> Какие нормативы должны соблюдаться при регулировке ТП 6-10\0,4
По самые по...
сообщение 16.7.2014, 16:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3714
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



У заказчика возникают регулярно проблемы с работой моей станции управления скважинным насосом. В станции используется реле контроля напряжения, с регулируемыми порогами отключения выходного реле. При несоответствии качества подаваемой сети 0,4кВ., несколько раз за день возникают продолжительные скачки напряжения по одной из фаз питания. Замеры цифровыми тестерами(разных изготовителей!) показали уровни от 234 до 256В, относительно нейтрали. Перекосы наблюдаются даже при выключенном скважинном насосе.
Порог отключения реле контроля я запретил устанавливать выше 245В, чтобы не вывести из строя аппаратуру станции.
Местные энергетики приезжали два раза и не смогли ничего путного сказать.
Добавлю, что станция запитана от ТП отдельной линией длиной примерно 500м.
Основная нагрузка - по другой линии, это деревня.
При отключении деревни, перекосы отсутствуют и устанавливается по всем трем фазам напряжение порядка 234..238В.

У меня такие вопросы спецам:
1. Какие напряжения должна выдавать ТП на выходах при полностью отключенной нагрузке?
2. Какое напряжение допускается устанавливать на выходах ТП при подключенной нагрузке?
3. Каким нормативом ткнуть энергетикам, чтобы установили причину перекосов?
4. Куда,кому и как правильно написать претензию, ибо начальник РЭСа бубнит, что у него всё в ажуре..

П.С. Про ГОСТР 54149-2010 и ГОСТР 51317_4_30-2008 знаю..
У них (энергетиков) нет приборов для продолжительного мониторинга и самописцев... У меня тоже...

Сообщение отредактировал По самые по... - 16.7.2014, 16:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 21:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных