> подбор фанкойла
Гость_Никита_*
сообщение 19.5.2014, 9:32
Сообщение #1





Guest Forum






Помогите пожалуйста подобрать фанкоил.
Расход приточного воздуха в помещении определяется по избыткам явной теплоты:
G_2=(3,6×Q_изб^полн)/(с×(t_у-t_п)),[кг/ч], деля на "ро" получил 4634 м^3/ч, а по сан.норме 1020 м^3/ч
получается на рециркуляцию идёт 4634-1020=3614 м^3/ч. L'=3614
для вычисления явной теплоты использовал след. формулу Q_явн^изб=(L'×c×ρ×(t_у-t_п))/3,6 и получил Q_явн^изб=8354 Вт

в результате имею расход 3614 м^3/ч и Q_явн^изб=8354 Вт.
и собственно что нужно учитывать при подборе: только Q_явн^изб или оба параметра?