Давление на всасе насоса (теория и практика) |
|
|
|
11.2.2014, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Помогите пожалуйста вспомнить теорию по насосам. Нужно выдать задание автоматчикам на заглубленную насосную станцию с резервуарами. 2 рабочих насоса, один резервный, рабочее колесо под заливом. Диапазон давления на напорном патрубке насосов для установки манометров и датчиков избыточного давления мне известен - 35 - 40 - 45 м. Дело в том что хочу чтобы защита сухого хода дублировалась в резервуаре (датчиком уровня) и еще защитой от сухого прямо перед насосом, на случае если на линии от резервуаров до насоса что-то случится (пуск насоса а задвижка на всасе у резервуаров закрыта, воздушная пробка и т.д.). Уровень воды включения и выключения насоса, выше корпуса насоса на 3,8 и 3 соответственно, ниже уже противопожарный запас воды, но на случай поломки датчика и вообще гарантированного сохранения запаса я выделил отдельную всасывающую линию насосов отверстием в сифоне на уровне противопожарного запаса, чтобы насосы не качали жидкость ниже этого уровня и отключились по датчику сухого хода. Вопрос: На какое давление задавать защиту от сухого хода? Какое будет давление на всасе по показаниям мановакууметра? Оно будет соотвествовать уровню воды в резервуаре 0,3 Бар (3 метра)? Просто недавно проверял работу насоса на кавитацию но только для жилого дома от водопроводной сети и встретил формулу где напор во всасе составлеят Нвс = NPSH + давление пара+ столб жидкости -атмосферное давление . Получается что при 0,5 (0,05 бар) в сети напор на всасе составлит 3+0,09 +0,5 - 9 = - (минус) 6 м, т.е. давление - (минус) 0,6 бар. Значит ли это что при уровне включения в резевуаре 3,8 м над насосом, давление во всасе будет - (минус) 3м т.е. разрежение? Или это только в случае забора воды из сети?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
MEX-74 Давление на всасе насоса (теория и практика) 11.2.2014, 19:22 andrey R Откуда возьмётся разряжение, если насос под заливо... 11.2.2014, 20:11 MEX-74 Цитата(andrey R @ 11.2.2014, 21:11) Откуд... 11.2.2014, 20:31  andrey R Цитата(MEX-74 @ 11.2.2014, 21:31) Ил... 11.2.2014, 20:38   MEX-74 Цитата(andrey R @ 11.2.2014, 21:38) Ага
... 11.2.2014, 21:12 andrey R Да. Минус небольшая динамическая составляющая, кот... 11.2.2014, 21:23 Dmitry_vk Цитата(MEX-74 @ 11.2.2014, 20:22) Пр... 12.2.2014, 8:11 MEX-74 ЦитатаМасло масляное. Воздушной пробки не будет пр... 12.2.2014, 9:29 Dmitry_vk Цитата(MEX-74 @ 12.2.2014, 10:29) Об... 12.2.2014, 10:30 MEX-74 Цитата1. Если включили не залитый насос, то сразу ... 12.2.2014, 11:19 Dmitry_vk Цитата(MEX-74 @ 12.2.2014, 12:19) 1.... 12.2.2014, 13:52 MEX-74 ЦитатаНо почему насос не сможет высосать всю воду ... 13.2.2014, 8:30 Dmitry_vk Цитата(MEX-74 @ 13.2.2014, 9:30) А к... 13.2.2014, 8:59 MEX-74 ЦитатаВода не выльется. Ее насос высосет
Как он ... 13.2.2014, 9:10 Dmitry_vk Цитата(MEX-74 @ 13.2.2014, 10:10) Ка... 13.2.2014, 13:38 Dmitry_vk Про гидростатический парадокс слышали? Я вот недав... 4.3.2014, 9:29 MEX-74 При таком заборе воды как показано не схема воду н... 4.3.2014, 9:37 Dmitry_vk А почему именно обратного клапана? 4.3.2014, 10:35 MEX-74 ЦитатаА почему именно обратного клапана?
По принц... 5.3.2014, 8:04 Dmitry_vk Это вы описываете статику. А у вас насос - динамик... 5.3.2014, 10:34 MEX-74 Dmitry_vk 5.3.2014, 11:18 Dmitry_vk
1. Согласен.
2. Такое возможно, если Нн<Нг, т.... 5.3.2014, 11:58 Dmitry_vk Я бы продолжил дискуссию. Какие соображения? 12.3.2014, 7:37 MEX-74 ЦитатаКакие соображения?
Никаких соображений нет, ... 12.3.2014, 8:11 Dmitry_vk Жаль. Андрей все же прав в соседней теме про воинс... 12.3.2014, 8:32 MEX-74 В общем у меня скоро запуск двух объектов где я пр... 12.3.2014, 16:31 Dmitry_vk По результатам - это когда не сработает датчик уро... 13.3.2014, 8:14 MEX-74 ЦитатаПо результатам - это когда не сработает датч... 13.3.2014, 8:44 Dmitry_vk Цитата(MEX-74 @ 13.3.2014, 9:44) На ... 13.3.2014, 8:50 Muta Очень похожий вопрос.
Хотим измерять уровень датчи... 20.8.2014, 20:40 tiptop Цитата(Muta @ 20.8.2014, 21:40) Очень пох... 20.8.2014, 21:07 MEX-74 Muta
Нельзя так делать, при пуске насоса во всасы... 21.8.2014, 11:28 Dmitry_vk Цитата(MEX-74 @ 12.3.2014, 17:31) В ... 21.8.2014, 12:19 MEX-74 Dmitry_vk
А ничего не было, воду давно дали уже... 21.8.2014, 12:56 Muta Спасибо откликнувшимся, вижу мнения разделились.
... 21.8.2014, 17:52 MEX-74 Цитатаполучается основные гидравлические сопротивл... 22.8.2014, 10:37 MEX-74 Muta
Если действительно нет возможности установит... 31.8.2014, 11:45 MEX-74 Dmitry_vk
ЦитатаИ даже проверите теорию про сифон ... 30.9.2014, 16:29 SAP А рисунки то со схемами установки насосов не из Ку... 19.3.2020, 9:50 Любовь Коллеги, прошу срочного совета или указания на оши... 31.3.2020, 19:48 Монтажник-самоучка Схема сетей, расчет гидравлики сетей, диаметры тру... 31.3.2020, 20:56 Любовь Цитата(Монтажник-самоучка @ 31.3.2020, 2... 1.4.2020, 9:57  T-rex Цитата(Любовь @ 1.4.2020, 9:57) Файл не п... 1.4.2020, 11:41 T-rex Вроде все корректно. Претензия же только к заливу ... 31.3.2020, 21:49 Монтажник-самоучка Если не будет подпора насос не будет работать. Рас... 1.4.2020, 10:22 T-rex Цитата(Монтажник-самоучка @ 1.4.2020, 10... 1.4.2020, 11:33 Любовь Цитата(Монтажник-самоучка @ 1.4.2020, 10... 1.4.2020, 10:32 Dima_UA нарисуйте схему с отметками, так проще будет вас п... 1.4.2020, 10:41 Монтажник-самоучка Начертил схему. Атмосферное давление не учитываетс... 1.4.2020, 11:37 Любовь СХЕМА ЕСТЬ. ФАЙЛЫ НЕ ПРИКРЕПЛЯЮТСЯ. Администраторы... 1.4.2020, 11:51 T-rex Выложите на сторонний ресурс со ссылкой сюда. Любо... 1.4.2020, 11:51 Dima_UA проблем с запуском не вижу, по той схеме насосы бу... 1.4.2020, 12:02 Любовь Цитата(T-rex @ 1.4.2020, 11:51) Выло... 1.4.2020, 12:04 BTS 1.Проблема в заборе воды из двух резервуаров с пер... 1.4.2020, 15:35 Любовь Цитата(BTS @ 1.4.2020, 15:35) 1.Проблема ... 1.4.2020, 17:43 BTS При показанной Вами схеме даже при размещении арма... 1.4.2020, 18:31 ViC Цитата(BTS @ 1.4.2020, 18:31) При показан... 1.4.2020, 21:52 Любовь Цитата(BTS @ 1.4.2020, 18:31) При показан... 1.4.2020, 19:13 Dima_UA почему вода со всасующих линий должна упасть до ми... 1.4.2020, 19:20 Любовь Цитата(Dima_UA @ 1.4.2020, 19:20) почему ... 1.4.2020, 19:22 BTS Цитата(Любовь @ 1.4.2020, 19:22) Это речь... 1.4.2020, 21:43 Монтажник-самоучка Вопрос к ВTS:При показанной Вами схеме даже при ра... 1.4.2020, 20:28 Dima_UA Цитата(Любовь @ 1.4.2020, 20:22) Это речь... 1.4.2020, 20:47 BTS Цитата(Dima_UA @ 1.4.2020, 20:47) при раб... 1.4.2020, 22:21 ViC Цитата(BTS @ 1.4.2020, 22:21) Если машинн... 1.4.2020, 22:37 T-rex Внимание, вопрос!
Выдаст ли эксперт ГГЭ по пож... 1.4.2020, 23:26 ViC Цитата(T-rex @ 1.4.2020, 23:26) Вним... 1.4.2020, 23:30  T-rex Цитата(ViC @ 1.4.2020, 23:30) Система не ... 1.4.2020, 23:33   BTS Цитата(T-rex @ 1.4.2020, 23:33) Про ... 2.4.2020, 1:15   ViC Цитата(T-rex @ 1.4.2020, 23:33) Про ... 2.4.2020, 8:55 BTS То,что написано в СП31 п.10.4,10.5 более подробно ... 2.4.2020, 2:17 Любовь Цитата(T-rex @ 1.4.2020, 23:26) Вним... 2.4.2020, 16:34 ViC Цитата(Любовь @ 2.4.2020, 16:34) Я вообще... 2.4.2020, 16:56 T-rex В том и дело, что нет там сообщающихся сосудов. Пр... 2.4.2020, 17:10 BTS Цитата(T-rex @ 2.4.2020, 17:10) В то... 2.4.2020, 17:29 Любовь Цитата(T-rex @ 2.4.2020, 17:10) В то... 2.4.2020, 19:37 BTS Цитата(Любовь @ 2.4.2020, 19:37) Я не пой... 2.4.2020, 20:44 Любовь Цитата(BTS @ 2.4.2020, 17:29) Когда-то пр... 2.4.2020, 20:32 Ferdipendoz Попробуйте заглубленную НС поставить.
http://foru... 3.4.2020, 11:29 Андрей Согласно схемы отметка расчетного противопожарного... 3.4.2020, 12:45 Любовь Цитата(Ferdipendoz @ 3.4.2020, 11:29) Поп... 3.4.2020, 14:16 Андрей СП 31
10.4 Отметку оси насосов следует определять ... 3.4.2020, 14:23 Ferdipendoz Постройте кривую Q-H совместную насоса и трубопров... 3.4.2020, 15:10 Любовь Цитата(Андрей @ 3.4.2020, 14:23) СП 31
10... 3.4.2020, 19:45 Любовь Цитата(Андрей @ 3.4.2020, 14:23) СП 31
10... 3.4.2020, 20:20 Любовь Цитата(Ferdipendoz @ 3.4.2020, 15:10) Пос... 3.4.2020, 20:45 Ferdipendoz Чёт я как-то по старинке в экселе строю 3.4.2020, 22:04 Андрей Цитата(Любовь @ 3.4.2020, 21:45) да уж, г... 4.4.2020, 8:34 Dima_UA Цитата(Андрей @ 4.4.2020, 9:34) 200 мм от... 4.4.2020, 10:50 BTS Цитата(Dima_UA @ 4.4.2020, 10:50) для это... 4.4.2020, 15:33  T-rex Цитата(BTS @ 4.4.2020, 16:33) Рисунок уст... 4.4.2020, 23:15   BTS Цитата(T-rex @ 4.4.2020, 23:15) Зачо... 5.4.2020, 17:34 Андрей Цитата(BTS @ 4.4.2020, 17:33) Обсуждение ... 4.4.2020, 17:35 BTS Цитата(Андрей @ 4.4.2020, 17:35) СП 31
10... 4.4.2020, 19:17 Андрей Имеется ввиду разность отметок всасывающего патруб... 4.4.2020, 20:18 BTS Цитата(Андрей @ 4.4.2020, 20:18) Имеется ... 4.4.2020, 21:35 Dima_UA Цитата(BTS @ 4.4.2020, 20:17) Конечно, ре... 4.4.2020, 21:15 Любовь Цитата(T-rex @ 4.4.2020, 23:15) Зачо... 6.4.2020, 15:23 Любовь Цитата(Андрей @ 4.4.2020, 8:34) 200 мм от... 6.4.2020, 16:10 Любовь Коллеги, всем спасибо, что уделили время и поделил... 7.4.2020, 18:02