Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> не достаточно перепада давления от тепловой сети, поиск решения
dronovigor
сообщение 22.7.2014, 7:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, решение в следующей ситуации:
имеется существующая система теплоснабжения от ЦТП до 2-х рядом расположенных потребителей суммарной тепловой нагрузкой 1 МВт. Проектируется подключение нового потребителя
с тепловой нагрузкой 0,7 МВт на участке после существующих. Сейчас перепад давления от ЦТП составляет 10 м.вод.ст. По гидравлическому расчету тепловой сети с учетом нового потребителя перепад от ЦТП равен потерям в сети только до существующих потребителей, до нового с тепловой нагрузкой 0,7 МВт перепада не хватает. Расстояние по сети примерно 300 м, не хватает перепада около 5 м.вод.ст. Возможно ли полноценно подключить нового потребителя? Тепловой мощности от ЦТП достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dronovigor   не достаточно перепада давления от тепловой сети   22.7.2014, 7:18
- - HeatServ   Цитата(dronovigor @ 22.7.2014, 7:18) Уваж...   22.7.2014, 7:48
- - dronovigor   Трассу переделывать слишком долго, сложно и дорого...   22.7.2014, 7:52
- - Лыткин   Цитата(dronovigor @ 22.7.2014, 8:18) Уваж...   22.7.2014, 7:54
- - dronovigor   Ни в ЦТП, ни на существующей сети ничего делать не...   22.7.2014, 11:52
- - dronovigor   Ни в ЦТП, ни на существующей сети ничего делать не...   22.7.2014, 11:52
|- - HeatServ   Цитата(dronovigor @ 22.7.2014, 12:52) Ни ...   22.7.2014, 11:56
|- - Лыткин   Цитата(dronovigor @ 22.7.2014, 12:52) Ни ...   22.7.2014, 13:23
- - Swift   Классическая ситуация - на бумаге возможность подк...   22.7.2014, 12:21
- - dronovigor   можно что-нибудь сделать в ИТП существующих или но...   22.7.2014, 14:20
|- - ИОВ   Цитата(dronovigor @ 22.7.2014, 14:20) мож...   22.7.2014, 15:31
- - dronovigor   Никаких ТУ и другой исходной документации нет и не...   22.7.2014, 15:38
- - испытатель   Цитата(dronovigor @ 22.7.2014, 13:38) Ник...   22.7.2014, 21:43
- - инж323   Интересный ЦТП такой. Мощности установленных ТО хв...   22.7.2014, 22:30
- - Swift   ЦитатаМощности установленных ТО хватает что б приц...   23.7.2014, 7:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 14:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных