...   14.12.2013, 14:35
- - stilet123456   Хорошо, если оставить под паром от других котлов, ...   15.12.2013, 13:28
|- - Лыткин   Цитата(stilet123456 @ 15.12.2013, 14:28) ...   16.12.2013, 10:40
- - stilet123456   В данный котел пар можно подать только через главн...   16.12.2013, 12:57
|- - Лыткин   Цитата(stilet123456 @ 16.12.2013, 13:57) ...   17.12.2013, 9:56
- - stilet123456   заполнить под завязку и оставить под паром, а конд...   17.12.2013, 10:32
|- - Лыткин   Цитата(stilet123456 @ 17.12.2013, 11:32) ...   17.12.2013, 14:12
- - stilet123456   Горячий резерв не более 10 суток. Вопрос в том мо...   17.12.2013, 14:48
- - proff029   А смысл? Котел то горячим не будет, просто паропро...   18.12.2013, 9:12
|- - stilet123456   Цитата(proff029 @ 18.12.2013, 9:12) А смы...   18.12.2013, 10:27
|- - Лыткин   Цитата(stilet123456 @ 18.12.2013, 11:27) ...   18.12.2013, 14:10
|- - stilet123456   Цитата(Лыткин @ 18.12.2013, 14:10) При чё...   18.12.2013, 14:53
- - proff029   Прошу прощения, я не теоретик, я практик. . Вы у...   18.12.2013, 20:31
- - stilet123456   Начальник хочет чтоб котел стоял под избыточным да...   18.12.2013, 20:47
- - proff029   Еще раз простите коллега, сорвался Мокрая консер...   18.12.2013, 21:15
|- - stilet123456   Цитата(proff029 @ 18.12.2013, 21:15) Еще ...   18.12.2013, 21:40
- - proff029   я себе представляю - стоит котел ... 2 месяца ...   19.12.2013, 20:30
- - sstt   Под паром проблематично как не крути, а если хочет...   30.12.2013, 18:37
- - IgorL13   Доброе время суток. У нас установлены котлы Е 75/3...   3.1.2014, 0:38
- - stilet123456   Цитата(IgorL13 @ 3.1.2014, 0:38) Доброе в...   9.1.2014, 14:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 6:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных