Цитата(джин @ 9.7.2014, 9:20)

Извините, но не совсем понятно это примечании в данной ситуации. Растолкуйте пожалуйста.
Что толковать? Спрашивайте конкретно. По мне - так сказано яснее некуда.
Цитата
при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика.
Заодно и разницу между контррезервуаром и пожарным резервуаром поймёте..

Но в вашем случае по любому надо будет с пожарными согласовать - больше 10 л/с.
Цитата(Sindarkon @ 9.7.2014, 11:13)

Если к нему просто подключить резервуар, толку от него не будет никакого, а отдельностоящий резервуар к наружному водопроводу низкого давления явно не относится.
Здравая мысль.

Если к нему просто подключить резервуар - то это будет называться контррезервуар.
а отдельностоящий резервуар - будет относиться к наружному пожаротушению и называться - пожарный.
=====================
Пожарный резервуар или водоём - безнапорные, забор через горловину или мокрый колодец на 200мм трубе с задвижкой.
Водонапорная башня или контррезервуар на пригорке - должны создавать при заборе воды из гидранта не менее 10м вод. ст напора на нём.
Вот и весь выбор.