> Конденсат от системы пароснабжения
Гость_Aleksander_*
сообщение 14.11.2006, 16:22
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые форумчане! Подскажите что делать! Есть конденсат от системы пароснабжения с температурой 170 градусов цельсия и давлением 6 атмосфер. Как можно его перевести в воду с температурой до 100 градусов и меньшим давлением, что бы сбросить в общую систему охлаждения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Aleksander   Конденсат от системы пароснабжения   14.11.2006, 16:22
- - gilepp   Недостаточно данных, чтобы понять задачу и соответ...   14.11.2006, 19:40
- - synthesis   Установите редукционно-охладительную установку. См...   14.11.2006, 20:48
- - gilepp   ЦитатаУстановите редукционно-охладительную установ...   15.11.2006, 8:10
- - Таня   У меня в проекте как раз такая ситуация пар -6 атм...   15.11.2006, 8:21
- - gilepp   Еще раз повторюсь - о каких расходах идет речь, ка...   15.11.2006, 8:43
- - Aleksander   Конденсат (вода) с температурой 170 градусов с рас...   15.11.2006, 12:14
- - gilepp   Конечно, для такого маленького расхода конденсата ...   16.11.2006, 12:11
- - zeman   Цитата(gilepp @ Nov 16 2006, 12:11 )Конечно, ...   16.11.2006, 12:24
- - gilepp   Парить будет спору нет. Термоудары я имею в виду п...   16.11.2006, 13:17
- - Iris   Здравствуйте Собираются проектировать трассу пароп...   28.3.2008, 17:14
- - Patorok   http://www.spiraxsarco.com/resources/steam...nd-dr...   28.3.2008, 18:05
- - Сassper   Цитата(Aleksander @ 14.11.2006, 17:22) 59...   23.4.2008, 10:26
- - MaxX   Цитата(Aleksander @ 14.11.2006, 19:22) 59...   5.5.2008, 13:30
- - MaxX   Здравствуйте, ув. коллеги! Предлагаю пообщатьс...   5.5.2008, 14:00
|- - студентыч   [quote name='MaxX' date='5.5.2008, 14:...   18.2.2009, 13:13
- - libe_lidi   Здравствуйте! подскажите пожалуйста как лучше ...   12.5.2008, 14:43
|- - Patorok   Цитата(libe_lidi @ 12.5.2008, 14:43) 2518...   13.5.2008, 18:42
- - gilepp   Есть смысл или нет можно просто посчитать экономик...   13.5.2008, 7:42
- - libe_lidi   Ду паропровода -100мм (паропровод изолированный), ...   13.5.2008, 8:59
- - zeman   ИМХО, овчинка выделки не стоит   13.5.2008, 11:11
- - libe_lidi   Цитата(Patorok @ 13.5.2008, 19:42) 252316...   13.5.2008, 21:18
- - gilepp   Цитататрубки на пол дюйма максимум Да, если уже ос...   14.5.2008, 7:36
- - Patorok   Та Вы шо??? 6 кг дотянет Ваш конденсат на 60 м, шо...   14.5.2008, 13:08
- - gilepp   вопроса не будет, так как я умею рассчитывать лини...   14.5.2008, 16:03
|- - Patorok   Цитата(gilepp @ 14.5.2008, 16:03) 252705в...   14.5.2008, 16:24
- - gilepp   Уважаемый коллега ! Мои мысли вкратце были выр...   15.5.2008, 7:08
- - ity   ЦитатаЗдравствуйте, ув. коллеги! Предлагаю поо...   30.7.2008, 23:26
|- - shadow   Цитата(ity @ 31.7.2008, 2:26) 277479Предл...   1.8.2008, 16:56
- - gilepp   Цитата(shadow @ 1.8.2008, 17:56) 278374По...   4.8.2008, 18:45
- - MaxX   и как всегда, gilepp прав ))) на самом деле, сущес...   29.8.2008, 11:09
- - MikS   А что интересного скажите про перекачиваемый возду...   17.2.2009, 7:45
- - gilepp   Цитатаперекачиваемый воздухоотводчик? Вероятно им...   17.2.2009, 8:39
- - MikS   2gilepp Естественно - конденсатоотводчик...)) У ...   17.2.2009, 9:23
- - gilepp   Если производитель калорифера подтверждает работу ...   17.2.2009, 10:18
- - MikS   Спасибо за комментарии. Я выяснил - бак находится...   17.2.2009, 10:53
- - gilepp   Не думаю, что здесь нужен насос - достаточно попла...   17.2.2009, 11:13
- - MikS   А вот и измененная схема.) байпас поставил, я так ...   17.2.2009, 12:14
- - gilepp   Думаю от замерзания он поможет, если перед самим з...   17.2.2009, 12:32
- - MikS   Схема...   17.2.2009, 12:46
- - gilepp   я подправил Вашу схему без разрешения :-) Байпас л...   17.2.2009, 14:06
- - MikS   спасибо, что поправили. сижу разбираюсь.   17.2.2009, 14:57
- - gilepp   ЦитатаПодскажите студенту,можно ли утилизироаить к...   18.2.2009, 14:48
- - Tinto   У меня тоже есть некоторый опыт применения конденс...   22.2.2009, 9:01
- - Tinto   Реальность такова, что теплоиспользующие аппараты ...   22.2.2009, 12:21
- - gilepp   Уважаемый коллега ! Не стоит так обобщать :-) ...   24.2.2009, 9:22
- - pragmatik   Цитата(Tinto @ 22.2.2009, 15:21) 356296Ре...   24.2.2009, 12:39
- - Tinto   Ладно, господа, продолжим наше обсуждение. Ведь мы...   24.2.2009, 22:30
- - gilepp   Спасибо, у меня тоже несколько вопросов. ЦитатаПр...   26.2.2009, 18:37
- - Tinto   Я набросал не более чем тепловую схему. Даже так: ...   28.2.2009, 9:37
- - pragmatik   Цитата(Tinto @ 28.2.2009, 12:37) 358111Я ...   2.3.2009, 7:29
- - Tinto   какая неожиданность.. Снова выставил себя деревенщ...   2.3.2009, 16:15
- - gilepp   ЦитатаА если я хочу, например, опустить температур...   3.3.2009, 8:40
- - pragmatik   Если речь идет о температуре -30 и более от точки ...   3.3.2009, 18:05
- - Tinto   Ну вот, товарищи, обсудили. Как будто разобрались....   4.3.2009, 19:16
- - snorlax   Коллеги добрый день. вопрос собственно по возврату...   28.5.2011, 10:05
|- - gilepp   ЦитатаВопрос как этот конденсат охладить (наименее...   28.5.2011, 17:33
- - snorlax   Ситуация таковая. Котельная - Мазутонасосная - Эст...   28.5.2011, 18:53
- - gilepp   Давайте по порядку. 1. Регулировать Т мазута в ав...   28.5.2011, 20:54
- - snorlax   Спасибо, за столь развернутый ответ. Регулирующи...   29.5.2011, 11:35
- - gilepp   ЦитатаРегулирующий клапан на пар я тоже думал пост...   29.5.2011, 14:04
- - snorlax   наша фирма в данном случае выполняет проект + монт...   30.5.2011, 8:02
- - snorlax   Таким образом я решил остановится на следующей схе...   30.5.2011, 8:45
- - moonisfake   Уважаемые инженеры, у меня такой вопрос. Имеется ...   10.8.2011, 12:57
- - jota   Если КО, то у вас змеевики?   10.8.2011, 13:34
- - gilepp   ЦитатаВ зависимости от КО обогрев может колебаться...   10.8.2011, 17:20
|- - moonisfake   Цитата(gilepp @ 10.8.2011, 17:20) У вас е...   12.8.2011, 11:17
- - gilepp   КО со стаканом отводит воздух через специальное от...   12.8.2011, 13:38
- - moonisfake   Значит, проблема не в этом, ведь хуже работает име...   12.8.2011, 14:28
- - gilepp   В воздухе вряд ли проблема, скорее в характеристик...   12.8.2011, 14:39
- - g.r.e.e.n   Здравствуйте,может не много не по теме,но возникла...   3.2.2014, 16:14
- - gilepp   Первое, что необходимо - поставить конденсатоотвод...   3.2.2014, 16:57
- - g.r.e.e.n   После небольшого уточнения оказалось что конденсат...   10.2.2014, 9:48
- - gilepp   Это уже информация. Правда по опыту знаю, что сам ...   10.2.2014, 10:13
- - proff029   Я уже в какойто теме предлагал - конденсат с паром...   17.2.2014, 16:49
- - mkrasnov   Коллеги, а почему бы не рассмотреть АБХМ для сниже...   3.6.2014, 11:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 14:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных