Добрый день уважаемые специалисты
Подскажите пожалуйста. Проектирую ввод водопровода в здание. Наружная сеть водоснабжения проходит на большой глубине. Прикладываю профиль с 2-мя вариантами ввода водопровода.
1) Со стояком в колодце. Так делают?
2) Ввод водопровода под углом в здание с уклоном 0,22.
Как правильно сделать ввод водопровода под углом в здание или со стояком в колодце?
Если со стояком в колодце то какого диаметра должен быть колодец? В каком альбоме можно посмотреть водопроводный колодец со стояком?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.pdf ( 209,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 337
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- engineerVK   Ввод водопровода от наружной сети   11.12.2013, 11:27
- - engineerVK   Специалисты подскажите   11.12.2013, 15:53
- - Serg Ivanov   п.2 - правильно, меньше шансов что перемёрзнет. Ук...   11.12.2013, 17:22
|- - engineerVK   Цитата(Serg Ivanov @ 11.12.2013, 18:22) п...   11.12.2013, 18:01
|- - engineerVK   Цитата(Serg Ivanov @ 11.12.2013, 18:22) п...   12.12.2013, 10:06
|- - engineerVK   Цитата(engineerVK @ 12.12.2013, 11:06) Уг...   12.12.2013, 10:16
- - Dima_UA   я бы тоже подключил пот таким углом, это не такой ...   12.12.2013, 9:48
|- - engineerVK   Цитата(Dima_UA @ 12.12.2013, 10:48) я бы ...   12.12.2013, 9:49
- - Dima_UA   там масштабы разные по горизонтали и вертикали, по...   12.12.2013, 10:36
|- - engineerVK   Цитата(Dima_UA @ 12.12.2013, 11:36) там м...   12.12.2013, 11:08
|- - Serg Ivanov   Цитата(engineerVK @ 12.12.2013, 11:08) А ...   12.12.2013, 12:56
|- - Mozarello   Цитата(Serg Ivanov @ 12.12.2013, 13:56) Е...   12.12.2013, 15:41
- - tapych   Труба ВЧШГ позволяет в каждом раструбе изменять на...   12.12.2013, 13:20
|- - engineerVK   Цитата(tapych @ 12.12.2013, 14:20) Труба ...   12.12.2013, 15:30
- - engineerVK   Труба ВЧШГ DN100   12.12.2013, 15:49
|- - Serg Ivanov   Цитата(engineerVK @ 12.12.2013, 15:49) Тр...   12.12.2013, 17:31
|- - engineerVK   Цитата(Serg Ivanov @ 12.12.2013, 18:31) Т...   12.12.2013, 17:36
|- - Serg Ivanov   Цитата(engineerVK @ 12.12.2013, 17:36) У ...   12.12.2013, 17:42
- - tapych   Цитата(engineerVK @ 12.12.2013, 16:30) Т....   13.12.2013, 7:17
- - tapych   ... да! Если будете использовать раструбные от...   13.12.2013, 7:50
- - engineerVK   Сергей Иванов и Тapych большое спасибо за ваши отв...   16.12.2013, 15:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных