zhdanovvlad
8.1.2014, 19:25
Всем здравствуйте,пишу первый раз,просьба сильно не пинать.
Теперь по сути-гараж,площадь 65 м2,труба 16 мм,шаг 200 мм,4 контура по 100 м.Решено запускать на этиленгликоле (во избежании разморозки при аварийной ситуации) через теплообменник (взяли для бассейна Pahlen 13 кВт).Теплоноситель размешан в соотношении 50\50,47 литров.Проблема-нет нагрева теплоносителя.Первичный контур подача-65 гр,обратка в районе 50-55гр,вторичный контур не нагревается более 20 гр,даже если работает она петля,темп.в помещении +10.Понимаю что теплопередача у этиленгликоля меньше чем у воды,но не настолько-же.У кого был опыт,подскажите,буду благодарен.Сам склоняюсь к неправильному выбору теплообменника.
Цитата(zhdanovvlad @ 8.1.2014, 19:25)

Всем здравствуйте,пишу первый раз,просьба сильно не пинать.
Теперь по сути-гараж,площадь 65 м2,труба 16 мм,шаг 200 мм,4 контура по 100 м.Решено запускать на этиленгликоле (во избежании разморозки при аварийной ситуации) через теплообменник (взяли для бассейна Pahlen 13 кВт).Теплоноситель размешан в соотношении 50\50,47 литров.Проблема-нет нагрева теплоносителя.Первичный контур подача-65 гр,обратка в районе 50-55гр,вторичный контур не нагревается более 20 гр,даже если работает она петля,темп.в помещении +10.Понимаю что теплопередача у этиленгликоля меньше чем у воды,но не настолько-же.У кого был опыт,подскажите,буду благодарен.Сам склоняюсь к неправильному выбору теплообменника.
А с нагреваемой стороны сильная разница температур вход/выход?
В направлении нарисованной мной стрелки идёт греющий теплоноситель? И противоток организован ли вообще?
Цитата(zhdanovvlad @ 8.1.2014, 20:25)

Всем здравствуйте,пишу первый раз,просьба сильно не пинать.
Теперь по сути-гараж,площадь 65 м2,труба 16 мм,шаг 200 мм,4 контура по 100 м.Решено запускать на этиленгликоле (во избежании разморозки при аварийной ситуации) через теплообменник (взяли для бассейна Pahlen 13 кВт).Теплоноситель размешан в соотношении 50\50,47 литров.Проблема-нет нагрева теплоносителя.Первичный контур подача-65 гр,обратка в районе 50-55гр,вторичный контур не нагревается более 20 гр,даже если работает она петля,темп.в помещении +10.Понимаю что теплопередача у этиленгликоля меньше чем у воды,но не настолько-же.У кого был опыт,подскажите,буду благодарен.Сам склоняюсь к неправильному выбору теплообменника.
1) не совсем понятно, о каком режиме работы полов идёт речь. Если полы только запустили, да ещё и не высушив их, то понятно, что пока лишняя вода из стяжек не испарится, то никакого нагрева помещения не будет во первых, и что будет сумасшедшее потребление тепла во вторых.
2) нет водо-водяных теплообменников с жёстко установленной мощностью. Запись на шильдике не говорит ни о чём, если нет записи о режиме. Не только температуры нужны но и объёмы прокачивания.
3) 1+2(?)
теплообменники такого типа (к сожалению сужу только по картинке и названию) расчитаны на работу со средами с очень большой разницей температур, а именно, по греющей стороне (маленькие дырки) в пределах 60-90С, по нагреваемой - 25-30. Иными словами они работоспособны только при больших температурных напорах, что Вы и наблюдаете на практике... Это не тот теплообменник, который Вам нужен, будет непросто заставить его работать.
+1 Да. С виду они внушительны. Но если внутрь заглянуть, то увидим медную спираль. Площадь теплообменника там никакая. И не вся эта площадь активно омывается по вторичной (кажется) стороне спирали.
zhdanovvlad
8.1.2014, 22:58
Полы в работе вторую неделю,во вторичном контуре перепад едва ощутим.По поводу теплообменника-другого просто нет,все на заказ и черт знает от куда.Про противоток в инструкции нет ни слова,судя по рисунку все наоборот.Объем прокачивания в пределах тонны в час (на первой скорости).Я в принципе так и подозревал что не хватает площади теплообмена.
Да. Скорее всего - слабый теплообменник.
sergeydmz
8.1.2014, 23:58
При заданных параметрах с этого теплообменника снимете чуть более 2 кВт (для 60/55) площадь теплообмена 0,05 м.кв
Теплообменник маловат конечно, но противотоком тоже пренебрегать не следует. А сами полы утеплены?
zhdanovvlad
9.1.2014, 17:25
Система работает в противотоке,я говорил о том что в инструкции нет никаких указаний по установке,только схематический рисунок и требования к водоподготовке.Сегодня наметился прогресс,после того как теплоноситель разбавил 50\50 (изначально было 2\1),запустил в работу 2 петли при полностью открытом байпасе температура поднялась до+25 на подаче.К вечеру обратка на одной петле прогрелась,вторая еще холодная.Температура пока выше не поднимается.Будем пока посмотреть и подумать(есть одна мысль).Подача с котла 65-68гр,поднимать температуру из-за одного гаража смысла не вижу,проще поискать другой теплообменник.Полы утеплены вполне нормально,просто нет температуры на подаче(второй контур).
Цитата(zhdanovvlad @ 9.1.2014, 16:25)

Полы утеплены вполне нормально,просто нет температуры на подаче(второй контур).
Её долго не будет,...пока не прогреется пол полностью. Мощность теплообменника мала для стартового разогрева. Через 2-3 недели посмотрите.....
М-дя... всё-ткм 1+2
А кстати, ничего страшного не произошло. Автору повезло в том плане, что установил слабый теплообменник. Полы спокойно высушит. А тем временем или другой теплообменник раздобудет или второй добавит.
zhdanovvlad
9.1.2014, 21:48
Забыл про 1+2,извиняюсь,запарился.Полы были залиты в конце сентября (70 мм),ворота установлены в конце ноября,учитывая что морозов у нас и до сих пор не было (+3),думаю что стяжка процентов на 80 просохла.О режиме,повторюсь,информации нет,поэтому и интересуюсь у кого был опыт использования подобных т/о.Объем прокачивания в бассейнах раза в 2-3 выше (судя по данным на насосах),но там т/о каким-то образом умудряется работать.Кстати подобный т/о установлен у знакомого,температура на котле выше 75 гр не поднималась,объем бассейна порядка 10 тонн и работает.
zhdanovvlad
9.1.2014, 21:54
Кстати,сегодня опять убедился что с поиском т/о будут проблемы,объехал все магазины в Балаково-результат нулевой,даже на заказ.Попробую что-то поискать в Самаре,хотя на сайтах тоже нет информации.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.