> Схема станции сбора и возврата конденсата
antipod66
сообщение 14.7.2014, 20:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774



Написали ОЛ на блочно-модульную станцию сбора и возврата конденсата
Т=80...90°С
р=0,1 МПа (изб.) приходит
G=3 т/ч
Прислали ТКП, поставили нам бак на 0,5 м3 и два насоса, вверху бака стравливание в атмосферу при 0,05 МПа клапан до себя держит, ППК поставили на 0,15 МПа.
Мы всегда делали с подушкой либо паровой либо азотной. Будет ли работать бак, если сброс с него при превышении есть, а впуск газовой фазы не предусмотрено.
Думали поставить прерыватели вакуума, но тогда воздух будет попадать, чего не хотелось бы.
Вообще насколько опасны открытые системы сбора конденсата по коррозионной активности?
И будет ли работать предложенная схема? делают так вообще?
Что будет, если например при откачке новый конденсат будет поступать в меньшем количестве чем качают насосы, давление будет ниже атмосферного?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- antipod66   Схема станции сбора и возврата конденсата   14.7.2014, 20:49
- - T-rex   Производительность насосов по уровню не зарегулиро...   14.7.2014, 21:02
- - antipod66   со схемы не понятно, думаю включаются при повышени...   15.7.2014, 9:53
|- - T-rex   Цитата(antipod66 @ 15.7.2014, 9:53) иначе...   15.7.2014, 21:25
- - antipod66   пришли к выводу, что такая система приемлема для к...   15.7.2014, 16:00
- - Nemesis   А куда конденсат потом идет, так принципиально не ...   18.7.2014, 21:12
- - antipod66   Где то я такое видел, р-тт на проектирование тепло...   21.7.2014, 15:10
- - T-rex   Пошло от потребителей конденсата меньше, уровень в...   21.7.2014, 18:23
- - Nemesis   Цитата(antipod66 @ 21.7.2014, 15:10) Где ...   21.7.2014, 20:29
- - antipod66   наш институт даже поучаствовал в этой методике)) е...   22.7.2014, 15:46
|- - Nemesis   Цитата(antipod66 @ 22.7.2014, 15:46) Крут...   22.7.2014, 20:12
- - shvet   Цитата(antipod66 @ 14.7.2014, 20:49) Напи...   23.7.2014, 10:49
- - antipod66   мне не понятно, если будет одно стравливание без в...   24.7.2014, 12:10
|- - shvet   Цитата(antipod66 @ 24.7.2014, 12:10) мне ...   24.7.2014, 17:56
|- - Nemesis   Цитата(antipod66 @ 24.7.2014, 12:10) мне ...   24.7.2014, 19:17
|- - shvet   Цитата(Nemesis @ 24.7.2014, 19:17) Так та...   24.7.2014, 19:59
- - antipod66   А как на практике обычно делают пуск насосов при п...   28.8.2014, 10:35
|- - shvet   Цитата(antipod66 @ 28.8.2014, 10:35) А ка...   28.8.2014, 11:44
- - shvet   P.S.: все это делается для соблюдения условий рабо...   28.8.2014, 12:59
- - antipod66   Спасибо, за подробный ответ. Мне не очень понятно ...   28.8.2014, 14:01
|- - shvet   Цитата(antipod66 @ 28.8.2014, 14:01) Мне ...   28.8.2014, 14:24
|- - Nemesis   Цитата(antipod66 @ 28.8.2014, 14:01) Нам ...   29.8.2014, 20:15
- - shvet   вот пример АВР циркуляционных насосов охлаждающей ...   28.8.2014, 15:58
