> Прогрев (продувка) паропроводов 140ати 560°С перед пуском
antipod66
сообщение 10.2.2014, 12:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774



Стоит задача: рассчитать диаметр продувочной свечи для прогрева паропровода 5000 м DN 200 мм 140ати 560°С при пуске.
Ранее с таким не сталкивались, в основном пар был 6-8 кгс/см2, а тут 140ати.
Заказчик (со слов) продувает по факту через воздушник 20 мм и дренаж 50 мм, но достигают температуру 380°С.
Хотят прогревать до 480°С и просят предусмотреть свечу с глушителем шума.
Нашли только то что ниже. Подскажите где прописаны требования к такой продувке? Обычно продувают через пусковой дренаж на сколько я понимаю, а тут ситуация особая.

Согласно "ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ВОДЫ НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ"

7.4.10. При монтаже продувочных трубопроводов должно быть предусмотрено выполнение следующих указаний:

а) сечение временной трубы, присоединяемой к продуваемому паропроводу с рабочей температурой до 510 °С, должно составлять не менее 50-60% сечения паропровода; труба должна быть выведена наружу горизонтально или вверх под углом. Для паропровода с рабочей температурой 540-570 °С сечение выхлопного трубопровода принимается по расчету; расчетом также определяется скорость пара;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- antipod66   Прогрев (продувка) паропроводов 140ати 560°С перед пуском   10.2.2014, 12:52
- - Лыткин   Цитата(antipod66 @ 10.2.2014, 13:52) Стои...   12.2.2014, 8:26
|- - Twonk   Цитата(Лыткин @ 12.2.2014, 11:26) Попробу...   12.2.2014, 17:30
|- - Лыткин   Цитата(Twonk @ 12.2.2014, 18:30) Они эту ...   13.2.2014, 13:58
- - Машинист   Что, реально пять километров острого паропровода 1...   15.4.2014, 8:32
- - antipod66   это все со слов моих коллег которые там были. а им...   19.4.2014, 19:23
|- - Машинист   Цитата(antipod66 @ 19.4.2014, 20:23) это ...   22.4.2014, 13:16
- - antipod66   Подскажите где есть требование, о том, что запреще...   21.4.2014, 15:41
|- - Лыткин   Цитата(antipod66 @ 21.4.2014, 16:41) Подс...   22.4.2014, 8:03
- - antipod66   вообще, как увязать требование ГОСТ 12.2.085-2002 ...   21.4.2014, 16:40
- - antipod66   спасибо, но это немного не то. Это Пб распространя...   22.4.2014, 11:55
|- - Лыткин   Цитата(antipod66 @ 22.4.2014, 12:55) спас...   23.4.2014, 12:05
|- - Denis_El   Цитата(antipod66 @ 22.4.2014, 12:55) спас...   23.4.2014, 21:07
|- - Nemesis   Цитата(antipod66 @ 22.4.2014, 11:55) спас...   25.4.2014, 12:17
- - antipod66   спасибо за подробный ответ   23.4.2014, 8:50
- - antipod66   Заказчик хотел арматуру поставить и требовал обосн...   25.4.2014, 7:51
|- - Лыткин   Цитата(antipod66 @ 25.4.2014, 8:51) Заказ...   25.4.2014, 8:50
|- - Denis_El   Цитата(antipod66 @ 25.4.2014, 8:51) разре...   26.4.2014, 10:29
- - lentyai   то что писали вначале про требования к продувочном...   30.4.2014, 12:26
- - antipod66   В ПБ 10-573-03 Трубопроводы пара и горячей воды на...   4.5.2014, 21:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 14:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных