Уважаемые господа! Имеются следующие исходники:
1. Неработающая система VRF Fujitsu AJYA72LATF в составе 8-ми кассет и наружного блока.
2. Последний раз работала зимой на обогрев
3. Поверхностный осмотр показывает утечку фреона на подсоединении газовой линии (всё в масле, даже на инверторном блоке управления)
4. Ошибки: наружный блок - led1 моргание постоянно, led2 моргание 11 раз.
внутренний блок - operation постоянно, два других 3 раза.
5. Время работы системы - 4 года.
6. По словам завхоза в начале весны были постоянные проблемы с электричеством в связи с заменой ТП.
7. После подачи питания ошибка загорается сразу.
Какие будут соображения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- andrydv   неисправность Vrf Fujitsu   28.5.2014, 8:04
- - SSA   Соображение одно - RTFM. Или Вы предлагаете кому-н...   28.5.2014, 9:49
|- - andrydv   Цитата(SSA @ 28.5.2014, 8:49) Соображение...   28.5.2014, 19:09
- - SSA   1. Хамить не надо. 2. У меня, в отличие от Вас, ес...   28.5.2014, 22:15
|- - andrydv   Цитата(SSA @ 28.5.2014, 21:15) 1. Хамить ...   29.5.2014, 7:53
- - airwave   1. Устранить утечку. 2. Залить фреон. 3. Сбросить ...   28.5.2014, 23:38
|- - SSA   Цитата(airwave @ 29.5.2014, 2:38) 1. Устр...   29.5.2014, 8:06
- - airwave   А че там сложного? Тупая система без мозгов. Одна...   29.5.2014, 9:31
- - azar   Один раз, помнится, я малость хамнул не подумав. Т...   29.5.2014, 13:02
- - SSA   Слава, да мне он безразличен. За годы .... я еще и...   29.5.2014, 13:33
- - K-D-V   2 andrydv Мануал нормальный удалось найти? LED1: м...   30.5.2014, 8:38
- - airwave   Оо, есчо один мануало четатель   30.5.2014, 9:24
- - SSA   Этот из Европы, не местный...   30.5.2014, 13:10
- - K-D-V   А что смешного то? С чем конкретно не согласны? Че...   30.5.2014, 13:52
- - airwave   11 раз на 72LATF это перегрев всех 2-х компрессоро...   31.5.2014, 7:43
- - SSA   Ага, не горят, а клинят, сцуко...   1.6.2014, 19:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных