Полная версия этой страницы:
Обмерзает внутренний блок
Кондиционер работает в серверной. Всегда работает на "холод". В серверной поддерживают температуру +18-+19 С. На улице температура 0...+5 С. Обмерзает внутренний блок и вентилятор внутреннего блока задевает за ледянную "шубу" и гремит . Заказчик жалуется.
Что делать?
Цитата(koja @ Nov 15 2006, 10:52 )
Заказчик жалуется.
Что делать?
Диагностировать и решать проблему.
Цитата
Диагностировать и решать проблему.
Это понятно.
Сперва хотим подключить станцию и проверить давление.
Все собираемся делать методом "тыка".
А хочется сэкономить время и делать конкретные"вещи".
Может кто-то сталкивался с проблемой? Подскажите, пожайлуста, физический смысл данного процесса.
Цитата(koja @ Nov 15 2006, 11:53 )
Все собираемся делать методом "тыка".
А хочется сэкономить время и делать конкретные"вещи".
Может кто-то сталкивался с проблемой? Подскажите, пожайлуста, физический смысл данного процесса.
Проблема стара, как мир. Физический смысл - тепловой баланс термодинамической системы.
Лучше пригласите профессионалов. Это будет и дешевле, и спокойней.
Цитата
Обмерзает внутренний блок и вентилятор внутреннего блока задевает за ледянную "шубу"
регулятор давления конденсации ("зимний комплект") установлен?
"Зимний комплект" не установлен.
Сергей В.
15.11.2006, 13:39
Цитата
В серверной поддерживают температуру +18-+19 С.
Поговорите с заказчиком, может их устроит +23 - +24 град. Всех Ваших проблем это не решит, но поможет снять "острую" форму болезни.
И побольше информации: тип, марка кондиционера, тепловыделения в серверной (хотя бы электр. мощность, потребляемая серверным оборудованием)
Цитата
Зимний комплект" не установлен.
ну, а что ж вы тогда хотите? выключайте кондей и читайте мануал на него - какая минимальная раб.температура на улице там указана?
Спасибо всем. Я понял, что проблему решит исключительно "зимний комплект".
Цитата
Я понял, что проблему решит исключительно "зимний комплект".
нет, вы не правильно поняли. проблему решит это:
Цитата
пригласите профессионалов. Это будет и дешевле, и спокойней.
А если попробовать отключить отопление в серверной и поставить кондиционер на автоматический режим на температуру +19 С. Решит это проблему?
Цитата
Решит это проблему?
нет.
отключить отопление надо было уже давно. кондиционер либо не включать, либо установить РД(Т)К
Уважаемый LordN, подскажите как работает РД(Т)К, и как его подобрать?
Кондиционер переключили на "тепло". Внутренний блок оттаял.
И у нас нет профессионалов в этом вопросе. Я живу в Приднестровье.
olg2004
18.11.2006, 14:49
если кондюкмелкий - зимний комплект 250 баксов с работой , альпинист или люлька отдельно ...
Цитата(koja @ Nov 16 2006, 11:14 )
А если попробовать отключить отопление в серверной и поставить кондиционер на автоматический режим на температуру +19 С. Решит это проблему?
А почему нет? Если есть возможность отключить отопление-сделайте это,а кондей включите на отопление на те же 18-19 градусов и все дела...(Это типа как у меня на лоджии

)
Правда,это до первых морозцев
вот парочка тем про регуляторы
http://aircon.ru/forum/read.php?FID=15&TID=32428http://aircon.ru/forum/read.php?SHOWALL_1=...31366#nav_startтам их не мало было, поищите. ключевые слова "зимний комплект" "работа кондиционера зимой" "охлаждение зимой" и т.п.
Не, объясните тёмному, я правда со сплитами не очень...
Если обмерзает внешний блок, тогда понятно - ТРВ там, зимний коплект..., давление....
Блин, а внутренний с какого обмерзает?
Freezer
21.11.2006, 23:40
Цитата(Михеев @ Nov 20 2006, 22:47 )
Не, объясните тёмному, я правда со сплитами не очень...
Если обмерзает внешний блок, тогда понятно - ТРВ там, зимний коплект..., давление....
Блин, а внутренний с какого обмерзает?
Он обмерзает при недостатке фреона, когда температура кипения падает. Это может быть в следствие утечки или при "залегании" фреона в конденсаторе при низких наружных температурах (при работе на охлаждение без комплекта зимнего регулирования)...
Цитата(Михеев @ Nov 20 2006, 22:47 )
Не, объясните тёмному, я правда со сплитами не очень...
Если обмерзает внешний блок, тогда понятно - ТРВ там, зимний коплект..., давление....
Блин, а внутренний с какого обмерзает?
Тогда сначала надо изучить мат/часть.
(К сведению: сплиты не имеют в конструкции ТРВ)
airhandl
22.11.2006, 17:55
Цитата
сплиты не имеют в конструкции ТРВ
гммм
как-то очень уж категорично :wacko:
To airhandl.
А Вы всречали сплиты с ТРВ? Может скажите, какие?
Цитата
Может скажите, какие?
настенник ME MS/MU-30RV например
Цитата(LordN @ Nov 23 2006, 12:56 )
настенник ME MS/MU-30RV например
Так Вы, уважаемый, путаете LEV (lineer expansion valve), иными словами, электронный расширительный вентиль с ТРВ (термостатическим расширительным вентилем) т.е. с термобаллоном и т.п. Таких сплитов, с ЭРВ, хоть пруд пруди, практически, каждый "инвертер". А с ТРВ просто НЕТУ!
Цитата
А с ТРВ просто НЕТУ

вот же буквоед...
olg2004
23.11.2006, 15:09
иностранцы экономят...предполагая что в такой дубак - можно и форточкой охладится, а так же батареи с термостатом дешевле сплита...
любой холодильщик советского союза знает что такое регулятор температуры конденсации...
Цитата(Whip @ Nov 23 2006, 13:11 )
Цитата(LordN @ Nov 23 2006, 12:56 )
настенник ME MS/MU-30RV например
Так Вы, уважаемый, путаете LEV (lineer expansion valve), иными словами, электронный расширительный вентиль с ТРВ (термостатическим расширительным вентилем) т.е. с термобаллоном и т.п. Таких сплитов, с ЭРВ, хоть пруд пруди, практически, каждый "инвертер". А с ТРВ просто НЕТУ!
Весьма полезная инфа. Буду изучать мат. часть
Гость_Роман
15.12.2006, 17:04
Эта проблема связана стем, что при таких параметрах работы(темп с наружи 0...+5, внутри 18..19)
холодопроизводительность кондея увеличивается, а производительность внутреннего блока из-за конструкции(площать теплопередачи) несоответстует этому. Позтому давление кипения падет сответственно температура поверхности становится ниже 0 и конденсат превращается в иней, а потом в лёд. Такая проблема ещё может появиться когда 1)забит фильтр внутр блока 2) скор. потока воздуа min. 3) в результате действия всех перечисленных причин.
При возрошей производительности поможет "зимн. " компл., в др. случ. -чистка и регулировка.
Скорее всего в холодильный контур попала влага и замерзла в капиллярке, давление испарения упало соответственно упала температура кипения фреона.
Гость_дима
2.3.2007, 20:11
обмерзает блок 3 причины,низкое давление ,забит грязью блок,турбина порасла мхом
Цитата(Гость_Роман @ Dec 15 2006, 17:04 )
Эта проблема связана стем, что при таких параметрах работы(темп с наружи 0...+5, внутри 18..19)
холодопроизводительность кондея увеличивается, а производительность внутреннего блока из-за конструкции(площать теплопередачи) несоответстует этому. Позтому давление кипения падет сответственно температура поверхности становится ниже 0 и конденсат превращается в иней, а потом в лёд. Такая проблема ещё может появиться когда 1)забит фильтр внутр блока 2) скор. потока воздуа min. 3) в результате действия всех перечисленных причин.
При возрошей производительности поможет "зимн. " компл., в др. случ. -чистка и регулировка.
Полностью согласен....
Это единственный верный и полный ответ по этому вопросу...
Добавлено - 08:25 Единственное,что могу добавить,обмерзание может появляться так же при нехватке фреона в контуре....
romkastep
13.3.2007, 23:00
1) сделать профилактику внутреннего блока.
2) посмотреть давление фреона
3) установить зимний комплект
4) ПЕРЕСЧИТАТЬ МОЩНОСТЬ УСТАНОВЛЕННОЙ МАШИНЫ. (может сервер уже "вырос" и стоит задуматься о дополнительном оборудовании)
На кондиционере с РД(Т)К обмерзал внутренний блок из-за "зависания" РД(Т)К (перегрев при монтаже). Лечится заменой.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.