Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Помощь в проектировании пожарного резервуара !
джин
сообщение 2.7.2014, 15:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Здравствуйте господа специалисты! Столкнулся с такой новой для меня ситуацией. Существует некий объект, расход на наружное пожаротушение требуется 15 л/с. Водоканал указал, что 10л/с обеспечивает сущ. пожарный гидрант, а на остальное необходимо предусмотреть ёмкость.
Вопрос. Правильно ли будет предусмотреть один резервуар на расход 5л/с???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- джин   Помощь в проектировании пожарного резервуара !   2.7.2014, 15:58
- - marishka270290   Цитата(джин @ 2.7.2014, 18:58) Здравствуй...   2.7.2014, 16:26
|- - джин   Цитата(marishka270290 @ 2.7.2014, 16:26) ...   2.7.2014, 17:27
|- - Serg Ivanov   Цитата(джин @ 2.7.2014, 17:27) Да спасибо...   4.7.2014, 9:22
- - Sindarkon   А как вы собираетесь подключать этот резервуар к с...   4.7.2014, 9:33
|- - Serg Ivanov   Цитата(Sindarkon @ 4.7.2014, 9:33) А как ...   4.7.2014, 14:13
- - Sindarkon   Чтобы тушить здание снаружи. Я так понял, что гидр...   7.7.2014, 13:40
|- - Serg Ivanov   Цитата(Sindarkon @ 7.7.2014, 13:40) Чтобы...   7.7.2014, 16:46
|- - джин   Цитата(Sindarkon @ 7.7.2014, 13:40) Чтобы...   8.7.2014, 15:31
|- - Serg Ivanov   Цитата(джин @ 8.7.2014, 15:31) Имеет ли с...   8.7.2014, 15:46
|- - джин   Цитата(Serg Ivanov @ 8.7.2014, 15:46) Смо...   8.7.2014, 17:48
|- - Serg Ivanov   Цитата(джин @ 8.7.2014, 17:48) Резервуар ...   9.7.2014, 8:16
|- - джин   Цитата(Serg Ivanov @ 9.7.2014, 8:16) Ну и...   9.7.2014, 9:20
|- - Serg Ivanov   Цитата(джин @ 9.7.2014, 9:20) Извините, н...   9.7.2014, 16:23
- - Sindarkon   Какая-то порнография получается. Есть наружный вод...   9.7.2014, 11:13
- - джин   Данных нет. Есть ТУ где указано что сущ. ПГ обеспе...   9.7.2014, 11:40
- - джин   Примечание СНиПа гласит : «Примечание. В населенны...   9.7.2014, 17:17
|- - Serg Ivanov   Цитата(джин @ 9.7.2014, 17:17) Вопрос сос...   10.7.2014, 8:29
|- - джин   Цитата(Serg Ivanov @ 10.7.2014, 8:29) Мож...   10.7.2014, 9:10
- - MEX-74   джин Вам неправильно сформулировали требование. ...   25.8.2014, 14:34
|- - джин   Цитата(MEX-74 @ 25.8.2014, 14:34) дж...   26.8.2014, 9:52
- - MEX-74   джин Цитата20 литров то обеспечиваем. Вы в этом ...   31.8.2014, 12:15
|- - джин   Цитата(MEX-74 @ 31.8.2014, 12:15) дж...   1.9.2014, 9:41
|- - Serg Ivanov   Цитата(джин @ 1.9.2014, 9:41) Да вот если...   1.9.2014, 10:06
- - MEX-74   джин Я никогда не делал чисто пожарных резервуаро...   4.9.2014, 11:52
- - Serg Ivanov   Цитата(MEX-74 @ 4.9.2014, 11:52) Про...   5.9.2014, 8:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 5:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных