dronovigor
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, решение в следующей ситуации:
имеется существующая система теплоснабжения от ЦТП до 2-х рядом расположенных потребителей суммарной тепловой нагрузкой 1 МВт. Проектируется подключение нового потребителя
с тепловой нагрузкой 0,7 МВт на участке после существующих. Сейчас перепад давления от ЦТП составляет 10 м.вод.ст. По гидравлическому расчету тепловой сети с учетом нового потребителя перепад от ЦТП равен потерям в сети только до существующих потребителей, до нового с тепловой нагрузкой 0,7 МВт перепада не хватает. Расстояние по сети примерно 300 м, не хватает перепада около 5 м.вод.ст. Возможно ли полноценно подключить нового потребителя? Тепловой мощности от ЦТП достаточно.
HeatServ
Цитата(dronovigor @ 22.7.2014, 7:18) *
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, решение в следующей ситуации:
имеется существующая система теплоснабжения от ЦТП до 2-х рядом расположенных потребителей суммарной тепловой нагрузкой 1 МВт. Проектируется подключение нового потребителя
с тепловой нагрузкой 0,7 МВт на участке после существующих. Сейчас перепад давления от ЦТП составляет 10 м.вод.ст. По гидравлическому расчету тепловой сети с учетом нового потребителя перепад от ЦТП равен потерям в сети только до существующих потребителей, до нового с тепловой нагрузкой 0,7 МВт перепада не хватает. Расстояние по сети примерно 300 м, не хватает перепада около 5 м.вод.ст. Возможно ли полноценно подключить нового потребителя? Тепловой мощности от ЦТП достаточно.
Если поиграть с насосами, то можно, но лучше переложить трассу на увеличение диаметра.
dronovigor
Трассу переделывать слишком долго, сложно и дорого. Что надо предусмотреть в ИТП нового потребителя или в точке подключения? Где взять информацию по подобным решениям?
Лыткин
Цитата(dronovigor @ 22.7.2014, 8:18) *
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, решение в следующей ситуации:
имеется существующая система теплоснабжения от ЦТП до 2-х рядом расположенных потребителей суммарной тепловой нагрузкой 1 МВт. Проектируется подключение нового потребителя
с тепловой нагрузкой 0,7 МВт на участке после существующих. Сейчас перепад давления от ЦТП составляет 10 м.вод.ст. По гидравлическому расчету тепловой сети с учетом нового потребителя перепад от ЦТП равен потерям в сети только до существующих потребителей, до нового с тепловой нагрузкой 0,7 МВт перепада не хватает. Расстояние по сети примерно 300 м, не хватает перепада около 5 м.вод.ст. Возможно ли полноценно подключить нового потребителя? Тепловой мощности от ЦТП достаточно.

Попробуйте установить на подаче от ЦТП к новому потребителю подкачивающе-подмешивающий насос с напором не менее 10м в.ст, "обратку" от нового потребителя подать на ЦТП и на всас подкачивающе-подмешивающего насоса через поворотную заслонку, поддерживающую т-ру прямой на новый потребитель по температурному графику. Если на ЦТП т-ра подачи будет постоянной, регулирование подачи СО к старому Потребителю производится на ТО ЦТП, а к новому подм.-подк. насосом.
dronovigor
Ни в ЦТП, ни на существующей сети ничего делать нельзя.
dronovigor
Ни в ЦТП, ни на существующей сети ничего делать нельзя.
HeatServ
Цитата(dronovigor @ 22.7.2014, 12:52) *
Ни в ЦТП, ни на существующей сети ничего делать нельзя.
Тогда нужен насос в каждый ИТП.
Swift
Классическая ситуация - на бумаге возможность подключения есть, в реальности - нет. Так как реконструировать сеть/ЦТП стоит денег заказчик требует чтобы появился "волшебный" способ, которым можно сделать все быстро, дешево ("ни в ЦТП, ни в сущ. сети ничего делать нельзя") и при этом согласовать его со всеми...
Учтите, что решение которое вы примете в проекте нужно будет ещё согласовать с теплоснабжающей организацией. По вопросу:

1. Посчитать гидравлику, если трубы от ЦТП проложены с "запасом" (удельные потери давления в пределах допустимых значений), то менять насосы в ЦТП.
2. Если удельные потери давления больше допустимых - менять трубы теплосети на больший диаметр, считать гидравлику с новыми диаметрами труб. Если перепад давления у дальнего потребителя устраивает, то хорошо. Если перепада не хватает - менять насосы в ЦТП.

ИМХО, замена насосов в ЦТП все равно потребуется, т.к. расход увеличивается в 1,7 раз.
Лыткин
Цитата(dronovigor @ 22.7.2014, 12:52) *
Ни в ЦТП, ни на существующей сети ничего делать нельзя.

Ну тогда и подлючаться нельзя!
dronovigor
можно что-нибудь сделать в ИТП существующих или нового здания
ИОВ
Цитата(dronovigor @ 22.7.2014, 14:20) *
можно что-нибудь сделать в ИТП существующих или нового здания


Не стоит "что-нибудь сделать в ИТП существующих": даже если они не отвечают сегодняшним нормам и требованиям, они продолжают успешно существовать, а при их реконструкции всё будет по полной программе по сегодняшним нормам.
Полагаю, у Вас есть ТУ на подключение к конкретному ЦТП? Все проблемы/вопросы с подключаемой тепловой мощностью, существующими диаметрами и давлениями в тепловой сети там зафиксированы? Обычно теплоснабжающая организация при достаточной тепловой мощности прописывает в ТУ (бывает, в сопроводительном циркуляре) все обременения по реконструкции существующей сети и замене (установке дополнительного) оборудования, необходимые для подключения нового потребителя. Что написано в Ваших ТУ?
dronovigor
Никаких ТУ и другой исходной документации нет и не будет, главное чтобы работало.
испытатель
Цитата(dronovigor @ 22.7.2014, 13:38) *
Никаких ТУ и другой исходной документации нет и не будет, главное чтобы работало.

...и ничего не делать - так не бывает thumbdown.gif
инж323
Интересный ЦТП такой. Мощности установленных ТО хватает что б прицепить еще 0.7 гиги( т.е. под 45% от реально уже оформленной), а насос качает какой расход и какой перепад? Ставьте частотник(верней попробуйте ЧРП поиграть), вдруг рабочие точки насоса сместятся до нужного диапазона?
Только ведь подключение такое похоже на ... нелегальное. А если легально, то все одно реконструкция и приведение ЦТП к нынешним нормативам и ныне требуемым перепадам- вы же партизански трубу не всунете, её ж тоже заметно будет, не только какие либо другие изменения на сети или в самом ЦТП.
Swift
Цитата
Мощности установленных ТО хватает что б прицепить еще 0.7 гиги

Скорее всего в ЦТП стоят подогреватель со 100% резервированием мощности, вот 0.7 Гиги и можно подключить

Цитата
Никаких ТУ и другой исходной документации нет и не будет, главное чтобы работало.

Статья 7.19. КоАП РФ
а может и что-нибудь посерьёзней.