> Регулирование температуры перепуском, Байпас теплообменника
Ost
сообщение 10.7.2014, 12:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



В качестве задания на автоматизацию есть схема теплового пункта и ПЗ, где сказано: «Для обеспечения отпуска тепла потребителям согласно температурному графику предусмотрен перепуск обратной сетевой воды после сетевого насоса в трубопровод прямой сетевой воды…».

Т.е. регулировать Т сетевой воды предлагается клапаном на байпасе теплообменников.
Первый раз вижу такое решение, обычно – трехходовой…

Насколько работоспособна предлагаемая схема?

PS. У авторов спросить невозможно

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Schem1.pdf ( 20,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 10.7.2014, 13:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Думаю, что если поставить трехходовой в точку примыкания байпаса к подающему трубопроводу принципиально схема не изменится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 10.7.2014, 13:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



А чего смущает? Один регулирует Тотпуска, другой перепад на коллекторах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 10.7.2014, 14:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(KGP1 @ 10.7.2014, 21:13) *
...другой перепад на коллекторах.

Тот, который показан на обратке?

Т.е. его надо завязывать на перепад подающей и обратной?

Как-то всё слишком сложно....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 3:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных