> Зависимость расхода от напора у ПК
Sergey8687
сообщение 30.6.2014, 10:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.10.2010
Пользователь №: 75301



Всем добрый день!

Сразу прошу прощения, если уже обсуждалось, я подобной темы найти не сумел.

Суть вопроса.
Проектирую объект, по ТУ дают гарантированный напор 25 м.в.ст. По СП 10 у меня 2х5 л/с, соответственно в табл. 3 смотрю, и там вижу "5,2 л/с 0,199 МПа при высоте к.ч.с. 12м".
При расчете у меня получается требуемый напор 33 м. Заказчик настоятельно не хочет ставить повысительные насосы (оно и понятно, суть вопроса - 600 тыр только за установку).

Сам вопрос: зависит ли расход через пожарный рукав от напора у ПК? У меня помещение высотой 3 метра. Могу ли я при расчете указать, давление на 9м меньше (12-3)?

Ну и заодно был бы благодарен, если бы дали ссылочку на расчет высоты компактной части струи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 8:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных