Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Аварийное отключение кондиционера от дренажной помпы
Мздоимец
сообщение 2.2.2014, 19:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.7.2012
Пользователь №: 156437



Добрый день. Поиск ничего не дал, потому создаю новую тему. В дренаж сплит системы ставлю помпу. В паспорте помпы нарисовано что можно разорвать цепь термодатчика или компрессора или четырёхходового клапана. Рвать цепь термодатчика не хочется из за гарантии. Компрессор потребляет больше чем коммутационная способность контактов помпы. Рвать цепь клапана по моему бессмысленно. Как ещё остановить кондиционер с автозапуском после откачки конденсата? Сплит Дантекс тепло-холод.

Сообщение отредактировал Мздоимец - 2.2.2014, 19:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20140201_124537.jpg ( 2,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Мздоимец   Аварийное отключение кондиционера от дренажной помпы   2.2.2014, 19:40
- - JAROMIR   Цитата(Мздоимец @ 2.2.2014, 22:40) Добрый...   3.2.2014, 6:21
|- - Мздоимец   Цитата(JAROMIR @ 3.2.2014, 7:21) вопрос з...   3.2.2014, 11:50
|- - Ludvig   Цитата(Мздоимец @ 3.2.2014, 12:50) Авто з...   3.2.2014, 14:02
- - SSA   Судя по фото, Вы собираетесь подключить дренажный ...   3.2.2014, 14:04
- - Iroha   Это контакт неисправности/перегрева помпы, если по...   3.2.2014, 14:06
|- - SSA   Ну и где (пост #8)Цитата(Iroha @ 3.2.2014, 17...   3.2.2014, 18:58
|- - Iroha   Цитата(SSA @ 3.2.2014, 21:58) Ну и где (п...   3.2.2014, 19:37
- - SSA   Не надо "по памяти" нести ахинею! У...   3.2.2014, 15:06
|- - Iroha   Цитата(SSA @ 3.2.2014, 18:06) Не надо ...   3.2.2014, 15:26
- - Мздоимец   Я знаю что на форуме любят поговорить впустую. Поэ...   3.2.2014, 16:28
|- - Iroha   Цитата(Мздоимец @ 3.2.2014, 19:28) Я знаю...   3.2.2014, 16:35
|- - Мздоимец   Цитата(Iroha @ 3.2.2014, 17:35) Какое ниб...   3.2.2014, 16:54
- - airwave   Рви помпой сигнал включения реле компрессора на пл...   3.2.2014, 17:26
|- - Мздоимец   Цитата(airwave @ 3.2.2014, 18:26) Рви пом...   3.2.2014, 17:29
- - Iroha   Если на помпу место нашлось, то и на миниконтактор...   3.2.2014, 17:55
- - narkom   Так отключайте питание внутрянки, как на схеме в с...   3.2.2014, 18:07
- - SSA   Всё понятно. Даже желания спорить нет. Это именно...   3.2.2014, 19:40
|- - Iroha   Цитата(SSA @ 3.2.2014, 22:40) Всё понятно...   3.2.2014, 19:46
|- - Мздоимец   Цитата(Iroha @ 3.2.2014, 20:46) Я не спор...   3.2.2014, 22:14
|- - Iroha   Цитата(Мздоимец @ 4.2.2014, 1:14) Общее п...   3.2.2014, 22:36
|- - Мздоимец   Цитата(Iroha @ 3.2.2014, 23:36) Какой там...   4.2.2014, 8:35
- - Kasper   А помпу помощнее не проще поставить? Да и вообще с...   4.2.2014, 12:48
- - JAROMIR   у каждого кондиционера есть характеристика осушени...   4.2.2014, 12:59
- - SSA   Нет, Вы мне объясните, ЗАЧЕМ контактами помпы рват...   4.2.2014, 13:24
- - Мздоимец   Гарантия на работу 3 года. Если потечёт конденсат ...   4.2.2014, 17:14
- - RusBuka   Гарантия распостраняется, при своевременном провед...   4.2.2014, 17:36
- - SSA   2 Мздоимец Вы бы лучше вместо своих "веселых ...   4.2.2014, 17:49
- - Мздоимец   Цитата(SSA @ 4.2.2014, 18:49) 2 Мздоимец ...   4.2.2014, 23:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274