> Тип кабеля для ВРУ
Tun_neris
сообщение 4.4.2014, 15:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.4.2014
Пользователь №: 229426



Здравствуйте!

Проектирую электроснабжение здания.

Значит согласно СП6... кабельные линии для СПЗ должны быть FRLS. ППУ должна питаться от ВРУ здания, ВРУ здания от ТП

Так вот какой вопрос мне задаёт пожарник: молодец, что запитал огнезадерживающие клапана FRLSом, а ППУ и саму ВРУ - обычным LS. Ну так у тебя не выдержит при пожаре кабель не на сам потребитель, а до ВРУ здания, и весь твой FRLS в конце этой цепочки (ТП-ВРУ-ППУ-конечный потребитель) никому не нужен.

Что ж получается, мне FRLS прокладывать от самой ТП на ППУ?