- - antipod66   Пока сижу с тел, схемы открыть не могу. Скажите, к...   31.8.2014, 14:01
|- - shvet   Цитата(antipod66 @ 31.8.2014, 14:01) Пока...   1.9.2014, 12:10
- - antipod66   Опять сижу с телефона, 60 процентный антифриз испо...   7.9.2014, 15:18
|- - Лыткин   Цитата(antipod66 @ 7.9.2014, 16:18) Опять...   9.9.2014, 8:07
|- - shvet   Цитата(Лыткин @ 9.9.2014, 8:07) Замените ...   10.9.2014, 20:28
- - antipod66   ГОСТ 31839-2012 (EN 809:1998) 5.7.12 Для перекачи...   8.9.2014, 8:58
|- - T-rex   Цитата(antipod66 @ 8.9.2014, 9:58) ГОСТ 3...   8.9.2014, 15:37
- - antipod66   Как то видел письмо проектного института юнгг с пр...   16.9.2014, 22:49
|- - shvet   Цитата(antipod66 @ 16.9.2014, 22:49) Как ...   17.9.2014, 21:11
- - antipod66   Все еще воюем с поставщиком это конденсатной станц...   14.1.2015, 9:00
|- - Лыткин   Цитата(antipod66 @ 14.1.2015, 9:00) Все е...   14.1.2015, 9:25
|- - shvet   Цитата(antipod66 @ 14.1.2015, 9:00) Все е...   14.1.2015, 14:30
|- - Лыткин   Цитата(shvet @ 14.1.2015, 14:30) не до ко...   14.1.2015, 15:35
|- - tric1   Цитата(shvet @ 14.1.2015, 13:30) Гидрозат...   27.3.2015, 16:38
- - antipod66   Я во всех проектах конденсатных станции видел один...   14.1.2015, 17:31
|- - Лыткин   Цитата(antipod66 @ 14.1.2015, 17:31) Я во...   15.1.2015, 8:43
- - antipod66   У нас КБ с паровой подушкой, поддерживаемое давлен...   15.1.2015, 11:03
|- - Лыткин   Цитата(antipod66 @ 15.1.2015, 11:03) У на...   15.1.2015, 12:41
- - antipod66   Подскажите, куда обычно отводят паровой конденсат ...   23.3.2015, 17:18
- - pragmatik   Через разрыв струи в дренаж. Если ВК не хотят прин...   24.3.2015, 7:31
- - antipod66   ВКшники теперь требуют что бы мы им посчитали скол...   24.3.2015, 17:02
|- - Nemesis   Цитата(antipod66 @ 24.3.2015, 18:02) ВКшн...   24.3.2015, 22:01
- - antipod66   ВКшники везде одинаковые laugh.gif это точно. Гл...   25.3.2015, 9:22
|- - shvet   Цитата(antipod66 @ 25.3.2015, 9:22) ВКшни...   25.3.2015, 11:25
|- - Nemesis   Цитата(antipod66 @ 25.3.2015, 10:22) Глав...   26.3.2015, 20:43
- - Галиев   Высокое расположение ДА и иже с ним дает хороший п...   27.3.2015, 21:40
- - tric1   С деаэратором атмосферым естественно все понятно, ...   29.3.2015, 3:28
- - antipod66   Цитата(shvet @ 25.3.2015, 11:25) первая р...   30.3.2015, 13:42
|- - Nemesis   Цитата(antipod66 @ 30.3.2015, 13:42) Знат...   30.3.2015, 19:37
- - antipod66   СП 41-101-95 проектирование тепловых пунктов вроде...   30.3.2015, 16:51
- - tric1   antipod66 да ввыходит, вроде не требуется.. сбило...   3.4.2015, 10:13
- - Грушемух   Добрый день! Коллеги, нормы требуют установку...   25.1.2017, 14:22
- - shvet   Цитата(Грушемух @ 25.1.2017, 14:22) Колле...   25.1.2017, 17:00
- - Грушемух   Цитата(shvet @ 25.1.2017, 16:00) В указан...   25.1.2017, 17:24
- - shvet   Цитата(Грушемух @ 25.1.2017, 17:24) Это е...   27.1.2017, 7:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 21:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных