RusBuka Гликолевый рекуператор 11.4.2014, 15:45 v-david я не понял, что смущает? ну вроде очевидно, когда ... 11.4.2014, 21:34 RusBuka http://clip2net.com/s/7cT00C
Вот что говорит мне с... 12.4.2014, 8:46 v-david 2800 кубов, -25С на входе у приточки, +1,3 на выхо... 12.4.2014, 16:51 RusBuka С квс 2.5 потери больште сказал 4 поставить. А так... 12.4.2014, 17:41 v-david 2.5 самое то. я считал. 12.4.2014, 17:52 azar Не, я тоже сделал ошибку, и посчитал до 4. НО... 12.4.2014, 19:35 RusBuka 2.5 даст 35 кПа. с квс 4 15кПа. перестраховки блин... 12.4.2014, 19:50 v-david 35 кПа это как раз самый цимес. Я не буду комменти... 12.4.2014, 20:17 azar А так?
Данные от Букыча вбиты были. 12.4.2014, 20:26 RusBuka Мне кажется производитель нагло врет и обезопашива... 12.4.2014, 21:04 biver Я конечно не знаю, но по вашим данным реально дост... 12.4.2014, 23:10 azar У меня ошибка, дельта на ТО 74 кПа, вместо 35кПа -... 13.4.2014, 0:47