Qw89
сообщение 21.2.2014, 14:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198833



Добрый день!

Нужно собрать узел смешения для вентиляционного водяного калорифера.
Исходными данными являются:
1) перепад температур на калорифере 90-70=20 С
2) тепловая мощность 10,99 кВт
3) расчетный расход воды 0,13 л/с
4) падения давления воды на калорифер (Рк) 41,47 кПа

Исходя из этих сведения подберем трехходовой регулирующий клапан:
Из выше перечисленных данных расчетный Kvs=0,73 м3/ч
Выбираем трехходовой клапан Siemens VXG44.15-0,63. Перепад давления на полностью открытом данном клапане (Pкл) при расходе 0,73 будет составлять примерно 150 кПа--в три раза больше чем на калорифере. По идеи это плохо отразится на энергетических особенностях системы—насос будет много тратить энергии на преодоление сопротивления клапана.

Теперь после выбора клапана рассчитаем суммарный перепад давления на отопительном контуре:

Pобщ=Рк+Ркл=41,47+150-191,47 кПа

Теперь для учета дополнительных гидравлических потерь в контуре умножим полученное значение на 1,3

Рсум=Робщ*1,3=250 кПа=250 м вод ст

Т.е. нужно подобрать насос с подачей 0,73 м3/ч и напором 250 м вод ст.Но такой насос нереально найти.
Где ошибка?

Сообщение отредактировал Qw89 - 21.2.2014, 14:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  image002.jpg ( 19,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  image004.jpg ( 48,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Qw89   Узел смешения?   21.2.2014, 14:26
- - BogOnPoBog4uk   В выборе калорифера. Хотите менять теплообменник и...   21.2.2014, 14:40
|- - Qw89   Цитата(BogOnPoBog4uk @ 21.2.2014, 15:40) ...   21.2.2014, 15:55
- - Iroha Uta   Цитата(Qw89 @ 21.2.2014, 17:26) Где ошибк...   21.2.2014, 14:41
|- - Iroha Uta   Цитата(Iroha Uta @ 21.2.2014, 17:41) Клап...   21.2.2014, 15:06
|- - Qw89   Цитата(Iroha Uta @ 21.2.2014, 14:41) Клап...   21.2.2014, 18:02
|- - Iroha Uta   Цитата(Qw89 @ 21.2.2014, 21:00) Выбор кла...   21.2.2014, 18:11
- - Ashihara   (6) и (7) перепутаны местами в описании. И почему...   21.2.2014, 14:49
- - BogOnPoBog4uk   Цитата(Iroha Uta @ 21.2.2014, 15:41) Клап...   21.2.2014, 15:03
- - BogOnPoBog4uk   Тогда два вопроса: -чем обусловлен выбор именно эт...   21.2.2014, 16:01
|- - Qw89   Цитата(BogOnPoBog4uk @ 21.2.2014, 16:01) ...   21.2.2014, 18:11
||- - Qw89   Цитата(Qw89 @ 21.2.2014, 18:11) Я рассмат...   21.2.2014, 18:53
|- - Qw89   Цитата(BogOnPoBog4uk @ 21.2.2014, 16:01) ...   21.2.2014, 18:12
- - v-david   занимаетесь ерундой, америку открываете. форум поч...   21.2.2014, 16:04
- - BogOnPoBog4uk   Цитата(Qw89 @ 21.2.2014, 19:12) вы намека...   21.2.2014, 21:53
- - v-david   http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...st...   21.2.2014, 22:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 9:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных