> теплый пол на этиленгликоле не прогревается
zhdanovvlad
сообщение 8.1.2014, 19:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.12.2013
Пользователь №: 216589



Всем здравствуйте,пишу первый раз,просьба сильно не пинать.
Теперь по сути-гараж,площадь 65 м2,труба 16 мм,шаг 200 мм,4 контура по 100 м.Решено запускать на этиленгликоле (во избежании разморозки при аварийной ситуации) через теплообменник (взяли для бассейна Pahlen 13 кВт).Теплоноситель размешан в соотношении 50\50,47 литров.Проблема-нет нагрева теплоносителя.Первичный контур подача-65 гр,обратка в районе 50-55гр,вторичный контур не нагревается более 20 гр,даже если работает она петля,темп.в помещении +10.Понимаю что теплопередача у этиленгликоля меньше чем у воды,но не настолько-же.У кого был опыт,подскажите,буду благодарен.Сам склоняюсь к неправильному выбору теплообменника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- zhdanovvlad   теплый пол на этиленгликоле не прогревается   8.1.2014, 19:25
- - HeatServ   Цитата(zhdanovvlad @ 8.1.2014, 19:25) Все...   8.1.2014, 19:37
- - ЁЖик   Цитата(zhdanovvlad @ 8.1.2014, 20:25) Все...   8.1.2014, 20:25
- - v-david   теплообменники такого типа (к сожалению сужу тольк...   8.1.2014, 21:35
- - ЁЖик   +1 Да. С виду они внушительны. Но если внутрь загл...   8.1.2014, 22:02
- - zhdanovvlad   Полы в работе вторую неделю,во вторичном контуре п...   8.1.2014, 22:58
- - ЁЖик   Да. Скорее всего - слабый теплообменник.   8.1.2014, 23:00
- - sergeydmz   При заданных параметрах с этого теплообменника сни...   8.1.2014, 23:58
- - HeatServ   Теплообменник маловат конечно, но противотоком тож...   9.1.2014, 0:20
- - zhdanovvlad   Система работает в противотоке,я говорил о том что...   9.1.2014, 17:25
|- - jota   Цитата(zhdanovvlad @ 9.1.2014, 16:25) Пол...   9.1.2014, 18:01
- - ЁЖик   М-дя... всё-ткм 1+2 А кстати, ничего страшного не ...   9.1.2014, 19:34
- - zhdanovvlad   Забыл про 1+2,извиняюсь,запарился.Полы были залиты...   9.1.2014, 21:48
- - zhdanovvlad   Кстати,сегодня опять убедился что с поиском т/о бу...   9.1.2014, 21:54
- - Yaushev   .   10.1.2014, 13:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных