Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Danfoss Vlt Micro Fc 51, Не получается поддержание давления.
18F46K20
сообщение 8.7.2014, 22:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 8.7.2014
Из: Москва
Пользователь №: 238856



Всем добрый....

На даче есть скважина с 18 квт насосом.
Как обычно во всех кооперативах бардак, никто ничего не понимает и не хочет никому платить денег за работу и делают всё сами.
ТАк вот посколько я все таки и программист и собираю конструкции на микропроцессорах и электрик и так далее согласился помочь с насосом.
Посоветовал на свою голову поставить частотник и датчик давления 0-4 бар. При полностью наполненой башне 2.2 бар.
Ну там нашелся электрик который всё смонтировал и куда то исчез.
Оказалось он не смог настроить частотник. Ну попросили меня.
В общем я 2 дня по 12 часов ковырял настройки и просто уже проклинаю тот день когда я в это дело сунулся блин!!

Ситуауия такая.
При первом старте ручкой переменника частота регулируется всё прекрасно.
Выставил параметры.
Повесил я датчик на 60 клемму. Если давление меняется то и ток меняется. Это видно и по тестеру и по дисплею частотника.
Переключил переключалку V - I на измерение тока 4-20ма.
18 и 12 клемма перемычка.
4-12 минимальная частота насоса 0. (потому что хочу что бы ночью он не крутился вообще) Если ставить 20 то вращается но нет потока воды. Смысл в холостом постоянном вращении?
4-14 50 герц (максимальная частота)
3-41 время разгона 10с
3-42 время остановки 10с
1-00 Режим ПИ регулятора
3-02 Мин задание. мин рабочий уровень с датчика я выставил 4 ну потому что датчик 4-20 ма.
3-03 Макс задание. макс рабочий уровень с датчика . Я выставил 20ма
3-10.0 Задание в процентах на поддержание. Вот тут я плохо понимаю для чего. Выставил 47% для 1.9 бар так примерно.
3-15 Источник задания - 1, выставил 0
3-16 задание - 2 тоже 0
5-10 Цифровой вход, выставил 8. Старт.
6-22 клемма 60 малый ток. 4 ма выставлено, нижний диапазон аналогово входа
6-23 кл 60 высок диап. 20 ма.
6-24 кл. 60 низкое задание, выставил 4 (тоже не понимаю зачем это значение)
6-25 кл. 60 высокое задание анал входа. Тут по умолчанию стоит 10 я выставил 20. Ну датчик же 4-20ма.
7-20 Источник ОС для ПИ рег. выставил 2 ( Аналог вход кл.60)
7-33 и 7-34 настроил так что бы не дёргался насос. Автоколебаний нет.

ТАк вот вроде как насос начинает плавно поддерживать давление крутит 36 герц. Давление падает и частота растёт. Давление растёт и частота падает.
Обрадовался и уехал домой почти ночью.

Утром звонит председатель и грит мол давление 0.5 бар. Твоюжмать!
Еду туда. Приезжаю в общем так и торчит на 36 герц.
рою 12 часов параметры и ничего не нарываю, только еще хуже стало и после сброса всех параметров в заводские лучше не стало.
Теперь если питание резко сбросить, иммитация отключения электричества то он не пускается. Переключаем на ручное управление, ручка резистора на полную а частота максимум около 14 точно не помню. И всё, сделать ничего не могу сил нет и нервов. Отключил ПИ регулирование и щас сторож ходит руками включает и выключает насос резистором плавно.

Кто что может подсказать?? У меня идей нет..

И еще вопросик, кто нить пробовал программировать с компьютера?? Можнт проще спаять шнурик 485 > USB и через комп подключить?
А то панель до подушки пальцев болят уже тыкать жёсткие кнопки. Программа удобная??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 18F46K20   Danfoss Vlt Micro Fc 51   8.7.2014, 22:38
- - BROMBA   Цитата(18F46K20 @ 8.7.2014, 22:38) Всем д...   8.7.2014, 23:28
- - 18F46K20   Благодарю, поеду еще покопаюсь..   9.7.2014, 0:50
- - 18F46K20   Благодарю за помощь, скорее всего все заработало, ...   17.7.2014, 2:25
|- - BROMBA   Цитата(18F46K20 @ 17.7.2014, 2:25) Еще ес...   17.7.2014, 19:28
- - 18F46K20   Я вообще ничего не понимаю. Вчера всё было нормаль...   18.7.2014, 11:53
- - 18F46K20   Да кстати выяснилось что частотник просто сам сбра...   18.7.2014, 12:58
- - Ka3ax   Цитата(18F46K20 @ 18.7.2014, 13:58) Да кс...   18.7.2014, 13:35
- - 18F46K20   Поеду в понедельни скопирую в другой setup.   18.7.2014, 22:35
- - Ka3ax   Цитата(18F46K20 @ 18.7.2014, 22:35) Поеду...   18.7.2014, 23:39
- - 18F46K20   В том и дело что никто никак. И слава богу. Надо ...   19.7.2014, 12:07
- - Ka3ax   Цитата(18F46K20 @ 19.7.2014, 13:07) В том...   19.7.2014, 18:48
- - 18F46K20   Ну вот наконец то я поговорил конкретно с тем кто ...   19.7.2014, 22:48
|- - BROMBA   Цитата(18F46K20 @ 19.7.2014, 22:48) Ну во...   20.7.2014, 19:47
- - Ka3ax   если иммитировали включение выключение и было все ...   20.7.2014, 10:27
|- - 18F46K20   Цитата(Ka3ax @ 20.7.2014, 11:27) если имм...   21.7.2014, 0:19
- - Ka3ax   ЦитатаКстати есть схема с разводкой RS485. Схема х...   22.7.2014, 22:04
- - 18F46K20   Ну программу с сайта скачал.   22.7.2014, 23:16
- - AVFRZN   А проектик кинуть (таблицу настроек ПЧВ) - не? Да ...   23.7.2014, 9:02
- - 18F46K20   Не разрешают мне файлы грузить, мало наверное я ту...   24.7.2014, 1:18
- - Ka3ax   Цитата(18F46K20 @ 22.7.2014, 23:16) Ну пр...   24.7.2014, 23:06
- - 18F46K20   Да MTC10, через неё удобно вводить параметры. И т...   26.7.2014, 12:05
- - Ka3ax   ЦитатаЯ начинаю в программе вручную копировать пар...   26.7.2014, 15:20
- - 18F46K20   Я хотел именно вручную что бы понаблюдать на ходу ...   27.7.2014, 3:00
- - Ka3ax   Цитата(18F46K20 @ 27.7.2014, 4:00) Но вот...   27.7.2014, 15:15
- - 18F46K20   можно но уже не увижу в этом году, по весне задвиж...   27.7.2014, 20:54
- - Igoresha55   Цитата(18F46K20 @ 8.7.2014, 22:38) Всем д...   5.8.2014, 20:10
- - 18F46K20   Если делать максимальное время торможения меньше 3...   6.8.2014, 11:46
- - Igoresha55   я не про то имел ввиду,когда говорил про разгон,то...   6.8.2014, 18:25
- - По самые по...   Цитата(18F46K20 @ 8.7.2014, 22:38) ... .....   7.8.2014, 15:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 0:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных