|
  |
не достаточно перепада давления от тепловой сети, поиск решения |
|
|
|
22.7.2014, 7:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, решение в следующей ситуации: имеется существующая система теплоснабжения от ЦТП до 2-х рядом расположенных потребителей суммарной тепловой нагрузкой 1 МВт. Проектируется подключение нового потребителя с тепловой нагрузкой 0,7 МВт на участке после существующих. Сейчас перепад давления от ЦТП составляет 10 м.вод.ст. По гидравлическому расчету тепловой сети с учетом нового потребителя перепад от ЦТП равен потерям в сети только до существующих потребителей, до нового с тепловой нагрузкой 0,7 МВт перепада не хватает. Расстояние по сети примерно 300 м, не хватает перепада около 5 м.вод.ст. Возможно ли полноценно подключить нового потребителя? Тепловой мощности от ЦТП достаточно.
|
|
|
|
|
22.7.2014, 7:48
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50358
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(dronovigor @ 22.7.2014, 7:18)  Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, решение в следующей ситуации: имеется существующая система теплоснабжения от ЦТП до 2-х рядом расположенных потребителей суммарной тепловой нагрузкой 1 МВт. Проектируется подключение нового потребителя с тепловой нагрузкой 0,7 МВт на участке после существующих. Сейчас перепад давления от ЦТП составляет 10 м.вод.ст. По гидравлическому расчету тепловой сети с учетом нового потребителя перепад от ЦТП равен потерям в сети только до существующих потребителей, до нового с тепловой нагрузкой 0,7 МВт перепада не хватает. Расстояние по сети примерно 300 м, не хватает перепада около 5 м.вод.ст. Возможно ли полноценно подключить нового потребителя? Тепловой мощности от ЦТП достаточно. Если поиграть с насосами, то можно, но лучше переложить трассу на увеличение диаметра.
|
|
|
|
|
22.7.2014, 7:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
Трассу переделывать слишком долго, сложно и дорого. Что надо предусмотреть в ИТП нового потребителя или в точке подключения? Где взять информацию по подобным решениям?
|
|
|
|
|
22.7.2014, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(dronovigor @ 22.7.2014, 8:18)  Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, решение в следующей ситуации: имеется существующая система теплоснабжения от ЦТП до 2-х рядом расположенных потребителей суммарной тепловой нагрузкой 1 МВт. Проектируется подключение нового потребителя с тепловой нагрузкой 0,7 МВт на участке после существующих. Сейчас перепад давления от ЦТП составляет 10 м.вод.ст. По гидравлическому расчету тепловой сети с учетом нового потребителя перепад от ЦТП равен потерям в сети только до существующих потребителей, до нового с тепловой нагрузкой 0,7 МВт перепада не хватает. Расстояние по сети примерно 300 м, не хватает перепада около 5 м.вод.ст. Возможно ли полноценно подключить нового потребителя? Тепловой мощности от ЦТП достаточно. Попробуйте установить на подаче от ЦТП к новому потребителю подкачивающе-подмешивающий насос с напором не менее 10м в.ст, "обратку" от нового потребителя подать на ЦТП и на всас подкачивающе-подмешивающего насоса через поворотную заслонку, поддерживающую т-ру прямой на новый потребитель по температурному графику. Если на ЦТП т-ра подачи будет постоянной, регулирование подачи СО к старому Потребителю производится на ТО ЦТП, а к новому подм.-подк. насосом.
|
|
|
|
|
22.7.2014, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
Ни в ЦТП, ни на существующей сети ничего делать нельзя.
|
|
|
|
|
22.7.2014, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
Ни в ЦТП, ни на существующей сети ничего делать нельзя.
|
|
|
|
|
22.7.2014, 11:56
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50358
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(dronovigor @ 22.7.2014, 12:52)  Ни в ЦТП, ни на существующей сети ничего делать нельзя. Тогда нужен насос в каждый ИТП.
|
|
|
|
|
22.7.2014, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244

|
Классическая ситуация - на бумаге возможность подключения есть, в реальности - нет. Так как реконструировать сеть/ЦТП стоит денег заказчик требует чтобы появился "волшебный" способ, которым можно сделать все быстро, дешево ("ни в ЦТП, ни в сущ. сети ничего делать нельзя") и при этом согласовать его со всеми... Учтите, что решение которое вы примете в проекте нужно будет ещё согласовать с теплоснабжающей организацией. По вопросу:
1. Посчитать гидравлику, если трубы от ЦТП проложены с "запасом" (удельные потери давления в пределах допустимых значений), то менять насосы в ЦТП. 2. Если удельные потери давления больше допустимых - менять трубы теплосети на больший диаметр, считать гидравлику с новыми диаметрами труб. Если перепад давления у дальнего потребителя устраивает, то хорошо. Если перепада не хватает - менять насосы в ЦТП.
ИМХО, замена насосов в ЦТП все равно потребуется, т.к. расход увеличивается в 1,7 раз.
|
|
|
|
|
22.7.2014, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(dronovigor @ 22.7.2014, 12:52)  Ни в ЦТП, ни на существующей сети ничего делать нельзя. Ну тогда и подлючаться нельзя!
|
|
|
|
|
22.7.2014, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
можно что-нибудь сделать в ИТП существующих или нового здания
|
|
|
|
|
22.7.2014, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(dronovigor @ 22.7.2014, 14:20)  можно что-нибудь сделать в ИТП существующих или нового здания Не стоит "что-нибудь сделать в ИТП существующих": даже если они не отвечают сегодняшним нормам и требованиям, они продолжают успешно существовать, а при их реконструкции всё будет по полной программе по сегодняшним нормам. Полагаю, у Вас есть ТУ на подключение к конкретному ЦТП? Все проблемы/вопросы с подключаемой тепловой мощностью, существующими диаметрами и давлениями в тепловой сети там зафиксированы? Обычно теплоснабжающая организация при достаточной тепловой мощности прописывает в ТУ (бывает, в сопроводительном циркуляре) все обременения по реконструкции существующей сети и замене (установке дополнительного) оборудования, необходимые для подключения нового потребителя. Что написано в Ваших ТУ?
|
|
|
|
|
22.7.2014, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
Никаких ТУ и другой исходной документации нет и не будет, главное чтобы работало.
|
|
|
|
|
22.7.2014, 21:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(dronovigor @ 22.7.2014, 13:38)  Никаких ТУ и другой исходной документации нет и не будет, главное чтобы работало. ...и ничего не делать - так не бывает
|
|
|
|
|
22.7.2014, 22:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33346
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Интересный ЦТП такой. Мощности установленных ТО хватает что б прицепить еще 0.7 гиги( т.е. под 45% от реально уже оформленной), а насос качает какой расход и какой перепад? Ставьте частотник(верней попробуйте ЧРП поиграть), вдруг рабочие точки насоса сместятся до нужного диапазона? Только ведь подключение такое похоже на ... нелегальное. А если легально, то все одно реконструкция и приведение ЦТП к нынешним нормативам и ныне требуемым перепадам- вы же партизански трубу не всунете, её ж тоже заметно будет, не только какие либо другие изменения на сети или в самом ЦТП.
|
|
|
|
|
23.7.2014, 7:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244

|
Цитата Мощности установленных ТО хватает что б прицепить еще 0.7 гиги Скорее всего в ЦТП стоят подогреватель со 100% резервированием мощности, вот 0.7 Гиги и можно подключить Цитата Никаких ТУ и другой исходной документации нет и не будет, главное чтобы работало. Статья 7.19. КоАП РФ а может и что-нибудь посерьёзней.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|