Всем доброва времени суток! Такой вопрос: выполнили проект по ЦСО (центральное стерилизационное отделение) в проекте предусмотрена одна приточная система вентиляции для грязной (класс чистоты Г), чистой и стерильной (класс Б) зон. СЭС выдал замечания: разделить приточную систему на 2: для грязной и чистой зон, сославшись, на то, что будет происходить перетекание из грязной в чистую зону воздуха. Я отписался, что в системе предусмотрено устройство обратных клапанов, что будет исключать перетекание воздуха из грязной в чистую зону. Они взяли паузу. Так вот у меня вопрос, кто сталкивался, на сколько практично будут работать данные обратные клапаны, так как при разделении приточки могут возникнуть проблемы с дифицитом площади.
И второй вопрос: Вытяжка из помещения чистой и стерильной зон (клас Б) устроена по средствам устройства крышного вентилятора с 2-мя двигателями (холодное резервирование), кто может дать совет, на сколько это практично будет выглядеть (поскольку в случае отказа вентилятора (электродвигателя), переключение произойдет не автоматически.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 0:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных