сообщение 24.2.2014, 12:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 18.8.2010
Пользователь №: 68767



Добрый день всем.
Подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой.
Имеется приточная установка на контроллере Segnetics Pixel с двумя водяными калориферами и увлажнителем (форсун.). Вентилятор разгоняется частотником.

Опишу работу приточки с параметрами:
Тнар. +0°С
Т подачи +75°С
Т треб. +23°С

Установка начинает работу и греет канал до 40°С, начинает закрывать кран на узле (Кстати, двухходовой), а после - уходит в аварию по обратной воде, либо работает, но кран не закрывает и продолжает гнать 40°С в канал, тем самым вызывая обмороки и приступы ненависти у работающего персонала.

Уставки первого калорифера (Второй работает с закрытыми отсечными - его Т-ра колеблется от 30-35°С):

- Тмин. - 25°С
- Тавар. - 15°С

Вопрос:
Может ли установка из-за неправильно подобранного калорифера вести себя таким образом? Может ли повлиять на теплосъём уменьшение скорости цирк. насоса?

Заранее всем благодарность за ответы.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ТГВик   Регулирование температуры ПУ   24.2.2014, 12:26
- - vovanv   Воздуха сколько?   24.2.2014, 13:48
- - ТГВик   Воздуха - 17 000 кубов.   24.2.2014, 13:55
- - vovanv   Мощность калорифера д.б. порядка 130 кВт. Насос во...   25.2.2014, 7:14
- - polyakov.mo   Цитата(ТГВик @ 24.2.2014, 13:26) Опишу ра...   26.2.2014, 16:55
- - azar   Вы бы фото и схему узлов бы скинули (с расчётными ...   27.2.2014, 15:58
- - coverart   Коэфф пидов какие?   27.2.2014, 20:54
- - ТГВик   В общем ситуация на настоящий момент такова: 1. По...   28.2.2014, 13:13
- - polyakov.mo   А может ли у Вас 1 и 2 быть следствием пункта 3? ...   28.2.2014, 14:05
- - ТГВик   Воздуха в системе точно нет, ибо он весь сходил в ...   28.2.2014, 14:34
- - ТГВик   Я думаю, что ошибка закралась на этапе подбора, То...   28.2.2014, 14:39
- - polyakov.mo   У меня в первом случае появилась проблема через 2-...   28.2.2014, 14:46
|- - ТГВик   [quote name='polyakov.mo' date='28.2.2...   28.2.2014, 14:51
- - ТГВик   Ещё вопрос не по этой теме, но рядом: Циркуляционн...   28.2.2014, 15:00
- - polyakov.mo   А клапан у Вас поворотный или седельный?   28.2.2014, 16:56
|- - ТГВик   Цитата(polyakov.mo @ 28.2.2014, 17:56) А ...   3.3.2014, 8:19
|- - BogOnPoBog4uk   Цитата(ТГВик @ 3.3.2014, 9:19) Клапан пов...   3.3.2014, 10:16
- - polyakov.mo   Поворотный 2х ходовой. Это с 3х ходовыми бывает, ч...   3.3.2014, 10:11
|- - ТГВик   Цитата(polyakov.mo @ 3.3.2014, 11:11) Пов...   4.3.2014, 13:23
- - azar   Симёны идут 24VAC - переменный ток. Уже давно бы с...   3.3.2014, 10:57
- - v-david   конечно с такими ситуациями лучше на месте разбира...   4.3.2014, 15:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных