Всем добрый день! smile.gif

Ситуация следующая:
Есть помещение серверной, с общей тепловой нагрузкой 50 кВт, на данный момент в теплый период года теплоизбытки гасятся с помощью 2 канальный кондиционеров, общей холодопроизводительностью 50 кВт. В зимний период кондиционеры выключают т.к. они не снабжены зимним комплектом и работают до -10С (г. Киров), нагрузка снимается за счет приточной-вытяжной вентиляции, выключается автоматика на установке и подается наружный воздух напрямую в помещение серверной.

По новому проекту нагрузка в серверной увеличивается еще на 10 кВт, сущ. установка не будет справляться с данной тепловой нагрузкой, служба эксплуатации предлагает поставить установку большей мощности, подавать больше воздуха в холодный период.

Данное решение меня как проектировщика не устраивает изначально и вот что я собираюсь ответить службе эксплуатации:

Если в зимний период подавать в серверную температуру воздуха -15С (влажность 75%), то в помещении (+25С, влажность ~25%) возможно образование конденсата (серверное оборудование, вентрешетки и т.д.), это можно проследить по ID диаграмме влажного воздуха (Молье), выпадение конденсата возможно избежать только если изначально в помещении будет достигнута, влажность ~5-10%, а это практически невозможно и даже если такая влажность будет достигнута, основные производители серверного оборудования, в своих паспортах указывают минимальную относительную влажность в помещении не менее 5%, во избежание образования статического электричества. Считаю, что данная система кондиционирования неприемлема.

Коллеги, подскажите правильно ли я рассуждаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 11:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных