Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Перестают работать вентиляторы, "Подыхают" канальные вентиляторы, необходимо выяснить причину
airtechn
сообщение 18.2.2014, 14:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.7.2013
Пользователь №: 200443



Ситуация такая, точнее, даже пара ситуаций:
1. Вентилятор Вентс ВКМц 125 ( http://vents.ua/item/31/VKMts_125/ ), установлен в системе вентиляции подвала жилого дома, организованной следующим образом: воздуховод - через отверстие сквозь стену подвала, затем воздух поступает в вертикальный воздуховод, в котором, собственно, и установлен этот канальный вентилятор. Через пару недель после монтажа вентилятор стал работать все медленнее и медленнее (регулятора скорости в системе нет), пока совсем не остановился. Демонтировали, попробовали просто включить вентилятор в сеть – не работает. Обменяли в магазине на новый (думали, просто попался брак), установили новый вентилятор - через неделю - та же самая история – стал работать все медленнее, пока совсем не «сдох».
2. Вентилятор Вентс ВКМц 100 ( http://vents.ua/item/29/VKMts_100/ ) , установлен в системе вентиляции кухни того же самого жилого дома, но подключен через регулятор скорости РС-1-300 ( http://vents.ua/item/1053/RS-1-300/ ), а схема вентиляции принципиально такая же, как и в подвале: отверстие в стене, воздуховод поворачивает вверх, тройник (нижний отвод тройника - для слива конденсата), затем вентилятор и далее выброс воздуха выше крыши. Работал несколько дольше, чем ВКМц125 в подвале - 2 месяца примерно – но все равно также «сдох».

Уточнения и замечания:
- на фото видно, как все это устроено;
- вентиляторы подобного типа можно устанавливать как в помещении, так и на улице и под любым углом – тут вопросов быть не должно;
- с параметрами электричества в сети - все нормально, замеряли, тем более что все другие электроприборы в доме работают нормально;
- заводской брак вентиляторов – крайне маловероятно, партии разные, да и вентиялторы Вентс все-таки считаются довольно надежными и долговечными;
- воздуховоды – из асбеста – и первая мысль была, что у вентиляторов заклинивает ротор – но нет, крыльчатки легко крутятся «от пальца», т.е. получается, что проблема «электрическая», а не «механическая»;
- но тогда непонятно, почему не сработал термодатчик защиты от перегрева;
- есть версия, что т.к. вентиляторы установлены вертикально, то конденсатом заливает обмотки, но по наблюдениям вентиляторы начинали замедляться во время работы, а конденсат в подобным системах вентиляции образовывается обычно при остановке вентилятора, но никак не во время работы.
- выброс воздуха не перекрыт, проверено.

Пожалуйста, помогите понять причину выхода из строя вентиляторов, т.к. менять вентиляторы бесконечно как-то не хочется. Принимаются любые, самые фантастические версии, которые можно проверить. Заранее всем спасибо.

Сообщение отредактировал airtechn - 18.2.2014, 14:06
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  100_1.jpg ( 301,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Прикрепленный файл  100_4.jpg ( 290,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Прикрепленный файл  125_3.jpg ( 417,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Прикрепленный файл  125_4.jpg ( 556,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- airtechn   Перестают работать вентиляторы   18.2.2014, 14:01
- - KYV86   Приточка в доме есть? Возможно, при отсутствии дос...   18.2.2014, 14:45
|- - tiptop   Цитата(KYV86 @ 18.2.2014, 15:45) если кры...   18.2.2014, 18:39
- - Iroha Uta   Цитата(airtechn @ 18.2.2014, 17:01) Ток ...   18.2.2014, 18:10
- - qwerqus   Цитата(airtechn @ 18.2.2014, 16:01) Через...   26.2.2014, 13:10
- - airtechn   Цитата(qwerqus @ 26.2.2014, 14:10) Что зн...   26.2.2014, 16:18
- - GhostX   Блин, уж пару лет прошло, а чем дело завершилось н...   8.10.2016, 22:33
- - DANILbl4   Подниму тему. Может кому поможет. Похожая ситуация...   25.12.2018, 20:40
|- - инж323   Цитата(DANILbl4 @ 25.12.2018, 20:40) Пре...   26.12.2018, 1:42
- - Skaramush   Для выводов сети воздуховодов должны быть полность...   25.12.2018, 21:24
|- - DANILbl4   Цитата(Skaramush @ 25.12.2018, 21:24) Для...   25.12.2018, 22:26
|- - Skaramush   Цитата(DANILbl4 @ 25.12.2018, 23:26) Так ...   26.12.2018, 6:07
- - ArFey   Цитата(инж323 @ 26.12.2018, 1:42) Истчо л...   26.12.2018, 11:05
|- - Skaramush   Цитата(ArFey @ 26.12.2018, 12:05) ПЯТЬ БА...   26.12.2018, 11:29
|- - Илья1966   Цитата(ArFey @ 26.12.2018, 11:05) В самом...   18.1.2019, 20:52
- - DANILbl4   Цитата(инж323 @ 26.12.2018, 1:42) Истчо л...   26.12.2018, 12:44
- - Skaramush   Двигатели таких вентиляторов имеют встроенную тепл...   26.12.2018, 13:04
|- - kosmos440o   Цитата(Skaramush @ 26.12.2018, 14:04) Дви...   26.12.2018, 13:32
|- - SSA   Цитата(Skaramush @ 26.12.2018, 15:04) Дви...   26.12.2018, 14:55
- - DANILbl4   Цитата(ArFey @ 26.12.2018, 11:05) ПЯТЬ БА...   26.12.2018, 15:11
|- - Skaramush   Цитата(DANILbl4 @ 26.12.2018, 16:11) Заче...   26.12.2018, 18:56
- - DANILbl4   Цитата(SSA @ 26.12.2018, 14:55) Внесу неб...   26.12.2018, 15:30
|- - инж323   Цитата(DANILbl4 @ 26.12.2018, 15:30) Схем...   26.12.2018, 18:19
- - Kasper   Цитата(Илья1966 @ 19.1.2019, 0:52) При сд...   18.1.2019, 20:55
|- - Илья1966   Цитата(Kasper @ 18.1.2019, 20:55) Расскаж...   18.1.2019, 21:46
|- - Зольников Михаил   Цитата(Илья1966 @ 18.1.2019, 23:46) Распи...   21.1.2019, 6:49
- - Skaramush   И отдельно, как изменится работа двигателя БЕЗ кон...   21.1.2019, 9:36
- - Дм82   Бывает, что провод от конденсатора выпадает из кле...   22.1.2019, 10:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 2:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных