> Регулирование температуры перепуском, Байпас теплообменника
Ost
сообщение 10.7.2014, 12:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



В качестве задания на автоматизацию есть схема теплового пункта и ПЗ, где сказано: «Для обеспечения отпуска тепла потребителям согласно температурному графику предусмотрен перепуск обратной сетевой воды после сетевого насоса в трубопровод прямой сетевой воды…».

Т.е. регулировать Т сетевой воды предлагается клапаном на байпасе теплообменников.
Первый раз вижу такое решение, обычно – трехходовой…

Насколько работоспособна предлагаемая схема?

PS. У авторов спросить невозможно