> Вентиляция в помещении венткамеры дымоудаления
slim
сообщение 14.11.2006, 12:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 3360



СНиП гласит: "8.11 Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях, выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа, предусматривая вентиляцию, обеспечивающую при пожаре температуру воздуха, не превышающую 60 °С в теплый период года (параметры Б) или соответствующую техническим данным изготовителей вентиляторов."

А как сделать вентиляцию помещения в котором расположен центробежный вентилятор дымоудаления? Обеспечить механический приток и естественную вытяжку? Но при пожаре все вентсистемы кроме дымоудаления отключаются. Может поставить аварийные вентиляторы (в одной стене на приток, в другой на вытяжку)? Кто-нибудь сталкивался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- slim   Вентиляция в помещении венткамеры дымоудаления   14.11.2006, 12:19
- - Слободчиков Валентин   Естественный приток + термостойкий осевик. Автомат...   27.11.2006, 21:52
- - saveliy46   а если проще? механический приток (осевик в стене,...   29.11.2006, 18:34
- - Гость_Дмитрий   А если неплотности в системе дымоудаления на напор...   29.11.2006, 19:32
- - saveliy46   Цитата(Гость_Дмитрий @ Nov 29 2006, 19:32 )А ...   30.11.2006, 12:47
- - Слободчиков Валентин   Надо смотреть планировку для каждого конкретного с...   30.11.2006, 13:37
- - Гость_Дмитрий   Отсюда следует, что не продукты горения не должны ...   30.11.2006, 19:38
- - NOVIK_N   Цитата(Слободчиков Валентин @ Nov 27 2006, 21...   2.12.2006, 18:59
- - Слободчиков Валентин   По поводу теплоизоляции вентилятора: необходимы ре...   9.12.2006, 14:57
- - Daska   Ну вот поговорили...и ни к чему конкретному не при...   11.12.2006, 13:21
- - Слободчиков Валентин   По поводу дверей см. СНиП "Пожарная безопасно...   11.12.2006, 22:07
- - Daska   Спасибо за подсказку! А вот интересно где-то...   13.12.2006, 9:37
- - DMG   Полностью согласен с г-м NOVIK_N, мы поступаем обы...   26.12.2006, 18:46
- - Слободчиков Валентин   а чем вызван именно 2-х кратный воздухообмен?   26.12.2006, 18:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 4:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных