Не могу понять одну вещь? Есть сеть на неё работает один насос. к нему собираются подключить второй насос параллельно с одинаковой характеристикой. Для нахождения общего расхода я подливают кривую сети до кривой 2-ух насосов и получаю общий расход. Теперь вопрос изменит ли направление кривая сети если включить 2-ой насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ev9eniy   Параллельная работа 2-ух насосов   19.6.2014, 8:57
- - Насосник   RE: Параллельная работа 2-ух насосов   19.6.2014, 13:48
- - Ev9eniy   RE: Параллельная работа 2-ух насосов   19.6.2014, 14:45
- - tiptop   Цитата(Ev9eniy @ 19.6.2014, 9:57) Есть се...   19.6.2014, 14:48
- - Ev9eniy   При гидравлическом расчете надо брать участок от н...   19.6.2014, 15:09
|- - tiptop   Цитата(Ev9eniy @ 19.6.2014, 16:09) При ги...   19.6.2014, 15:18
- - Ev9eniy   Характеристику насосов я понял как строить. Вопрос...   19.6.2014, 15:22
|- - T-rex   Цитата(Ev9eniy @ 19.6.2014, 15:22) Характ...   19.6.2014, 15:40
- - v-david   зная расход по сети при работающем одном насосе и ...   19.6.2014, 17:31
|- - T-rex   Цитата(v-david @ 19.6.2014, 17:31) К...   19.6.2014, 17:54
|- - Ev9eniy   Цитата(T-rex @ 19.6.2014, 18:54) То ...   20.6.2014, 7:54
|- - T-rex   Цитата(Ev9eniy @ 20.6.2014, 7:54) почему ...   20.6.2014, 11:48
- - v-david   Здорово. А что тогда характеризует Kv ?   19.6.2014, 18:56
- - Twonk   У нас в организации коэффициент Kv используют толь...   19.6.2014, 20:31
- - v-david   Вашей организации не мешало бы перечитать основы и...   19.6.2014, 21:35
- - Насосник   Цитата(v-david @ 19.6.2014, 20:31) ....   20.6.2014, 10:05
- - tiptop   Цитата(T-rex @ 20.6.2014, 12:48) Мы ...   20.6.2014, 11:59
|- - Ev9eniy   А что за "участки"? О чём речь? [/quote]...   20.6.2014, 12:25
- - v-david   Цитата(T-rex @ 20.6.2014, 12:48) Мы ...   20.6.2014, 13:50
|- - T-rex   Цитата(v-david @ 20.6.2014, 13:50) З...   20.6.2014, 16:25
- - tiptop   Это как раз я - не проектировщик. Использую Kv ...   20.6.2014, 16:51
|- - T-rex   Цитата(tiptop @ 20.6.2014, 16:51) Это как...   20.6.2014, 17:02
- - v-david   Менторским тоном с Вами, T-rex, я еще не начинал р...   20.6.2014, 17:34
- - T-rex   Цитата(v-david @ 20.6.2014, 17:34) М...   20.6.2014, 18:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 22:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных