GoorD
сообщение 8.12.2013, 14:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.3.2010
Пользователь №: 49255



Доброе время суток! Передо мной стоит задача рассчитать необходимый расход воздуха для ассимиляции вредных веществ выделяемых в цехе АКЗ, который предназначен для капитального ремонта лакокрасочного покрытия металлоконструкций, что включает в себя:
1. Подготовка поверхности струйным способом с применением абразивного шлака.
2. Обезжиривание поверхности растворителем Уайт-спирит, сольвент.
3. Обеспыливание сжатым воздухом.
4. Грунтование грунтом ХВ-0278.
5. Окраска лаком ХВ-784 и алюминиевой пудрой ПАП-2.
По длине и ширине цеха установлены металлические стационарные леса, которые состоят из семи ярусов и каждый ярус является рабочим местом.

Подскажите какую литературу взять на вооружение, как подсчитать количество пыли при очистки поверхности металла струйным способом с применением абразивного шлака?
Заранее всем огромное спасибо, буду благодарен за любую помощь.

Сообщение отредактировал GoorD - 8.12.2013, 14:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- GoorD   Вентиляция цеха антикоррозийной защиты   8.12.2013, 14:20
- - GoorD   Не уже ли ни кто ни чем не может помочь, в поисках...   12.12.2013, 11:27
- - algushka   я думаю тут без помощи технолога тут не обойтись.....   12.12.2013, 11:40
- - zaharov63   Цитата(GoorD @ 8.12.2013, 14:20) По длине...   12.12.2013, 11:51
|- - GoorD   Цитата(zaharov63 @ 12.12.2013, 16:51) Пра...   12.12.2013, 12:51
- - zaharov63   Тогда однозначно, что: - операции проводятся не од...   12.12.2013, 14:08
- - GoorD   Тогда берем за основу расчет окрасочного цеха?   17.12.2013, 4:34
|- - zaharov63   Цитата(GoorD @ 17.12.2013, 5:34) Тогда бе...   17.12.2013, 9:30
- - GoorD   По данным полученным от эксплуатирующего персонала...   20.12.2013, 12:10
- - Igor Barishpolets   По опыту проектирования систем вентиляции окрасочн...   20.12.2013, 12:40
- - КиВО   Уважаемые специалисты по данному цеху сделали расч...   14.1.2014, 5:55
|- - zaharov63   Цитата(КиВО @ 14.1.2014, 5:55) Уважаемые ...   14.1.2014, 9:28
- - КиВО   Уважаемый zaharov63. По данному объекту технолога ...   14.1.2014, 13:51
- - zaharov63   Мне добавить особо и нечего. Только анализировать ...   14.1.2014, 14:17
- - SVA   меня смущает цифра - 40 кг/ч ксилола, это чем же к...   14.1.2014, 21:55
- - SVA   Как я понимаю ксилол в ходит в состав растворителя...   14.1.2014, 22:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 3:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных