Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Бак аккумулятор
ipoushok
сообщение 14.1.2014, 11:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 24.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206747



Здравствуйте столкнулся с проблемой. Нужно подобрать бак аккумулятор. Читал статьи и наткнулся на формулу подбора бака

Количество воды (в литрах) = (Холодопроизводительность (кВт)) /
Число ступеней регулировки производительности) Ч 15 – 20.
Предположим, что имеется система охлаждения воды и желательно снабдить холодильную
машину накопительным баком. Расчет полной емкости системы (включая трубопроводы,
теплообменники, вентили и т. п.) дает значение 200 литров, а необходимое давление напора
составляет 38 кПа. Холодильная машина имеет следующие характеристики:
- холодопроизводительность = 58,5 кВт;
- число ступеней регулировки = 2;
- номинальный расход воды = 10000 л/час;
- падение давления в испарителе при номинальном расходе воды = 35 кПа.
В соответствии с упомянутой выше формулой минимальная емкость системы составляет
Своды = (58,5 /2) Ч 18 = 526 литров. Поэтому требуется дополнительный объем воды, равный
526 – 200 = 326 литров, что соответствует характеристикам гидромодуля SAP 0300. Согласно
Таблице 5 падение давление в системе составляет 18,5 кПа при расходе воды 10060 л/час.
Давление, которое должен обеспечивать насос при таком расходе воды, дается суммой 38 +
35 + 18,5 = 91,5 кПа. В соответствии с Таблицей 2 выбирается насос типа F


Но во первых у меня бесступенчатое регулирование производительностью и номинальный расход всего лишь 1500л/час
а общий объем воды в системе 9000 и по формуле получается то что мне нужен бак на 7000л.

Чиллер Daikin EWWD500G-SS

Сообщение отредактировал ipoushok - 14.1.2014, 11:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ipoushok   Бак аккумулятор   14.1.2014, 11:52
- - LordN   задавая вопрос, задавайте его полностью. на тот т...   14.1.2014, 12:07
- - Vik   Объем бака - на 6 минут работы чиллера (или одного...   14.1.2014, 12:08
|- - Zotz   Цитата(Vik @ 14.1.2014, 11:08) Объем бака...   4.11.2015, 18:07
- - ipoushok   Вопрос заключается в том,что какое значение ступен...   14.1.2014, 12:13
- - v-david   Ну, во-первых, учитывать при расчете бака следует ...   14.1.2014, 13:14
|- - ipoushok   Цитата(v-david @ 14.1.2014, 14:14) Н...   14.1.2014, 13:19
- - v-david   тогда в чем проблема? стартовая мощность известна,...   14.1.2014, 13:27
|- - ipoushok   Цитата(v-david @ 14.1.2014, 14:27) т...   14.1.2014, 13:39
- - v-david   поищите на форуме, это уже обсуждали, не стоит пов...   14.1.2014, 13:54
- - ipoushok   А существует ли бак аккумулятор чтобы выход был на...   14.1.2014, 15:08
- - v-david   да, только не такого объема, как Вы посчитали, но ...   14.1.2014, 16:41
|- - ipoushok   Цитата(v-david @ 14.1.2014, 17:41) д...   14.1.2014, 19:05
- - LordN   вы никак не хотите слушать совета, чтож, это ваши ...   14.1.2014, 19:46
- - v-david   не, комментировать не буду, бывает и в разы хуже, ...   14.1.2014, 20:43
- - ipoushok   Спасибо.   15.1.2014, 9:46
- - Blade runner   Компрессор, если включился, должен как минимум, н...   4.11.2015, 19:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 20:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных