Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> АЗС Москва, противопожарные резервуары и насосная
Натуральный четв...
сообщение 22.4.2014, 13:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37029



Помогите пожалуйста!
Все мы когда-то что-то делаем в первый раз, поэтому очень надеюсь на помощь и понимание.
я очень хочу разобраться и понять что и к чему!
АЗС расположена в городе Москва
строительный объем здания АЗС 800м3
В III
топливные резервуары распологаются под землей
водопровода рядом нет
никакого
то есть на хоз-питьевые нужды будет отдельная емкость,
а на пожар противопожарные резервуары.
Ребята, скажите пожалуйста, правильно ли я мыслю-
внутреннего противопожарного водопровода не будет- тк согласно НПБ 111-98
здание принимается согласно п.94 как общественное!
и согласно СНиП 2.04.01-85 общественные здания объемом менее 5000м3 не имеют внутреннего противопожарного водопровода.
помещения складские внутри здания оборудованы автоматической системой пожаротушения
теперь с наружкой
согласно пункту 94 НПБ 111-98 наружное пожаротушение АЗС должно осуществляться от двух пожарных гидрантов
два пожарных гидранта у нас предусматривается при расходе 15 л/с

теперь я должна расход 15 л/с умножить на кол-во пожаров и на время тушения и на 3,6
но...
я тут я начала сомневаться
правильно ли я делаю
количество пожаров я принимаю 1
так как мы же АЗС и смотрим по таблице 6 СНиПа 2.04.02-84
а там написано в шапке таблице-1 пожар
правильно????
время тушения пожара я приняла 3 часа п.2.24..хотя у меня III
максимальный срок восстановления 24 часа согласно п.2.25
итак получается - 15х3,6х3х1=162м3
получается я беру два резервуара по 100м3
взять то взяла...
а надо ведь еще насосную!
мне насосы ставить погружные в резервуар?
или отдельно правильнее будет сделать насосную так как это же Москва..там свои нормы есть еще..только какие-я не знаю(((?
и вот я читала темы на форуме и не поняла, если честно...
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=95369
что означает два мокрых колодца+два гидранта...
пожалуйста! проверьте расчет против.резервуаров и помогите-помогите разобраться с насосной и сетью!

Сообщение отредактировал Даунёнок - 22.4.2014, 13:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274