Добрый день. возник вопрос по проектированию системы тп без гидрострелки
Опишу систему вкратце
1. система отопления Темп. график 80/60, потери давления в контуре СО - 14 кПа. Расход системы отопления 600 кг/час
2. Система теплого пола. Темп График 42/37, потери давления в петлях и коллекторах - 12 кПа, расход 755 кг/час
По хорошему в данной схеме лучше использовать двухходовой клапан.
Теперь вопрос по его правильному расчету. По идее делается это так(поправьте, если не прав)
1. Определяем расход первичного контура, при темпер. режиме системе отопления 80/60, темп режим первичного контура получается 80/37, расход 88 кг/час
2. Определяем kv двухходового, получаем цифру 0,23. (расп давление 14 кпа, расход 88 кг/час)
3. Устанавливаем клапан herz ts - 90 c kv2=0.6 + т/головка с накл датчиком, остаток перепада гасим балансиром на обратном трубопроводе первичного контура.
Вроде все замечательно, НО! при понижении температуры подачи котла(автоматически или вручную), расход первичного контура начинает расти и, соответственно, начинают расти потери давления в клапане. В пределе, теоретически, расход теплоносителя через теплые полы может вырасти до 755 кг/час, и мы получаем картину, что двухходовой не пропустит нужное количество теплоносителя во вторичный контур.
Если же выбирать kv двухходового по максимальному расходу (755 кг/час), ( получается kv=2) herz ts-90 E + т/головка с датчиком. При такой картине, если температурный режим системы отопления будет 80/60, то потери на клапане будут мизерные, что приведет к повышенному расходу теплоносителя через теплый пол и недостаточному через систему отопления.
Вопрос, что же делать. По какому расходу делать расчет. В литературе везде пишут на расчетный режим, а это 80/60.
P.S. схема то верна? )
схема с 3-х ходовым
условия те же,
1. Трехходовой подбираем из условия авторитета клапана = 0,5, Kv=2. То, что есть в наличии и ждать не долго это vta322 c kvs 1.6. Оставляем его.
2. Балансир на обратке первичного контура настраиваем таким образом, чтобы при расходе 88 кг/час, на нем падало 14 кПа, т.е напор сети.
При уменьшении температуры подачи, имеем такую же ситуацию, как с двухходовым, описанную выше. Вопрос, как считать и какой расчетный расход брать.
p.s нужен ли обратный клапан? МОжет ли теплоноситель пойти через коллекторы и через перемычку в обратку второго контура при его отсутствии?. Все таки перепад давления есть в первичном контуре.
p.p/s Есть ли смысл ставить балансир?. Может трехходовой сам "разрулит" ))
Сообщение отредактировал antyk - 24.4.2014, 11:04
Прикрепленные файлы
1.pdf ( 5,59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 132
2.pdf ( 6,86 килобайт )
Кол-во скачиваний: 106