> аварии по высокому давлению
Чих-Пых
сообщение 20.8.2014, 14:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.8.2014
Пользователь №: 242511



Здравствуйте уважаемые форумчане.
Прошу совета в решении следующей проблемы:
На объекте Заказчика ,в серверных,были смонтированы прецензионники Эмерсон и APC с воздушными конденсаторами.
Наладку выполняли сами с расчетами по дозаправке маслом и т.д.,не привлекая инженеров вышеупомянутых марок,т.к.и раньше запускали подобные кондиционеры.
В обычном режиме машины работают без нареканий.
А вот теперь на объекте начались работы по наладке электроснабжения(переключения на дизель-генератор и обратно) и пожарной сигнализации с отключением и повторным включением питания на все потребители кроме питания серверов. Причем это делается по 10-20 раз в день.
В результате имеем вал остановок оборудования по высокому давлению,прецензионники после снятия и подачи питания запускаются сразу без задержек.(ПОЧЕМУ)
Генподрядчик и Заказчик не хотят даже слышать о предварительном переводе оборудования в режим стенбай,
мотивируя это тем что испытания должны проводиться в реале,что кондиционеры имеют рестарт и т.д.
Но машины запускаются без задержки,перерывы в подаче питания бывают 5-20 сек.
Более того,вчера мы получили компрессор с разрушенным шатуном.
Я в панике. Выключить или запаролить включение я не могу потому что сервера работают.
Генподрядчик визжит и не слушает ни каких аргументов обвиняя нас в неправильно проведенной наладке.
Пробовали предоставлять распечатку журнала аварий-с таким же успехом можно показывать козе баян.
Требует предоставить документацию где написано что нельзя так дергать оборудование со снятием и подачей питания.
Искал но не нашел,помогите ,на какие документы можно сослаться и что вообше делать в данной ситуации.
Плохо еще и то что поставка оборудования была наша,и гарантии несем мы а не поставщики(поскольку не вызывали их на наладку) хотя повторюсь, мы монтировали анологичное оборудование и до сих пор оно работает без проблем., и денег еще нам должны достаточно много.

Вот както так. Буду рад любым советам и помощи с приведением аргументов либо ссылок на соответствующие документы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Чих-Пых   аварии по высокому давлению   20.8.2014, 14:27
- - vovanv   Что-то не понятно , как связаны между собой отключ...   20.8.2014, 15:19
|- - Skaramush   Цитата(vovanv @ 20.8.2014, 16:19) Что-то ...   20.8.2014, 16:27
|- - Чих-Пых   Цитата(vovanv @ 20.8.2014, 16:19) Что-то ...   20.8.2014, 20:46
- - Kagamine Len   Поставьте реле для кондиционера RСС Шнайдер Элект...   20.8.2014, 15:26
- - Ludvig   Чих-Пых, наладку сделали не полностью. Задержка ст...   20.8.2014, 16:32
|- - SSA   Цитата(Ludvig @ 20.8.2014, 19:32) Чих-Пых...   20.8.2014, 19:16
- - Kagamine Len   Вроде всегда наоборот было, ручной сброс кнопочко...   20.8.2014, 16:34
- - Skaramush   Только что смотрел регламент по Lennox, к примеру ...   20.8.2014, 16:48
- - Kagamine Len   Высокое давление - безусловное механическое отключ...   20.8.2014, 16:58
- - azamet   Vovanv "Что-то не понятно , как связаны между...   20.8.2014, 21:20
|- - SSA   Цитата(azamet @ 21.8.2014, 0:20) Подозрев...   21.8.2014, 8:21
|- - Akela   Цитата(SSA @ 21.8.2014, 9:21) С каких это...   21.8.2014, 12:22
- - narkom   Для АРС это Configure Unit----Startup Delay. Можно...   20.8.2014, 23:10
|- - Чих-Пых   Цитата(narkom @ 21.8.2014, 0:10) Для АРС ...   21.8.2014, 9:51
- - azamet   ЦитатаС каких это пор Эмерсон на свои модели начал...   21.8.2014, 20:40
- - SSA   Алко, Джонсон, Эмерсон, Копланд - одна корпорация.   22.8.2014, 10:29
- - Чих-Пых   И еще вопрос-на объекте ведутся работы по диспетче...   22.8.2014, 10:59
- - Cergant1982   Здравствуйте уважаемые коллеги! Столкнулся с т...   6.12.2022, 3:39
|- - 327   Цитата(Cergant1982 @ 6.12.2022, 3:39) Под...   6.12.2022, 8:30
- - SSA   Не, тут уровень доступа не при чем. Тут нужен друг...   6.12.2022, 11:55
- - RusBuka   Сергей. там могут быть траблы с фазорезкой на крыш...   13.12.2022, 10:09
- - yawin   не там копаете.Настройки контроллера тут не причем...   14.12.2022, 10:44
- - SSA   Del.   19.12.2022, 9:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 17:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных