> прошу помочь разобраться с расчетом системы водоснабжения
ritz
сообщение 12.3.2014, 14:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 7.2.2013
Пользователь №: 180528



Всем привет! Хочу разобраться в расчетах системы водоснабжения и канализации. Начал изучать, методика расчета по СНиП (по СП пытался разобраться, но ничего не получилось, забил на него) холодной воды более менее понятна - подбор диаметров трубопроводов, повысительных насосов, счетчиков. Есть у меня вопросы, в основном по расчетам расходов:
1) не могу разораться с заполнением таблицы показателей. Я напротив каждой позиции написал пункты СНиПа, правильно ли?
2) по суточным расходам формул не нашел, может плохо искал. Как считать? по холодной, горячей и канализации?
3) Пункт 3.11 говорит о том, что бы приравнять его значение к п.3.8?
4) максимальный секундный расход сточных вод равен сумме максимального секундного расхода воды и расходов стока от каждого прибора?
5) правильнее добавить еще данные по общим расходы, по ним ведут расчет наружных сетей или я не прав?
6) объясните, пожалуйста, чем отличается расчет системы горячего водоснабжения от холодного?
7) в чем принципиальное отличие расчета зданий с газовыми котлами? для наружки берут сумму максимального секундного расчета по горячей и холодной? или общий расход?
8) Мощность электродвигателей, это, я так понимаю, мощность насосной установки?
Прикрепленный файл  _________.jpg ( 151,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149


В общем у меня голова разрывается от вопросов, но разобраться все же хочется.

Сообщение отредактировал ritz - 12.3.2014, 14:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ritz   прошу помочь разобраться с расчетом системы водоснабжения   12.3.2014, 14:11
- - nick2   извините за флуд, но название улыбнуло . ВК = вэк...   12.3.2014, 14:25
|- - ritz   Цитата(nick2 @ 12.3.2014, 14:25) извините...   12.3.2014, 14:31
- - Olga_   1. Да. На пожар лучше смотреть СП 10.13130.2009 2....   12.3.2014, 15:00
|- - ritz   Цитата(Olga_ @ 12.3.2014, 15:00) 1. Да. Н...   13.3.2014, 6:20
- - Vict   Цитата(ritz @ 12.3.2014, 13:11) Всем прив...   12.3.2014, 21:36
- - Olga_   В сутки наибольшего водопотребления, да, эта колон...   13.3.2014, 8:38
|- - ritz   Цитата(Olga_ @ 13.3.2014, 8:38) В сутки н...   13.3.2014, 9:13
- - Olga_   1. Да 2. Про нормы для ХМАО ничего не могу сказать...   13.3.2014, 9:57
|- - ritz   Цитата(Olga_ @ 13.3.2014, 9:57) 1. Да 2. ...   13.3.2014, 11:18
- - Olga_   Если система совместная, то считаете хоз-быт + пож...   13.3.2014, 11:57
|- - ritz   Цитата(Olga_ @ 13.3.2014, 11:57) Если сис...   13.3.2014, 12:22
- - Olga_   Свежи воспоминания, как сама такая была Касатель...   13.3.2014, 13:49
|- - ritz   Цитата(Olga_ @ 13.3.2014, 13:49) Свежи во...   13.3.2014, 14:00
- - Olga_   СП 10, п.4.1.8. Там выбираете высоту струи в завис...   13.3.2014, 15:28
|- - ritz   Цитата(Olga_ @ 13.3.2014, 15:28) СП 10, п...   14.3.2014, 6:22
- - nick2   Цитата(ritz @ 14.3.2014, 9:22) А в ванных...   14.3.2014, 7:23
|- - ritz   Цитата(nick2 @ 14.3.2014, 7:23) а в ванны...   14.3.2014, 7:44
- - ritz   По расчету водопровода горячей воды. В СНиПе п.8.1...   14.3.2014, 8:48
- - Olga_   Касательно коэффициента "бэта" все напис...   14.3.2014, 9:52
|- - ritz   Цитата(Olga_ @ 14.3.2014, 9:52) Касательн...   14.3.2014, 11:08
- - Olga_   Расчет расходов - по тем же формулам что и холодна...   14.3.2014, 11:22
- - kabanez@bk.ru   А каким нормативным документом определено что квар...   31.3.2014, 10:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 4:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных