Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Регулирование температуры перепуском
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Ost
В качестве задания на автоматизацию есть схема теплового пункта и ПЗ, где сказано: «Для обеспечения отпуска тепла потребителям согласно температурному графику предусмотрен перепуск обратной сетевой воды после сетевого насоса в трубопровод прямой сетевой воды…».

Т.е. регулировать Т сетевой воды предлагается клапаном на байпасе теплообменников.
Первый раз вижу такое решение, обычно – трехходовой…

Насколько работоспособна предлагаемая схема?

PS. У авторов спросить невозможно
Shiling
Думаю, что если поставить трехходовой в точку примыкания байпаса к подающему трубопроводу принципиально схема не изменится.
KGP1
А чего смущает? Один регулирует Тотпуска, другой перепад на коллекторах.
Ost
Цитата(KGP1 @ 10.7.2014, 21:13) *
...другой перепад на коллекторах.

Тот, который показан на обратке?

Т.е. его надо завязывать на перепад подающей и обратной?

Как-то всё слишком сложно....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.