koja
сообщение 15.11.2006, 10:52
Сообщение #1


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



Кондиционер работает в серверной. Всегда работает на "холод". В серверной поддерживают температуру +18-+19 С. На улице температура 0...+5 С. Обмерзает внутренний блок и вентилятор внутреннего блока задевает за ледянную "шубу" и гремит . Заказчик жалуется.
Что делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- koja   Обмерзает внутренний блок   15.11.2006, 10:52
- - Whip   Цитата(koja @ Nov 15 2006, 10:52 )Заказчик жа...   15.11.2006, 11:41
- - koja   ЦитатаДиагностировать и решать проблему. Это понят...   15.11.2006, 11:53
- - Whip   Цитата(koja @ Nov 15 2006, 11:53 )Все собирае...   15.11.2006, 13:02
- - LordN   ЦитатаОбмерзает внутренний блок и вентилятор внутр...   15.11.2006, 13:35
- - koja   "Зимний комплект" не установлен.   15.11.2006, 13:39
- - Сергей В.   ЦитатаВ серверной поддерживают температуру +18-+19...   15.11.2006, 13:39
- - LordN   ЦитатаЗимний комплект" не установлен.ну, а чт...   15.11.2006, 13:42
- - koja   Спасибо всем. Я понял, что проблему решит исключит...   15.11.2006, 16:55
- - LordN   ЦитатаЯ понял, что проблему решит исключительно ...   15.11.2006, 17:09
- - koja   А если попробовать отключить отопление в серверной...   16.11.2006, 11:14
- - LordN   ЦитатаРешит это проблему?нет. отключить отопление ...   16.11.2006, 13:40
- - koja   Уважаемый LordN, подскажите как работает РД(Т)К, и...   16.11.2006, 15:58
- - olg2004   если кондюкмелкий - зимний комплект 250 баксов с р...   18.11.2006, 14:49
- - Serg89   Цитата(koja @ Nov 16 2006, 11:14 )А если попр...   18.11.2006, 16:17
- - LordN   вот парочка тем про регуляторы http://aircon.ru/fo...   18.11.2006, 16:39
- - Михеев   Не, объясните тёмному, я правда со сплитами не оче...   20.11.2006, 22:47
- - Freezer   Цитата(Михеев @ Nov 20 2006, 22:47 )Не, объяс...   21.11.2006, 23:40
- - Whip   Цитата(Михеев @ Nov 20 2006, 22:47 )Не, объяс...   22.11.2006, 9:57
- - airhandl   Цитатасплиты не имеют в конструкции ТРВ гммм как-т...   22.11.2006, 17:55
- - Whip   To airhandl. А Вы всречали сплиты с ТРВ? Может ска...   23.11.2006, 12:00
- - LordN   ЦитатаМожет скажите, какие?настенник ME MS/MU-30RV...   23.11.2006, 12:56
- - Whip   Цитата(LordN @ Nov 23 2006, 12:56 )настенник ...   23.11.2006, 13:11
- - LordN   ЦитатаА с ТРВ просто НЕТУ вот же буквоед...   23.11.2006, 13:18
- - olg2004   иностранцы экономят...предполагая что в такой дуба...   23.11.2006, 15:09
- - Михеев   Цитата(Whip @ Nov 23 2006, 13:11 )Цитата(Lord...   23.11.2006, 21:32
- - Гость_Роман   Эта проблема связана стем, что при таких параметра...   15.12.2006, 17:04
- - IngTGV   Скорее всего в холодильный контур попала влага и з...   22.2.2007, 13:07
- - Гость_дима   обмерзает блок 3 причины,низкое давление ,забит гр...   2.3.2007, 20:11
- - Joker   Цитата(Гость_Роман @ Dec 15 2006, 17:04 )Эта ...   3.3.2007, 8:22
- - romkastep   1) сделать профилактику внутреннего блока. 2) посм...   13.3.2007, 23:00
- - SSA   На кондиционере с РД(Т)К обмерзал внутренний блок ...   18.3.2008, 16:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 7:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных