Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> теплый пол на этиленгликоле не прогревается
zhdanovvlad
сообщение 8.1.2014, 19:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.12.2013
Пользователь №: 216589



Всем здравствуйте,пишу первый раз,просьба сильно не пинать.
Теперь по сути-гараж,площадь 65 м2,труба 16 мм,шаг 200 мм,4 контура по 100 м.Решено запускать на этиленгликоле (во избежании разморозки при аварийной ситуации) через теплообменник (взяли для бассейна Pahlen 13 кВт).Теплоноситель размешан в соотношении 50\50,47 литров.Проблема-нет нагрева теплоносителя.Первичный контур подача-65 гр,обратка в районе 50-55гр,вторичный контур не нагревается более 20 гр,даже если работает она петля,темп.в помещении +10.Понимаю что теплопередача у этиленгликоля меньше чем у воды,но не настолько-же.У кого был опыт,подскажите,буду благодарен.Сам склоняюсь к неправильному выбору теплообменника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
HeatServ
сообщение 8.1.2014, 19:37
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(zhdanovvlad @ 8.1.2014, 19:25) *
Всем здравствуйте,пишу первый раз,просьба сильно не пинать.
Теперь по сути-гараж,площадь 65 м2,труба 16 мм,шаг 200 мм,4 контура по 100 м.Решено запускать на этиленгликоле (во избежании разморозки при аварийной ситуации) через теплообменник (взяли для бассейна Pahlen 13 кВт).Теплоноситель размешан в соотношении 50\50,47 литров.Проблема-нет нагрева теплоносителя.Первичный контур подача-65 гр,обратка в районе 50-55гр,вторичный контур не нагревается более 20 гр,даже если работает она петля,темп.в помещении +10.Понимаю что теплопередача у этиленгликоля меньше чем у воды,но не настолько-же.У кого был опыт,подскажите,буду благодарен.Сам склоняюсь к неправильному выбору теплообменника.
А с нагреваемой стороны сильная разница температур вход/выход?
В направлении нарисованной мной стрелки идёт греющий теплоноситель? И противоток организован ли вообще?

Сообщение отредактировал HeatServ - 8.1.2014, 19:45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  pahlen_hi_flo_hf_13_horizon.JPG ( 31,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 8.1.2014, 20:25
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(zhdanovvlad @ 8.1.2014, 20:25) *
Всем здравствуйте,пишу первый раз,просьба сильно не пинать.
Теперь по сути-гараж,площадь 65 м2,труба 16 мм,шаг 200 мм,4 контура по 100 м.Решено запускать на этиленгликоле (во избежании разморозки при аварийной ситуации) через теплообменник (взяли для бассейна Pahlen 13 кВт).Теплоноситель размешан в соотношении 50\50,47 литров.Проблема-нет нагрева теплоносителя.Первичный контур подача-65 гр,обратка в районе 50-55гр,вторичный контур не нагревается более 20 гр,даже если работает она петля,темп.в помещении +10.Понимаю что теплопередача у этиленгликоля меньше чем у воды,но не настолько-же.У кого был опыт,подскажите,буду благодарен.Сам склоняюсь к неправильному выбору теплообменника.

1) не совсем понятно, о каком режиме работы полов идёт речь. Если полы только запустили, да ещё и не высушив их, то понятно, что пока лишняя вода из стяжек не испарится, то никакого нагрева помещения не будет во первых, и что будет сумасшедшее потребление тепла во вторых.
2) нет водо-водяных теплообменников с жёстко установленной мощностью. Запись на шильдике не говорит ни о чём, если нет записи о режиме. Не только температуры нужны но и объёмы прокачивания.
3) 1+2(?)

Сообщение отредактировал ЁЖик - 8.1.2014, 20:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 8.1.2014, 21:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



теплообменники такого типа (к сожалению сужу только по картинке и названию) расчитаны на работу со средами с очень большой разницей температур, а именно, по греющей стороне (маленькие дырки) в пределах 60-90С, по нагреваемой - 25-30. Иными словами они работоспособны только при больших температурных напорах, что Вы и наблюдаете на практике... Это не тот теплообменник, который Вам нужен, будет непросто заставить его работать.

Сообщение отредактировал v-david - 8.1.2014, 21:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 8.1.2014, 22:02
Сообщение #5





Guest Forum






+1 Да. С виду они внушительны. Но если внутрь заглянуть, то увидим медную спираль. Площадь теплообменника там никакая. И не вся эта площадь активно омывается по вторичной (кажется) стороне спирали.

Сообщение отредактировал ЁЖик - 8.1.2014, 22:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhdanovvlad
сообщение 8.1.2014, 22:58
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.12.2013
Пользователь №: 216589



Полы в работе вторую неделю,во вторичном контуре перепад едва ощутим.По поводу теплообменника-другого просто нет,все на заказ и черт знает от куда.Про противоток в инструкции нет ни слова,судя по рисунку все наоборот.Объем прокачивания в пределах тонны в час (на первой скорости).Я в принципе так и подозревал что не хватает площади теплообмена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 8.1.2014, 23:00
Сообщение #7





Guest Forum






Да. Скорее всего - слабый теплообменник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeydmz
сообщение 8.1.2014, 23:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955



При заданных параметрах с этого теплообменника снимете чуть более 2 кВт (для 60/55) площадь теплообмена 0,05 м.кв
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.1.2014, 0:20
Сообщение #9


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Теплообменник маловат конечно, но противотоком тоже пренебрегать не следует. А сами полы утеплены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhdanovvlad
сообщение 9.1.2014, 17:25
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.12.2013
Пользователь №: 216589



Система работает в противотоке,я говорил о том что в инструкции нет никаких указаний по установке,только схематический рисунок и требования к водоподготовке.Сегодня наметился прогресс,после того как теплоноситель разбавил 50\50 (изначально было 2\1),запустил в работу 2 петли при полностью открытом байпасе температура поднялась до+25 на подаче.К вечеру обратка на одной петле прогрелась,вторая еще холодная.Температура пока выше не поднимается.Будем пока посмотреть и подумать(есть одна мысль).Подача с котла 65-68гр,поднимать температуру из-за одного гаража смысла не вижу,проще поискать другой теплообменник.Полы утеплены вполне нормально,просто нет температуры на подаче(второй контур).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.1.2014, 18:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(zhdanovvlad @ 9.1.2014, 16:25) *
Полы утеплены вполне нормально,просто нет температуры на подаче(второй контур).

Её долго не будет,...пока не прогреется пол полностью. Мощность теплообменника мала для стартового разогрева. Через 2-3 недели посмотрите.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 9.1.2014, 19:34
Сообщение #12





Guest Forum






М-дя... всё-ткм 1+2
А кстати, ничего страшного не произошло. Автору повезло в том плане, что установил слабый теплообменник. Полы спокойно высушит. А тем временем или другой теплообменник раздобудет или второй добавит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhdanovvlad
сообщение 9.1.2014, 21:48
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.12.2013
Пользователь №: 216589



Забыл про 1+2,извиняюсь,запарился.Полы были залиты в конце сентября (70 мм),ворота установлены в конце ноября,учитывая что морозов у нас и до сих пор не было (+3),думаю что стяжка процентов на 80 просохла.О режиме,повторюсь,информации нет,поэтому и интересуюсь у кого был опыт использования подобных т/о.Объем прокачивания в бассейнах раза в 2-3 выше (судя по данным на насосах),но там т/о каким-то образом умудряется работать.Кстати подобный т/о установлен у знакомого,температура на котле выше 75 гр не поднималась,объем бассейна порядка 10 тонн и работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhdanovvlad
сообщение 9.1.2014, 21:54
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.12.2013
Пользователь №: 216589



Кстати,сегодня опять убедился что с поиском т/о будут проблемы,объехал все магазины в Балаково-результат нулевой,даже на заказ.Попробую что-то поискать в Самаре,хотя на сайтах тоже нет информации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yaushev
сообщение 10.1.2014, 13:39
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664



.

Сообщение отредактировал Yaushev - 10.1.2014, 13:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных