Стук в теплообменнике:причины и прогноз, С голосованием! ) |
|
|
|
29.7.2014, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 29.7.2014
Пользователь №: 240638

|
Добрый день!
Планирую замену котла, но могу в этом году не успеть, поэтому хотелось бы понять ситуацию по текущему котлу.
Дано: Открытая СО, изначально - гравитационная, но впоследствии - установлен циркуляционник. Котёл со стальным теплообменником, напольник. Теплообменник за 16 лет ниразу не промывался, но и вода целиком менялась всего один раз (подпитка - каждый год, литраж подпитки небольшой). Система - сталь, чугунные радиаторы. Изнутри - весьма чистые, присутствует только чёрный бактериальный налёт, но слой его - доли миллиметра.
Нижеописанные симптомы появились год назад, после слива воды для замены текущих кранов на радиаторах.
Проблема: Стуки в теплообменнике. Стуки начинаются при пересечении температуры воды в 55 градусов и с последующим повышением - возрастает их интенсивность. Сами стуки - глухие. Более детально описать не могу, т.к. незнаю как звучит гидроудар например.
Что было сделано: 1. Исправлен угол установки теплообменника , чтобы исключить скопление воздуха, т.к. после слива воды в том году я его (котёл) снимал и подключил немного не по уровню). Результат:После установки по уровню (с маленьким уклоном в сторону подачи, чтоб воздух с верхний точки уходил проще) стук начал появлятся после 55, при кривой установке появлялся раньше. 2. Промыт (только водой, т.к. кислотой промывать никто не взялся) и обстучен теплообменник. Результат: Ведро чёрной воды (шлама) и больше ничего, даже маленькой чешуйки накипи. Проток, на вскидку - не заужен, хотя при подводе в 1.5 дюйма это сложно понять. 3. Эксперименты со скоростью насоса. Результат: На стуки не влияют.
Версии: 1. Банально - накипь (точнее - спёкшийся шлам дохлых бактерий) которая ведёт к перегреву нижней части теплообменника при температурах выше 55, т.к. вода просто не в состоянии снять тепло. 2. Выделения воздуха из "новой" воды. Т.к. до этого воду не меняли, то она потеряла весь кислород, а вновь залитая вода им богата и при нагреве он выделяется в теплообменнике и приводит к стукам.
[b]Вопросы:[/b] 1. По мнению специалистов, что это может быть? 2. Как долго можно эксплуатировать котёл с такими симптомами, до выхода из строя (протечки, разрыва) теплообменника?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
y2k12 Стук в теплообменнике:причины и прогноз 29.7.2014, 14:27 Лыткин Накипь появляется при больших т-рах воды и при кип... 29.7.2014, 14:38 y2k12 У меня именно стуки, я даже не знаю, как описать -... 29.7.2014, 14:57 Лыткин Цитата(y2k12 @ 29.7.2014, 15:57) У меня и... 30.7.2014, 7:33  y2k12 Цитата(Лыткин @ 30.7.2014, 7:33) При слаб... 30.7.2014, 9:02   Лыткин Цитата(y2k12 @ 30.7.2014, 10:02) Теплообм... 30.7.2014, 9:43 Бабай Приветствую.
1. Могут биться друг о друга пластин... 29.7.2014, 16:28 y2k12 Тепловое расширение труб - врядли, т.к. стук идёт ... 29.7.2014, 16:41 y2k12 Сейчас открылся интересный факт, пробовал запустит... 30.7.2014, 13:15 Лыткин Цитата(y2k12 @ 30.7.2014, 14:15) Сейчас о... 31.7.2014, 7:53 Насосник Вариант 2 - однозначно.
Лечится временем или водоп... 31.7.2014, 8:38 y2k12 Всем большое спасибо, это меняет дело в корни, тог... 31.7.2014, 9:07 l-nikolaev скорее 2-й вариант.
когда систему заново зальешь,... 1.8.2014, 19:31 y2k12 В итоге - чудес не бывает. Сейчас решил сделать ко... 4.8.2014, 11:51 Лыткин Цитата(y2k12 @ 4.8.2014, 12:51) В итоге -... 5.8.2014, 10:39 y2k12 Нет, но система ведь открытая и подача сразу идёт ... 5.8.2014, 11:31 Лыткин Цитата(y2k12 @ 5.8.2014, 12:31) Нет, но с... 5.8.2014, 13:43 y2k12 С обратки, на маленькой скорости, чтоб гарантирова... 5.8.2014, 14:55 Лыткин Цитата(y2k12 @ 5.8.2014, 15:55) С обратки... 5.8.2014, 14:58 y2k12 Хотелось бы как-нибудь методом эксперимента придти... 5.8.2014, 15:21 y2k12 Кстати наконец-то смог точно сформулировать на что... 5.8.2014, 15:38 y2k12 Провел соответствующие эксперименты - на высоком г... 5.8.2014, 21:46 KGP1 Цитата(y2k12 @ 5.8.2014, 22:46) Провел со... 6.8.2014, 7:36 Лыткин Цитата(y2k12 @ 5.8.2014, 22:46) Провел со... 6.8.2014, 7:41 KGP1 Цитата(y2k12 @ 29.7.2014, 15:27) 2. Как д... 6.8.2014, 8:01 y2k12 То Лыткин: Насос я проверял, на разных скоростях р... 6.8.2014, 8:54 KGP1 Цитата(y2k12 @ 6.8.2014, 9:54) Фирма эта ... 6.8.2014, 9:01 y2k12 Я, к сожалению, не застал ранние годы работы котла... 6.8.2014, 10:17 Лыткин Цитата(y2k12 @ 6.8.2014, 11:17) Я, к сожа... 6.8.2014, 10:22 y2k12 По расходу и давлению ничего точно не могу сказать... 6.8.2014, 11:07 Лыткин Цитата(y2k12 @ 6.8.2014, 12:07) По расход... 6.8.2014, 11:54 y2k12 Ну как ни печально - я сам уже это осознал, тут ка... 6.8.2014, 13:43 y2k12 Поменял котёл.
В принципе - всё нормально, но на ... 21.8.2014, 9:22
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|