Столкнулся с такой аварией на чиллере Daikin low discharge superheat alarm если правильно перевёл то это звучит так Низкий перегрев фреона нагнетания. Конденсатор мыли, заправка фреоном в норме. После снятия аварии включает прогрев масла. Может кто сталкивался с подобной ситуацией,прошу помочь советом.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________Daikin_28_07_2014.jpg ( 314,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- feniks07   низкий перегрев нагнетания   1.8.2014, 15:15
- - vovanv   ВХ   1.8.2014, 18:30
- - Ludvig   Малый перегрев фреона на всасе. Крутите ТРВ, сэр.   3.8.2014, 18:50
- - Дима1973   Можно было и марку чиллера написать и для чего исп...   4.8.2014, 5:28
- - tega   Имеются 2 чиллера на базе 2хHSK8571-140, хладагент...   16.9.2018, 5:15
|- - SSA   Цитата(tega @ 16.9.2018, 7:15) Имеются 2 ...   18.9.2018, 12:44
- - Alex2001   перегрев на нагнетании на одной установке (10-15К)...   16.9.2018, 12:01
- - tega   уровень фреона выше нижних см. окон ресиверов, фил...   16.9.2018, 13:29
- - SSA   Ну сколько раз уже писать про то, что если не знае...   16.9.2018, 16:13
- - tega   Ну как не лезть, только устроился, ситуация нехоро...   16.9.2018, 17:33
- - SSA   Для начала не помешало бы почитать небезызвестного...   17.9.2018, 12:54
- - hladonet   на фото не Дайкин чиллер   17.9.2018, 13:26
- - tega   Цитата(SSA @ 17.9.2018, 16:54) Для начала...   17.9.2018, 14:39
- - airwave   Каток на просторе   17.9.2018, 18:30
- - tega   Цитата(airwave @ 17.9.2018, 22:30) Каток ...   18.9.2018, 2:31
- - tega   Работаю 3 дня потом 3 дня на печи сижу, сегодня в ...   18.9.2018, 2:57
- - tega30   Конденсатор выносной. Открыл сегодня все задвижки ...   18.9.2018, 15:52
- - Borsik   Мне кажется ведь логичнее создать новую тему, а не...   30.1.2019, 10:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 3:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных