Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Дымоудаление с помощью фрамуг.
ВВПВ
сообщение 13.8.2014, 12:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96534



Раньше в СП7.13130.2009 и снипе 2003 был пункт звучал так " из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг в окнах (на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям А, Б, В1-В3 в зданиях I-IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости" и был пункт что "Из примыкающей к окнам зоны шириной 15 м допускается удаление дыма через оконные фрамуги (створки), низ которых находится на уровне не менее чем 2,2 м от пола." А сейчас в новом СП7.13130.2013 эти упоминания о фрамугах пропали! и тогда вопрос можно ли их сейчас применять? если да то когда по какой методике считать? методика которая была в пособие 4.91 она не действует. В моем случае есть большой цех, вдоль одной стороны которого можно применить фрамуги, а с другой нельзя. И заказчик хочет с одной стороны фрамуги, а с другой стороны цеха использовать дефлектора или вентиляторы крышные. Только как это посчитать сколько дыма на фрамуги, а сколько на дефлектора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ВВПВ   Дымоудаление с помощью фрамуг.   13.8.2014, 12:21
- - fry   почему пропали? п. 7.2 - требования, при которых н...   13.8.2014, 15:41
- - ВВПВ   Да я то же потом так подумал, что фрамуги на стене...   14.8.2014, 7:19
- - ИОВ   Цитата(ВВПВ @ 13.8.2014, 12:21) В моем сл...   14.8.2014, 7:46
- - ВВПВ   Размер цеха 168x48x12h. Площадь цеха 8200м2. У мен...   14.8.2014, 7:58
|- - NOVIK_N   Цитата(ВВПВ @ 14.8.2014, 8:58) Размер цех...   14.8.2014, 8:37
|- - ИОВ   Ув. NOVIK_N, по физике, в ысоком помещении я тоже...   14.8.2014, 9:31
- - ИОВ   Обратите серьёзное внимание на СП 7, п.3.6. дымов...   14.8.2014, 8:09
- - ВВПВ   Раньше в СП 2009 года можно было условно делить, ...   14.8.2014, 8:18
- - ВВПВ   Если делать три крышника то они очень большие, так...   14.8.2014, 8:46
- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 14.8.2014, 10:31) вентиляцио...   14.8.2014, 10:17
- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 14.8.2014, 10:17) Почему...   14.8.2014, 21:43
- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 14.8.2014, 22:43) Да, п. 7.1...   15.8.2014, 15:45
|- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 15.8.2014, 15:45) Приотк...   16.8.2014, 0:18
- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 14.8.2014, 22:43) Насчёт тип...   15.8.2014, 17:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 7:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных