> Превышение давления при полном открытии предохранительного клапана по ГОСТ 12.2.085-2002 и по ПБ 10-573-03
antipod66
сообщение 4.5.2014, 22:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774



Итак, согласно ГОСТ 12.2.085-2002 на сосуды

4.2 Количество клапанов, их размеры и пропускная способность должны быть выбраны так, чтобы в сосуде не могло создаваться давление, превышающее расчетное давление более чем на 0,05 МПа (0,5 кг/см2) для сосудов с давлением до 0,3 МПа (3 кгс/см2), на 15 % - для сосудов с давлением свыше 0,3 до 6,0 МПа (от 3 до 60 кгс/см2) и на 10 % - для сосудов с давлением свыше 6,0 МПа (60 кгс/см2).


Согласно ПБ 10-573-03 на паропроводы

2.8.2. Предохранительные устройства должны быть рассчитаны и отрегулированы так, чтобы давление в защищаемом элементе не превышало расчетное более чем на 10 %, а при расчетном давлении До 0,5 МПа (5 кгс/см2) - не более чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).
Превышение давления при полном открытии предохранительного клапана выше, чем на 10 % расчетного, может быть допущено лишь в том случае, если это предусмотрено расчетом на прочность трубопровода.

В каталоге у производителя БАЗ (Благовещенский арматурный завод):

Давление полного открытия клапанов, Рп.о. должно
быть не более:
• (Рн+0,5) кгс/см2 – при давлении настройки от 0,5
до 3 кгс/см2;
• 1,15 Рн кгс/см2 – при давлении настройки свыше
3 кгс/см2 до 60 кгс/см2;

• 1,1 Рн кгс/см2 – при давлении настройки свыше
60 кгс/см2.

Внимание вопрос:
ГОСТ 12.2.085-2002 разрешает превышение давления при полном открытии предохранительного клапана на 15 % - для сосудов с давлением свыше 0,3 до 6,0 МПа.
ПБ 10-573-03 не более чем на 10%.
Производитель просит указать только давление настройки или номер пружины без учета давления полного открытия.
Таким образом ставя предохранительный клапан на паропровод мы обеспечим превышение давления 1,15, а не 1,1 как это требуется по ПБ 10-573-03. В чем я не прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 11:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных