Здравствуйте уважаемые специалисты. На объекте имеется одноконтурный( по фреону) чиллер и двухконтурный выносной конденсатор. Подскажите пожалуйста как их соединить между собой. Что для этого использовать:специальные разветвители(рефнеты) или можно обойтись тройниками. Накидал схему подхода френовых магистралей к конденсатору.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 33,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Евгений1   Чиллер и выносной конденсатор   20.1.2014, 9:13
- - v-david   вход можете делать "на тройниках", ну а ...   20.1.2014, 9:53
- - SSA   Я бы два конденсатора соединил параллельно, на вых...   20.1.2014, 10:31
- - LordN   а я бы заплатил специалисту чтоб тот сделал расчет...   20.1.2014, 11:06
- - Ludvig   Совершенно тупо стоит выполнить рефнет из подручно...   20.1.2014, 12:52
|- - SSA   Цитата(Ludvig @ 20.1.2014, 15:52) Соверше...   22.1.2014, 17:38
- - SSA   Не, ну это вообще, совсем просто. А если все-же с...   20.1.2014, 13:15
- - RusBuka   Разводится тройниками без проблем. Если ресивер ес...   20.1.2014, 14:34
|- - Ludvig   Цитата(RusBuka @ 20.1.2014, 15:34) Развод...   20.1.2014, 20:44
|- - SSA   Цитата(Ludvig @ 20.1.2014, 23:44) для спе...   20.1.2014, 21:32
- - daddym   Насколько я понимаю идею, рефнет в отличии от трой...   20.1.2014, 15:04
- - RusBuka   Ох лол. Людвиг, давайте фото хоть одной централи ...   20.1.2014, 22:27
- - Ludvig   Какой нахрен слив? вроде писал по газ...   21.1.2014, 13:51
- - Ludvig   А теперь на двухконтурный конденсатор сошлитесь у ...   21.1.2014, 13:51
- - RusBuka   Ненене, давайте пруфы, а то у меня 3 чиллера с вын...   21.1.2014, 14:42
- - Ludvig   А у меня полноразмерные централи NT и BT были о 42...   21.1.2014, 20:23
- - RusBuka   Ииии? Где рефнеты марьинские?   21.1.2014, 22:58
|- - Ludvig   Цитата(RusBuka @ 21.1.2014, 23:58) Ииии? ...   22.1.2014, 9:18
- - DDAVID   Артур, не па дискюте аве ле професионель!   21.1.2014, 23:11
- - SSA   Аргументы закончились? Хотелось бы посмотреть на...   22.1.2014, 10:48
- - RusBuka   Слив защитан. Я даже думаю копирнуть эту тему на ...   22.1.2014, 11:59
- - azamet   http://www.johnsoncontrols.com/content/dam.../195....   22.1.2014, 12:54
- - RusBuka   http://poiskm.com/song/6529307-CHto-Gde-Ko...Herni...   22.1.2014, 12:56
- - Ludvig   Не рефнет, а паука. Отвязли?   22.1.2014, 18:38
- - RusBuka   Я хоть и в очках, но слово паук нигде не заметил. ...   22.1.2014, 19:22
- - LordN   парни, прекращайте.   23.1.2014, 7:13
- - SSA   А мы чё, мы ничё, просто пусть "за базар отве...   23.1.2014, 17:26


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных