veal
сообщение 10.4.2014, 16:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 25.8.2005
Пользователь №: 1115



Здравствуйте.

Мне поставили задачу заставить чиллер работать в зимний период года.
Чиллер Airwell RLCA 360 кВт, работал около 10 лет на офисные помещения (фанкойлы и приточки охлаждал водой).
Каждую зиму в этих помещениях была жара.

Я планирую заполнить систему этиленгликолем и поставить драйкулер рассчитанный на зимние теплопритоки.
По датчику наружной температуру двухпозиционные трехходовые клапана будут перенаправлять холодноситель от чиллера в драйкулер.
По этому же датчику будет отключаться чиллер.
Режим работы: будние дни с 8 до 20.
Расход через потребителей постоянный (стоят трехходовые)
Также планирую при работе через драйкулер регулировать температуру подачи трехходовым клапаном управляемым дискретно.
Производительность чиллера избыточна (необходимо всего 200кВт) поэтому замена воды на гликоль не критична.



Есть следующие вопросы:
1. Не будет ли рвать теплообменник чиллера зимой, когда этиленгликоль превратиться в шугу, а циркуляции через него не будет, так как
циркуляция будет только через драйкулер. Расширительный бак при этом стоит в отапливаемом помещении.

2. В темах про этиленгликолевые контура прочитал, что теплоноситель необходимо менять периодически. Каким образом устанавливается периодичность замены?
Просто по времени или надо проводить химанализ и смотреть химсостав, а далее по каким-то критериям определять необходимость замены?

3.Посоветуйте производителей этиленгликоля надежных, чтобы со всеми присадками был и гарантировал качественный состав.

4. Так как необходимая мощность меньше номинала в 1.5 раза, то необходимо душить насосы. Как это лучше сделать частотниками или просто балансировочник поставить?


Чтобы не задавали лишних вопросов: Предлагал Заказчику вариант с теплообменником и двумя контурами гликоль и вода, но был завернут по причинам стесненного бюджета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- veal   Перевод чиллера с воды на этиленгликоль   10.4.2014, 16:30
- - daddym   1 если концентрация эг выше 35% и ему есть куда ра...   10.4.2014, 16:58
- - veal   1. Я вот и боюсь будет ли ему куда расширяться, не...   10.4.2014, 17:09
- - veal   4. Мне тогда придется старый большой расход и чере...   10.4.2014, 17:28
- - coverart   Что-то смахивает на вечную борьбу кондиционеров и ...   10.4.2014, 20:45
- - v-david   Тописпикеру. Из Вашего поста не понял, планируете ...   10.4.2014, 22:49
- - veal   Борьбы нет, отопление регулируемое. Нагрузки боль...   11.4.2014, 11:03
- - daddym   Цитата(veal @ 10.4.2014, 18:09) 1. Я вот ...   11.4.2014, 11:23
- - LordN   ЦитатаЯ вообще рекомендую выкинуть нижний по схеме...   11.4.2014, 11:35
- - veal   ЦитатаЯ вообще рекомендую выкинуть нижний по схеме...   11.4.2014, 12:50
- - LordN   ЦитатаА что это даст, не могу понять?перерисуйте с...   11.4.2014, 12:58
- - veal   Ах вон оно чё, Михалыч... Получается оба не нужны,...   11.4.2014, 13:50
- - veal   Схему подправил. Получается и расширительные баки ...   11.4.2014, 17:52
- - v-david   если уж пошло соревнование, кто больше выкинет, то...   11.4.2014, 21:18
|- - LordN   Цитата(v-david @ 12.4.2014, 1:18) ес...   18.4.2014, 7:08
- - slavar   Вот схема и необходимое оборудование.   18.4.2014, 5:51
- - v-david   трехходовик перенаправляет поток от гидромодуля ли...   18.4.2014, 7:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 15:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных