Конденсатосборник, вместо конденсатоотводчика и регулятора перелива (на западный манер) |
|
|
|
14.5.2014, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774

|
Ранее сталкивались в проектах инофирм, теперь вот с российскими проектами столкнулись. После парового теплообменника для сбора и отвода конденсата ниже ПТО ставят некую емкость. Мы ставили обычно КО или регуляторы перелива, но тут нечто иное. Этот, так называемый конденсатосборник, находиться под паром, то есть давление в нем и в ПТО по пару одинаковое. В него стекает конденсат после ПТО и собирается. На выходе из него стоит клапан управляемый по уровню в нем. Чем то похож на перекачивающий паровой КО. Вопрос такой, сейчас вносим изменения в проект российских коллег, они выбрали конденсатосборники на 10 минут расход конденсата, по нормам как для конденсатных станции. Но у инофирм емкость конденсатосборника принимается 1,5-2% от максимального расхода (посчитали по выпущенным проектам). Например у них на расход 190 т/ч емкость конденсатосборника принята 2,8 м3/ч. Тогда как "наши" на 38 т/ч взяли 6,3 м3. Где описана методика подбора и принцип работы таких конденсатосборников. и как определяется их емкость Не понятно что дает такому баку 10 минутный запас, т.к. в моем понимании это просто большой хитрый конденсатоотводчик, а не конденсатный бак.
Сообщение отредактировал antipod66 - 14.5.2014, 17:26
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
antipod66 Конденсатосборник, вместо конденсатоотводчика и регулятора перелива (на западный манер) 14.5.2014, 17:18 gilepp Давайте разберемся что именно установлено возле со... 14.5.2014, 17:59 antipod66 Вроде бы нет, это перекачивающий конденсатоотводчи... 14.5.2014, 20:09 gilepp Перекачивающий КО может быть выполнен и на клапана... 15.5.2014, 7:23 antipod66
Подвод есть, мне не понятно как выбрать емкость ... 15.5.2014, 7:34 gilepp Это не перекачивающий конденсатоотводчик. Вверху н... 15.5.2014, 7:55 antipod66 ну почему же?
пар давит емкость, когда открывается... 15.5.2014, 8:05 gilepp Нет, не так.
Перекачивание - это когда на объекте ... 15.5.2014, 8:15 antipod66 Я согласен, спорить смысла не вижу
Не понятно как ... 15.5.2014, 14:00 gilepp У меня есть методика как раз западная, я ей пару р... 15.5.2014, 16:16 antipod66 Спасибо.
еще вопрос в каком случае предпочтительно... 15.5.2014, 17:13 gilepp Я всегда считал, что это как раз для случаев больш... 15.5.2014, 17:33 antipod66 являются "наши" российские проектировщик... 15.5.2014, 17:40 gilepp По правде тоже не понимаю смысла 10 минутного запа... 15.5.2014, 18:13 Nemesis 10 минутный запас пляшет от рекомендаций по сборны... 15.5.2014, 20:54 antipod66 спасибо, это оно, а что за книга, как наз?
еще хот... 16.5.2014, 10:32 Nemesis Цитата(antipod66 @ 16.5.2014, 10:32) спас... 16.5.2014, 12:07 antipod66 Спасибо, это то что надо!
Только пока не могу ... 20.5.2014, 11:59 Nemesis Цитата(antipod66 @ 20.5.2014, 11:59) Спас... 20.5.2014, 21:40 antipod66 спасибо
Вы случайно не ЮНГГ?
ДВЭП? больше с украи... 21.5.2014, 12:21 Nemesis Цитата(antipod66 @ 21.5.2014, 12:21) спас... 26.5.2014, 14:28 shvet От себя добавлю, что в такой схеме отвода конденса... 28.5.2014, 22:04 Nemesis Цитата(shvet @ 28.5.2014, 22:04) От себя ... 30.5.2014, 19:57 shvet Цитата(Nemesis @ 30.5.2014, 19:57) Выклад... 31.5.2014, 22:18 antipod66 большое спасибо за ответ.
хочу немного уточнить.
... 4.6.2014, 14:38 mityai Цитата(antipod66 @ 4.6.2014, 15:38) больш... 5.12.2019, 6:11 antipod66 мне не очень понятно
если сопротивление в ребойлер... 4.6.2014, 15:09 antipod66 и пар вторичного вскипания не пойдет вверх обратно... 4.6.2014, 15:38 shvet Цитата(antipod66 @ 4.6.2014, 14:38) вопро... 5.6.2014, 23:25 antipod66 спасибо, за исчерпывающее описание процесса)
спрос... 9.6.2014, 22:33 pragmatik Цитата(antipod66 @ 10.6.2014, 2:33) а нас... 26.6.2014, 9:46 gilepp Цитатаспросил у иностранных коллег, они ответили ч... 10.6.2014, 10:04 antipod66 Кожухотрубчатый, пар в межтрубное пространство, в ... 26.6.2014, 19:45 shvet Хегасе, ребята (с)
Впервые вижу аж 6 уровнемеров,... 30.6.2014, 0:15 pragmatik Там скорее всего не уровнемеры, а датчики уровня н... 30.6.2014, 7:50 shvet Цитата(pragmatik @ 30.6.2014, 7:50) Там с... 23.7.2014, 11:17  T-rex Цитата(shvet @ 23.7.2014, 11:17) в смысле... 23.7.2014, 16:56  pragmatik Цитата(shvet @ 23.7.2014, 15:17) в смысле... 24.7.2014, 5:41 antipod66 будет возможность, выложу на обозрение 14.7.2014, 20:41 aforest Господа, а вот такой вопрос: как боретесь с кавита... 7.9.2017, 17:41 Галиев Цитата(aforest @ 7.9.2017, 17:41) Господа... 7.9.2017, 18:41 aforest Конденсатоотводчик-то благодаря своей конструкции ... 7.9.2017, 23:08 antipod66 Коллеги, тема снова актуальна.
Главный вопрос при ... 1.11.2019, 16:13 gilepp Цитата(antipod66 @ 1.11.2019, 16:13) Колл... 2.11.2019, 18:31 shvet Цитата(antipod66 @ 1.11.2019, 16:13) Глав... 4.11.2019, 8:11 gilepp Как якобы говорил какой-то китайский мудрец - ... 5.11.2019, 11:44 Twonk Цитата(gilepp @ 5.11.2019, 13:44) готовая... 5.11.2019, 17:33  shvet Цитата(gilepp @ 5.11.2019, 11:44) Конечно... 6.11.2019, 7:22 gilepp См файлы. 6.11.2019, 16:53 antipod66 Коллеги, спасибо за комментарии, но мне сложно под... 11.11.2019, 14:56 shvet Цитата(antipod66 @ 11.11.2019, 14:56) Кол... 30.11.2019, 15:13 gilepp Мое мнение следующее.
Если речь идет о расходах к... 11.11.2019, 17:54 gilepp Цитатабывает почтенные иностранцы ставят 3 конденс... 11.11.2019, 18:16 antipod66 Спасибо за ответ, согласен с такой позицией, не до... 15.11.2019, 10:47 gilepp Да. Работают горизонтальные теплообменники с заглу... 5.12.2019, 16:33 antipod66 shvet
Вам уже монографии пора писать, что бы на... 20.12.2019, 10:42 shvet Цитата(antipod66 @ 20.12.2019, 10:42) как... 23.12.2019, 8:09 Twonk Попробую угадать - чтобы не было подтопления тепло... 20.12.2019, 16:43 antipod66 Тут и не поспоришь) на картинке запас несколько ме... 21.12.2019, 9:20 gilepp ЦитатаРегулирование изменением коэффициента теплоо... 23.12.2019, 12:05 shvet Цитата(gilepp @ 23.12.2019, 12:05) В обще... 24.12.2019, 7:25 antipod66 Ваши значения никакие не мертвые, мы их в превраща... 23.12.2019, 13:48 shvet Цитата(antipod66 @ 23.12.2019, 13:48) Рас... 25.12.2019, 15:44 gilepp ЦитатаИ да и нет, ведь Вы ничего не говорите про с... 24.12.2019, 10:08 antipod66 shvet
очень поучительная история, о таких тонких ... 24.12.2019, 14:23 antipod66 воронка очень серьезная)
подскажите по схожему воп... 27.12.2019, 9:31 gilepp Цитата(antipod66 @ 27.12.2019, 9:31) воро... 27.12.2019, 11:57 antipod66 А касательно транспортировки двухфазного потока ко... 27.12.2019, 13:19 gilepp Цитата(antipod66 @ 27.12.2019, 13:19) А к... 27.12.2019, 14:30 antipod66 почему же не качнуть? на каждой установке нескольк... 27.12.2019, 15:42 gilepp 25 насосов + резервирование еще 25 шт. + арматура ... 27.12.2019, 16:01 antipod66 В Газпроме не то что установки, люди золотые)
Пом... 10.1.2020, 9:01 shvet Цитата(antipod66 @ 10.1.2020, 9:01) Помог... 14.1.2020, 6:33 gilepp ЦитатаВ Газпроме не то что установки, люди золотые... 13.1.2020, 12:16 antipod66 ЦитатаВероятно коллега shvet ответит более предмет... 13.1.2020, 17:17 antipod66 ЦитатаПокажите
с работы не получается попробую из ... 14.1.2020, 9:46 antipod66 RE: Конденсатосборник, вместо конденсатоотводчика и регулятора перелива (на западный манер) 14.1.2020, 23:02 Twonk Тут все просто, на словах мудреней было описано. К... 15.1.2020, 17:04 shvet Цитата(Twonk @ 15.1.2020, 17:04) Тут все ... 16.1.2020, 6:12 antipod66 не могу согласиться, т.к. неизменность давления па... 15.1.2020, 17:47 Twonk Цитата(antipod66 @ 15.1.2020, 19:47) не м... 15.1.2020, 21:15 gilepp Если, в зависимости от каких-либо условий, в ребой... 15.1.2020, 18:06 antipod66 а я тут себе нафантазировал хитрую систему...
что... 16.1.2020, 11:28 gilepp Ребойлеры не обвязывал, но другие теплообменники с... 16.1.2020, 12:17 gilepp ЦитатаПри минимальной нагрузке частично затапливат... 16.1.2020, 17:51 antipod66 А можно ли их совместить, хотя бы теоретически? 16.1.2020, 19:41 Twonk Цитата(antipod66 @ 16.1.2020, 21:41) А мо... 17.1.2020, 9:17 gilepp С какой целью? Какие ваши предложения?
Один из за... 16.1.2020, 21:18 antipod66 Коллеги,
подскажите, хотим применить механически... 18.3.2020, 16:04 gilepp Раз у вас закрытая система, значит скорее всего у ... 19.3.2020, 9:31 antipod66 ЦитатаПодход точно такой же, как и к обычному конд... 25.3.2020, 15:55
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)