Помогите пожалуйста вспомнить теорию по насосам.
Нужно выдать задание автоматчикам на заглубленную насосную станцию с резервуарами. 2 рабочих насоса, один резервный, рабочее колесо под заливом.
Диапазон давления на напорном патрубке насосов для установки манометров и датчиков избыточного давления мне известен - 35 - 40 - 45 м.
Дело в том что хочу чтобы защита сухого хода дублировалась в резервуаре (датчиком уровня) и еще защитой от сухого прямо перед насосом, на случае если на линии от резервуаров до насоса что-то случится (пуск насоса а задвижка на всасе у резервуаров закрыта, воздушная пробка и т.д.). Уровень воды включения и выключения насоса, выше корпуса насоса на 3,8 и 3 соответственно, ниже уже противопожарный запас воды, но на случай поломки датчика и вообще гарантированного сохранения запаса я выделил отдельную всасывающую линию насосов отверстием в сифоне на уровне противопожарного запаса, чтобы насосы не качали жидкость ниже этого уровня и отключились по датчику сухого хода.
Вопрос: На какое давление задавать защиту от сухого хода? Какое будет давление на всасе по показаниям мановакууметра? Оно будет соотвествовать уровню воды в резервуаре 0,3 Бар (3 метра)?
Просто недавно проверял работу насоса на кавитацию но только для жилого дома от водопроводной сети и встретил формулу где напор во всасе составлеят Нвс = NPSH + давление пара+ столб жидкости -атмосферное давление . Получается что при 0,5 (0,05 бар) в сети напор на всасе составлит 3+0,09 +0,5 - 9 = - (минус) 6 м, т.е. давление - (минус) 0,6 бар.
Значит ли это что при уровне включения в резевуаре 3,8 м над насосом, давление во всасе будет - (минус) 3м т.е. разрежение? Или это только в случае забора воды из сети?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- MEX-74   Давление на всасе насоса (теория и практика)   11.2.2014, 19:22
- - andrey R   Откуда возьмётся разряжение, если насос под заливо...   11.2.2014, 20:11
|- - MEX-74   Цитата(andrey R @ 11.2.2014, 21:11) Откуд...   11.2.2014, 20:31
|- - andrey R   Цитата(MEX-74 @ 11.2.2014, 21:31) Ил...   11.2.2014, 20:38
|- - MEX-74   Цитата(andrey R @ 11.2.2014, 21:38) Ага ...   11.2.2014, 21:12
- - andrey R   Да. Минус небольшая динамическая составляющая, кот...   11.2.2014, 21:23
- - Dmitry_vk   Цитата(MEX-74 @ 11.2.2014, 20:22) Пр...   12.2.2014, 8:11
- - MEX-74   ЦитатаМасло масляное. Воздушной пробки не будет пр...   12.2.2014, 9:29
|- - Dmitry_vk   Цитата(MEX-74 @ 12.2.2014, 10:29) Об...   12.2.2014, 10:30
- - MEX-74   Цитата1. Если включили не залитый насос, то сразу ...   12.2.2014, 11:19
|- - Dmitry_vk   Цитата(MEX-74 @ 12.2.2014, 12:19) 1....   12.2.2014, 13:52
- - MEX-74   ЦитатаНо почему насос не сможет высосать всю воду ...   13.2.2014, 8:30
|- - Dmitry_vk   Цитата(MEX-74 @ 13.2.2014, 9:30) А к...   13.2.2014, 8:59
- - MEX-74   ЦитатаВода не выльется. Ее насос высосет Как он ...   13.2.2014, 9:10
|- - Dmitry_vk   Цитата(MEX-74 @ 13.2.2014, 10:10) Ка...   13.2.2014, 13:38
- - Dmitry_vk   Про гидростатический парадокс слышали? Я вот недав...   4.3.2014, 9:29
- - MEX-74   При таком заборе воды как показано не схема воду н...   4.3.2014, 9:37
- - Dmitry_vk   А почему именно обратного клапана?   4.3.2014, 10:35
- - MEX-74   ЦитатаА почему именно обратного клапана? По принц...   5.3.2014, 8:04
- - Dmitry_vk   Это вы описываете статику. А у вас насос - динамик...   5.3.2014, 10:34
- - MEX-74   Dmitry_vk   5.3.2014, 11:18
- - Dmitry_vk   1. Согласен. 2. Такое возможно, если Нн<Нг, т....   5.3.2014, 11:58
- - Dmitry_vk   Я бы продолжил дискуссию. Какие соображения?   12.3.2014, 7:37
- - MEX-74   ЦитатаКакие соображения? Никаких соображений нет, ...   12.3.2014, 8:11
- - Dmitry_vk   Жаль. Андрей все же прав в соседней теме про воинс...   12.3.2014, 8:32
- - MEX-74   В общем у меня скоро запуск двух объектов где я пр...   12.3.2014, 16:31
- - Dmitry_vk   По результатам - это когда не сработает датчик уро...   13.3.2014, 8:14
- - MEX-74   ЦитатаПо результатам - это когда не сработает датч...   13.3.2014, 8:44
|- - Dmitry_vk   Цитата(MEX-74 @ 13.3.2014, 9:44) На ...   13.3.2014, 8:50
- - Muta   Очень похожий вопрос. Хотим измерять уровень датчи...   20.8.2014, 20:40
|- - tiptop   Цитата(Muta @ 20.8.2014, 21:40) Очень пох...   20.8.2014, 21:07
- - MEX-74   Muta Нельзя так делать, при пуске насоса во всасы...   21.8.2014, 11:28
- - Dmitry_vk   Цитата(MEX-74 @ 12.3.2014, 17:31) В ...   21.8.2014, 12:19
- - MEX-74   Dmitry_vk А ничего не было, воду давно дали уже...   21.8.2014, 12:56
- - Muta   Спасибо откликнувшимся, вижу мнения разделились. ...   21.8.2014, 17:52
- - MEX-74   Цитатаполучается основные гидравлические сопротивл...   22.8.2014, 10:37
- - MEX-74   Muta Если действительно нет возможности установит...   31.8.2014, 11:45
- - MEX-74   Dmitry_vk ЦитатаИ даже проверите теорию про сифон ...   30.9.2014, 16:29
- - SAP   А рисунки то со схемами установки насосов не из Ку...   19.3.2020, 9:50
- - Любовь   Коллеги, прошу срочного совета или указания на оши...   31.3.2020, 19:48
- - Монтажник-самоучка   Схема сетей, расчет гидравлики сетей, диаметры тру...   31.3.2020, 20:56
|- - Любовь   Цитата(Монтажник-самоучка @ 31.3.2020, 2...   1.4.2020, 9:57
|- - T-rex   Цитата(Любовь @ 1.4.2020, 9:57) Файл не п...   1.4.2020, 11:41
- - T-rex   Вроде все корректно. Претензия же только к заливу ...   31.3.2020, 21:49
- - Монтажник-самоучка   Если не будет подпора насос не будет работать. Рас...   1.4.2020, 10:22
|- - T-rex   Цитата(Монтажник-самоучка @ 1.4.2020, 10...   1.4.2020, 11:33
- - Любовь   Цитата(Монтажник-самоучка @ 1.4.2020, 10...   1.4.2020, 10:32
- - Dima_UA   нарисуйте схему с отметками, так проще будет вас п...   1.4.2020, 10:41
- - Монтажник-самоучка   Начертил схему. Атмосферное давление не учитываетс...   1.4.2020, 11:37
- - Любовь   СХЕМА ЕСТЬ. ФАЙЛЫ НЕ ПРИКРЕПЛЯЮТСЯ. Администраторы...   1.4.2020, 11:51
- - T-rex   Выложите на сторонний ресурс со ссылкой сюда. Любо...   1.4.2020, 11:51
- - Dima_UA   проблем с запуском не вижу, по той схеме насосы бу...   1.4.2020, 12:02
- - Любовь   Цитата(T-rex @ 1.4.2020, 11:51) Выло...   1.4.2020, 12:04
- - BTS   1.Проблема в заборе воды из двух резервуаров с пер...   1.4.2020, 15:35
- - Любовь   Цитата(BTS @ 1.4.2020, 15:35) 1.Проблема ...   1.4.2020, 17:43
- - BTS   При показанной Вами схеме даже при размещении арма...   1.4.2020, 18:31
|- - ViC   Цитата(BTS @ 1.4.2020, 18:31) При показан...   1.4.2020, 21:52
- - Любовь   Цитата(BTS @ 1.4.2020, 18:31) При показан...   1.4.2020, 19:13
- - Dima_UA   почему вода со всасующих линий должна упасть до ми...   1.4.2020, 19:20
- - Любовь   Цитата(Dima_UA @ 1.4.2020, 19:20) почему ...   1.4.2020, 19:22
|- - BTS   Цитата(Любовь @ 1.4.2020, 19:22) Это речь...   1.4.2020, 21:43
- - Монтажник-самоучка   Вопрос к ВTS:При показанной Вами схеме даже при ра...   1.4.2020, 20:28
- - Dima_UA   Цитата(Любовь @ 1.4.2020, 20:22) Это речь...   1.4.2020, 20:47
- - BTS   Цитата(Dima_UA @ 1.4.2020, 20:47) при раб...   1.4.2020, 22:21
|- - ViC   Цитата(BTS @ 1.4.2020, 22:21) Если машинн...   1.4.2020, 22:37
- - T-rex   Внимание, вопрос! Выдаст ли эксперт ГГЭ по пож...   1.4.2020, 23:26
|- - ViC   Цитата(T-rex @ 1.4.2020, 23:26) Вним...   1.4.2020, 23:30
|- - T-rex   Цитата(ViC @ 1.4.2020, 23:30) Система не ...   1.4.2020, 23:33
|- - BTS   Цитата(T-rex @ 1.4.2020, 23:33) Про ...   2.4.2020, 1:15
|- - ViC   Цитата(T-rex @ 1.4.2020, 23:33) Про ...   2.4.2020, 8:55
- - BTS   То,что написано в СП31 п.10.4,10.5 более подробно ...   2.4.2020, 2:17
- - Любовь   Цитата(T-rex @ 1.4.2020, 23:26) Вним...   2.4.2020, 16:34
|- - ViC   Цитата(Любовь @ 2.4.2020, 16:34) Я вообще...   2.4.2020, 16:56
- - T-rex   В том и дело, что нет там сообщающихся сосудов. Пр...   2.4.2020, 17:10
|- - BTS   Цитата(T-rex @ 2.4.2020, 17:10) В то...   2.4.2020, 17:29
- - Любовь   Цитата(T-rex @ 2.4.2020, 17:10) В то...   2.4.2020, 19:37
|- - BTS   Цитата(Любовь @ 2.4.2020, 19:37) Я не пой...   2.4.2020, 20:44
- - Любовь   Цитата(BTS @ 2.4.2020, 17:29) Когда-то пр...   2.4.2020, 20:32
- - Ferdipendoz   Попробуйте заглубленную НС поставить. http://foru...   3.4.2020, 11:29
- - Андрей   Согласно схемы отметка расчетного противопожарного...   3.4.2020, 12:45
- - Любовь   Цитата(Ferdipendoz @ 3.4.2020, 11:29) Поп...   3.4.2020, 14:16
- - Андрей   СП 31 10.4 Отметку оси насосов следует определять ...   3.4.2020, 14:23
- - Ferdipendoz   Постройте кривую Q-H совместную насоса и трубопров...   3.4.2020, 15:10
- - Любовь   Цитата(Андрей @ 3.4.2020, 14:23) СП 31 10...   3.4.2020, 19:45
- - Любовь   Цитата(Андрей @ 3.4.2020, 14:23) СП 31 10...   3.4.2020, 20:20
- - Любовь   Цитата(Ferdipendoz @ 3.4.2020, 15:10) Пос...   3.4.2020, 20:45
- - Ferdipendoz   Чёт я как-то по старинке в экселе строю   3.4.2020, 22:04
- - Андрей   Цитата(Любовь @ 3.4.2020, 21:45) да уж, г...   4.4.2020, 8:34
- - Dima_UA   Цитата(Андрей @ 4.4.2020, 9:34) 200 мм от...   4.4.2020, 10:50
|- - BTS   Цитата(Dima_UA @ 4.4.2020, 10:50) для это...   4.4.2020, 15:33
|- - T-rex   Цитата(BTS @ 4.4.2020, 16:33) Рисунок уст...   4.4.2020, 23:15
|- - BTS   Цитата(T-rex @ 4.4.2020, 23:15) Зачо...   5.4.2020, 17:34
- - Андрей   Цитата(BTS @ 4.4.2020, 17:33) Обсуждение ...   4.4.2020, 17:35
|- - BTS   Цитата(Андрей @ 4.4.2020, 17:35) СП 31 10...   4.4.2020, 19:17
- - Андрей   Имеется ввиду разность отметок всасывающего патруб...   4.4.2020, 20:18
|- - BTS   Цитата(Андрей @ 4.4.2020, 20:18) Имеется ...   4.4.2020, 21:35
- - Dima_UA   Цитата(BTS @ 4.4.2020, 20:17) Конечно, ре...   4.4.2020, 21:15
- - Любовь   Цитата(T-rex @ 4.4.2020, 23:15) Зачо...   6.4.2020, 15:23
- - Любовь   Цитата(Андрей @ 4.4.2020, 8:34) 200 мм от...   6.4.2020, 16:10
- - Любовь   Коллеги, всем спасибо, что уделили время и поделил...   7.4.2020, 18:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 22:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных