engineerVK
  11.12.2013, 11:27
  
 
  Добрый день уважаемые специалисты
Подскажите пожалуйста. Проектирую ввод водопровода в здание. Наружная сеть водоснабжения проходит на большой глубине. Прикладываю профиль с 2-мя вариантами ввода водопровода.
1)	Со стояком в колодце. Так делают?
2)	Ввод водопровода под углом в здание с уклоном 0,22.
Как правильно сделать ввод водопровода под углом в здание или со стояком в колодце?
Если со стояком в колодце то какого диаметра должен быть колодец? В каком альбоме можно посмотреть водопроводный колодец со стояком?
 
 
 
  engineerVK
  11.12.2013, 15:53
  
 
  Специалисты подскажите
 
 
 
  Serg Ivanov
  11.12.2013, 17:22
  
 
  п.2 - правильно, меньше шансов что перемёрзнет.
Уклон 0,22 - это угол к горизонту 12 градусов - вполне допустимо.
 
 
 
  engineerVK
  11.12.2013, 18:01
  
 
  Цитата(Serg Ivanov @ 11.12.2013, 18:22) 

п.2 - правильно, меньше шансов что перемёрзнет.
Уклон 0,22 - это угол к горизонту 12 градусов - вполне допустимо.
Сергей а вы так подключали наружный водопровод? Под таким углом?
 
 
 
 
 
  я бы тоже подключил пот таким углом, это не такой уж и большой уклон, а не делал стояка в колодце.
 
 
 
  engineerVK
  12.12.2013, 9:49
  
 
  Цитата(Dima_UA @ 12.12.2013, 10:48) 

я бы тоже подключил пот таким углом, это не такой уж и большой уклон, а не делал стояка в колодце.
Вы делали такое подключение? Такое подключение Водоканал допускает?
 
 
 
 
  engineerVK
  12.12.2013, 10:06
  
 
  Цитата(Serg Ivanov @ 11.12.2013, 18:22) 

п.2 - правильно, меньше шансов что перемёрзнет.
Уклон 0,22 - это угол к горизонту 12 градусов - вполне допустимо.
Угол 45-48 градусов получается Посмотрите пдф файл. Где 12 градусов?
 
 
 
 
  engineerVK
  12.12.2013, 10:16
  
 
  Цитата(engineerVK @ 12.12.2013, 11:06) 

Угол 45-48 градусов получается Посмотрите пдф файл. Где 12 градусов?
Извините. Действительно 12 градусов. Я ошибся
 
 
 
 
  Dima_UA
  12.12.2013, 10:36
  
 
  там масштабы разные по горизонтали и вертикали, по этому кажется такой большой угол.
Все зависит от водоканала, но проблем не должно быть, Вы этим ничего не нарушаете
 
 
 
  engineerVK
  12.12.2013, 11:08
  
 
  Цитата(Dima_UA @ 12.12.2013, 11:36) 

там масштабы разные по горизонтали и вертикали, по этому кажется такой большой угол.
Все зависит от водоканала, но проблем не должно быть, Вы этим ничего не нарушаете
А на прямой участок внутри здания получается нужно выходить сваренным самодельным отводом из стальных труб?
 
 
 
 
  Serg Ivanov
  12.12.2013, 12:56
  
 
  Цитата(engineerVK @ 12.12.2013, 11:08) 

А на прямой участок внутри здания получается нужно выходить сваренным самодельным отводом из стальных труб?
Если ввод из ПЭ то на прямой участок можно выйти и в земле. Можно и стандартными отводами в земле. Но стояк в колодце - худшее решение, ИМХО.
 
 
 
 
 
  Труба ВЧШГ позволяет в каждом раструбе изменять направление до 5 град., поэтому не надо заморачиваться со стояками в колодцах, а выходите "в горизонт" и пересекайте стенку. Сальничек поставить не забудьте.  
  
 
 
  engineerVK
  12.12.2013, 15:30
  
 
  Цитата(tapych @ 12.12.2013, 14:20) 

Труба ВЧШГ позволяет в каждом раструбе изменять направление до 5 град., поэтому не надо заморачиваться со стояками в колодцах, а выходите "в горизонт" и пересекайте стенку. Сальничек поставить не забудьте.  

Т.е выйти в горизонт До пересечения с наружной стеной или лучше войти под углом в помещение и там уже развернуться?
Цитата(engineerVK @ 12.12.2013, 16:28) 

Т.е выйти в горизонт До пересечения с наружной стеной или лучше войти под углом в помещение и там уже развернуться?
Труба ВЧШГ DN100
 
 
 
 
  Mozarello
  12.12.2013, 15:41
  
 
  Цитата(Serg Ivanov @ 12.12.2013, 13:56) 

Если ввод из ПЭ то на прямой участок можно выйти и в земле. Можно и стандартными отводами в земле. Но стояк в колодце - худшее решение, ИМХО.
поддерживаю. она же пластичная. спокойно можно выйти.
 
 
 
 
  engineerVK
  12.12.2013, 15:49
  
 
  Труба ВЧШГ DN100
 
 
 
  Serg Ivanov
  12.12.2013, 17:31
  
 
  Цитата(engineerVK @ 12.12.2013, 15:49) 

Труба ВЧШГ DN100
Тогда двумя отводами под 45 в земле.
 
 
 
 
  engineerVK
  12.12.2013, 17:36
  
 
  Цитата(Serg Ivanov @ 12.12.2013, 18:31) 

Тогда двумя отводами под 45 в земле.
У меня же угол 12 градусов? В земле на ВЧШГ cтавить раструбные отводы или фланцевые?
 
 
 
 
  Serg Ivanov
  12.12.2013, 17:42
  
 
  Цитата(engineerVK @ 12.12.2013, 17:36) 

У меня же угол 12 градусов? В земле на ВЧШГ cтавить раструбные отводы или фланцевые?
Горизонтально из колодца-под 45 в земле-горизонтально в дом. Последний отвод - у стены снаружи. Раструбные - с упорами. Фланцевые - с эпоксидным покрытием на болтах из нержавейки.
 
 
 
 
 
  Цитата(engineerVK @ 12.12.2013, 16:30) 

Т.е выйти в горизонт До пересечения с наружной стеной или лучше войти под углом в помещение и там уже развернуться?
Труба ВЧШГ DN100
В горизонт выйти ДО. Диаметр ввода здесь не особо играет роль. Важнее длина ввода. Попробуйте (или заставьте исполнителя, если проектируете не вы) нарисовать в натуральную величину трубу Ду100 из ВЧШГ. И дальше изменяя осевое направление в каждом соединении на 5 град. выведите на нужную Вам отметку. Все это займет максимум 1 час. Тогда поймете проходите или нет. Можно попробовать и с отводами (как предлагает уважаемый коллега Serg Ivanov), обязательно раструбными (там кстати тоже в раструбах можно гнуть трассу))). Используйте соединения RJ со стопорами. Удачи Вам!
 
 
 
 
 
  ... да! Если будете использовать раструбные отводы - не забудьте про упоры. На упоры серия есть 3.001.1-3. Возможно есть и свежее. Поищите...
 
 
 
  engineerVK
  16.12.2013, 15:30
  
 
  Сергей Иванов и Тapych большое спасибо за ваши ответы
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.